电气设备绝缘检测与绝缘试验的测量标准

来源:电工天下时间:2016-10-23 07:50:45 作者:老电工手机版>>

电气设备绝缘检测与绝缘试验的测量标准

为何要进行电气设备绝缘检测与绝缘试验?下面是(电工天下 www.dgjs123.com)小编的总结,一起来看看。
绝缘检测与绝缘试验,主要用于检查电气设备或线路的绝缘指标是否符合要求。
绝缘检测和绝缘试验主要包括绝缘电阻试验、耐压试验、泄漏电流试验和介质损耗试验等。 

1、绝缘电阻试验
绝缘电阻是衡量绝缘性能的最基本指标。
通过绝缘电阻的测定,可以在一定程度上判定某些电气设备的绝缘好坏,判断某些电气设备(如电机、变压器)的受潮情况等,以防因绝缘电阻降低或损坏而造成漏电、短路、电击等电气事故。 
绝缘材料的电阻常用兆欧表摇表)测量。
兆欧表主要由作为电源的手摇发电机(或其他直流电源)和作为测量机构的磁电式流比计(双动线圈流比计)组成。
测量时,实际上是给被测物加上直流电压,测量其通过的泄漏电流,在表的盘面上读到的是经过换算的绝缘电阻值。
在同一转轴上装有两个交叉的线圈,当两线圈通有电流时,两个线圈分别产生互为相反方向的转矩。【电气设备的绝缘检测与绝缘试验的测量标准】
其大小分别为 
M1 = K1f1(α)I1 
M2= K2f2(α)I2 
式中,K1、K2为比例常数;I1、I2表示通过两个线圈的电流;α是线圈带动指针偏转的偏转角。 (www.dgjs123.com)
当M1≠M2时,线圈转动,指针偏转。当M1=M2时,线圈停止转动,指针停止偏转,且两电流之比与α偏转角满足如下的函数关系,即 
  
电气设备绝缘检测
在接入被测电阻Rx后,构成了两条相互并联的支路,当摇动手摇发电机时,两个支路分别通过电流I1和I2。可以看出 
电气设备绝缘检测2
考虑到两电流之比与偏转角满足的函数关系,不难得出   α =f(Rx)。 【电气设备的绝缘检测与绝缘试验的测量标准】
可见,指针的偏转角α仅仅是被测绝缘电阻Rx的函数,而与电源电压没有直接关系。 
2、吸收比的测定 
吸收比是加压测量开始后 60S时读取的绝缘电阻值与加压测量开始后15S时读取的绝缘电阻值之比。
吸收比测量的目的是判断绝缘材料受潮程度和内部有无缺陷。
因此,高压变压器、电动机和电力电容器等都应按规定测量吸收比。 
3、绝缘电阻指标 
绝缘电阻随线路和设备的不同,其指标要求也不一样。
一般,高压较低压要求高;新设备较老设备要求高;室外设备较室内设备要求高;移动设备较固定设备要求高等。
绝缘电阻应按规定进行定期测量,电动机的测量周期为1年,其它低压设备或线路为1—2年。
相关文章
  • 电气设备绝缘老化的影响因素

    电气设备绝缘老化的影响因素

    电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。

    时间:2022-09-18 07:44:49

  • 弱电工程中线缆接头的绝缘包扎方法

    弱电工程中线缆接头的绝缘包扎方法

    弱电工程中线缆接头的绝缘包扎方法,最简单的方法:先绞接再搪锡,然后用高强度绝缘带包扎。这种接头方法,要求进行接头时,线缆主线导体至少裸露6~10cm,副线在主线上缠绕6-8圈左右。

    时间:2021-12-08 06:14:46

  • 如何正确安装复合绝缘子?

    如何正确安装复合绝缘子?

    有关复合绝缘子的安装注意事项,如何正确安装复合绝缘子的方法及细节问题,不要踩踏或攀爬复合绝缘子,复合绝缘子安装时有哪些注意事项,正确安装均压装置,注意安装到位,不得装反。

    时间:2020-05-25 11:57:12

  • 电气设备故障的检测步骤_电气设备检修注意事项

    电气设备故障的检测步骤_电气设备检修注意事项

    电气设备故障的检测步骤,电气设备检修注意事项,在对电气设备故障进行检修与维护时,先做好机械检测,后进行电气检测,先进行外部调试,再进行内部处理,先检修通病,后进行疑难处理。

    时间:2019-12-02 10:00:24

  • 电气设备二次回路通电试验程序详解

    电气设备二次回路通电试验程序详解

    电气设备二次回路通电试验程序,电气设备二次回路是电气系统中的一个组成部分,对二次回路通电试验的方式、程序以及应注意的事项予以说明,供电气装置安装施工、验收和从事运行工作的人员以及继电保护人员参考。

    时间:2019-12-02 09:50:17

  • 电缆桥架支吊架荷载试验步骤

    电缆桥架支吊架荷载试验步骤

    电缆桥架支吊架荷载试验步骤,1、试样: 对每种型式、结构、规格的山东电缆桥架支吊架(包括托臂、立柱、吊杆、螺栓等附件),各取一套作为试样。 2、支吊架固定体和试样定位。

    时间:2019-11-11 09:36:22

  • 电气设备绝缘电阻是否符合要求的判断方法

    电气设备绝缘电阻是否符合要求的判断方法

    电气设备绝缘电阻是否符合要求的判断方法,如何判断电气设备绝缘电阻是否符合规定值,不同的电气设备,其对绝缘电阻的要求不同,几种主要设备的绝缘电阻如不低于所列值,即可确定符合要求。

    时间:2019-10-29 10:54:01

  • 红外检测技术检测发工厂电气设备故障的方法

    红外检测技术检测发工厂电气设备故障

    有关红外检测技术检测发工厂电气设备故障的方法,在线监测和停机检查相结合的方式,包括发电机内部故障的诊断,变压器故障的诊断,隔离刀闸故障的诊断,以及电流互感器故障的诊断。

    时间:2016-10-20 06:37:51

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有