电气设备防爆安全隐患及防爆电气设备安全技术

来源:电工天下时间:2020-02-08 10:53:39 作者:老电工手机版>>

电气设备防爆安全隐患

原文标题:爆炸危险场所设备常见防爆安全隐患及解决思路

一、在设备选型方面存在的防爆安全隐患

1、在爆炸危险场所选用普通电器产品。

2、在工厂用场所选用煤矿井下用电气设备。

3、在爆炸性粉尘环境选用气体环境用防爆电气设备。

4、从产品外观结构上看,貌似是防爆产品。但是这些产品,既无产品铭牌,又无防爆标志和产品认证信息(例如,防爆合格证编号)。同时又不能提供产品的防爆合格证书的三无产品。

5、从产品外观结构上看,疑似防爆产品。但是这些产品的名牌中仅有"EX"通用标识和防爆标志,却没有产品认证信息(例如,防爆合格证编号)。无法查询,确认该产品是否经过国家授权的检测机构的检验认证。

6、经专业检测人员判定为普通产品,却打有防爆信息名牌的假冒伪劣产品。

7、在具有IIC类物质的危险场所,选用IIB类防爆产品。

8、设备选型要求为T4温度组别,实际选用温度组别为T1的防爆产品。

二、防爆电气产品本身存在安全隐患

1、防爆电气产品外壳破损。

2、防爆电气产品的铭牌缺失或模糊不清。

3、防爆增安复合型产品的隔爆腔和接线腔的隔离密封填料不符合要求。

三、电气设备安装方面存在的防爆安全隐患

1、电缆引入不符合要求。

2、多余进线孔用胶泥封堵/塑料封堵件/未封堵。

3、紧固螺栓不一致,缺失,松动,锈蚀,缺少弹,平垫。

4、隔爆型电气设备电缆或导线引入口与钢管直接连接。

5、挠性管直接与设备相连,未安装电缆引入装置。

6、隔爆型设备安装的电缆引入装置与防爆型不符。

7、隔爆型设备的隔爆接合面间隙过大。

8、隔爆接合面锈蚀。

9、盖与箱体之间的隔爆接合面处涂敷物或加有衬垫。

10、独立隔爆腔之间相互导通,无隔离密封措施。

11、隔爆接合面与固体障碍物之间的距离偏小。

12、箱体老化或密封衬垫老化,缝隙变大导致防护等级达不到要求,内部进水。

13、增安型设备未经批准自行更换或添加了电气元件。

14、防爆扰性管的弯曲度过小,扰性管老化,橡胶护层破损。

四、电缆线路敷设存在的问题

1、电缆变化,破损。

2、电缆线在危险场所直接连接。

3、导线在增安型接线内绞接。

4、在穿线盒内接线。

5、电缆穿过不同区域时未采取隔离密封措施。

6、铠装电缆未配备铠装电缆引入装置。

7、铠装电缆铠装层外露。

8、闲置电缆线头在危险场所处置,多余裸铜导线未经固定或绝缘处理,随意放置在增安型接线箱内。

五、接地及等电位连接问题

1、外接地未连接。

2、外接地线串联,电缆桥架和液体输送管道等电位连接问题。

3、外接地线小于4mm?。

4、外接地螺栓锈蚀。

六、防爆电气设备的检查维护

1、防爆电气设备检查维护

对于在用防爆电气设备,要实行日常检查维护和定期专业检测检查制度。上诉所举出的典型案例中所反映的问题,均是日常检查维护的重点,具体内容不再赘述。

在检查维护时发现防爆电气设备因外力损伤、大气锈蚀、化学腐蚀、机械磨损、自然老化等原因导致防爆性能下降或失效时。应予检修。防爆电气设备的检修应按照GB3836.13-2013进行。

经检修不能恢复原有等级的防爆性能可根据实际技术性能,按以下原则处理:

a、降低防爆等级使用; (电工天下 www.dgjs123.com)

b、降为非防爆电气设备使用。

2、防爆电气设备防爆性能的失效

维护时发现防爆电气设备结构,参数发生变化,与原防爆型式及设计不符且不能修复的,即判定失效,并迅速予以停用更换,例如:

a、隔爆型电气设备外壳严重变形不能修复的;

b、隔爆面严重损伤,不能修复的;

c、隔爆间隙超出国家标准,不能恢复的;

d、防爆电气设备外壳开裂不符合原防爆型要求的。

结束语

1、上诉问题,只是爆炸危险场所设备常见防爆安全隐患的典型举例。

2、对于爆炸危险,在过去很长一段时间内,大家主要关注于危险化学品,或者说重点关注于爆炸性气体环境;对于可燃性粉尘,纤维物质的爆炸危险关注较少,事实上可燃性粉尘,纤维物质一旦爆炸,其危害不亚于气体爆炸。例如:八十年代哈尔滨亚麻厂亚麻纤维爆炸,去年昆山金属粉尘爆炸,今年台湾新北淀粉粉尘爆炸等事故,均造成十分严重的后果。

3、就目前国内的大部分涉粉企业而言,安全形势依然不然乐观,防爆安全隐患依然大量存在。例如:在粉尘爆炸危险场所内使用普通电气设备,选用气体防爆电气设备,或选用的粉尘防爆电气设备与使用环境不匹配等现象十分普通。

4、因为行业不同,情况不同,爆炸危险场所所存在的防爆安全隐患问题五花八门千奇百怪,限于时间,不再一一赘诉。

5、隐患既然存在,爆炸事故随时都可能发生,如何处理?

a、在防爆安全性能严重失效的防爆电气设备得到彻底整改之前,一定要严格监控主体装置的工作运作状态,防止发生可燃性气体,液体,粉尘大量泄漏。形成爆炸危险环境。

b、确保在爆炸危险场所中配置的可燃气体探测报警器,粉尘检测仪,在计量有效期内使用,一旦超标或报警,所有装置应立即停车检查处置。

c、根据安监总局发布的安全生产行业标准AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》,第7.1.3.2条款的规定,尽快委托具有防爆专业资质的安全生产检测检验机构进行定期检查。

d、根据定期检查结果和相应整改建议,按标准及时采取整改措施,进行全面,正面整改。

e、建立完善爆炸危险场所电气设备采购,安装,验收,使用,维护,检修,报废等管理制度,并严格检查落实。

f、在爆炸性环境设备工程设计,选型,采购,安装,调试,验收,验收,运行全过程,引入防爆专业检验/把关单位,由专业机构承担防爆专业把关工作,及早发现火灾及爆炸隐患,及早科学处理,把事故隐患消灭在萌芽阶段,把经济损失,人身伤亡降低到最小。 

猜你喜欢:

  • 防爆按钮开关的接线图

    防爆按钮开关接线图

    有关防爆按钮开关的接线方法,防爆按钮开关的接线,电源接常闭,自保线接交流接触器常开触点,启动按钮常开接线圈。....

  • 防爆电机与普通电机

    防爆电机与普通电机

    有关防爆电机与普通电机的区别,防爆电机一般应用在易燃易爆的场合,隔爆型:电磁区别不大,外壳结构有一定要求,增安型:电磁要变一变。....

  • 防爆电机能效等级

    防爆电机能效等级

    防爆电机各种设备的驱动装置,应用于冶金、石化、化工、煤炭、建材、公用设施等多个行业和领域,是用电量最大的耗电机械。....

相关文章
  • 电气设备绝缘老化的影响因素

    电气设备绝缘老化的影响因素

    电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。

    时间:2022-09-18 07:44:49

  • 电气设备如何保证倒闸操作准确率?

    电气设备如何保证倒闸操作准确率?

    电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。

    时间:2022-09-15 08:03:29

  • 电气设备常用文字符号参考图解

    电气设备常用文字符号参考图解

    有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。

    时间:2022-09-15 06:41:40

  • 电气设备与电气照明节能措施详解

    电气设备与电气照明节能措施详解

    电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。

    时间:2022-09-15 05:54:58

  • 爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

    爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

    有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。

    时间:2022-09-14 18:50:58

  • 电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

    电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

    有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。

    时间:2022-09-14 18:50:23

  • 电气设备外壳不同防护等级标志说明

    电气设备外壳不同防护等级标志说明

    电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。

    时间:2022-09-14 18:50:12

  • 电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

    电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

    有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。

    时间:2022-09-14 18:50:06

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有