电气设备倒闸操作危险点的控制措施详解
来源:电工天下时间:2020-01-29 09:18:58 作者:老电工手机版>>
有关电气设备二次回路通电试验程序详解,包括电气设备带负荷拉合刀闸,带电装设接地线,带地线合闸,操作中刀闸瓷柱拆断引线对人放电,防止操作人员误触直流电源等。
电气设备二次回路通电试验程序
序号 危险点 控 制 措 施
1、带负荷拉合刀闸
按操作程序操作,严格操作票制度,严禁随意使用万能钥匙解锁,操作前认真检查,核对设备名称,编号正确,并注意检查开关在断开位置。
2、带电装设接地线
严格按规定验收,并使用合格验电器,确无电后方可装设接地线。
3、带地线合闸
接班后应检查地线柜内的接地线数量与配置的是否相符,合闸送电前,应认真检查现场地线全部拆除,防止交接遗漏地线,地刀而造成带地线合闸事故。
4、误入带电间隔
作业前认真核对作业地点的设备名称,编号与工作票相符,修试间隔挂“在此工作”牌,其他柜门锁死,相邻运行设备挂运行中红布。
5、误拉、合开关
严格执行操作制度,操作前认真核对开关把手名称、编号、严格执行监护制复诵制。
6、操作中刀闸瓷柱拆断引线对人放电
1、操作前及时检查,有问题停止操作。
2、操作人、监护人尽量避开长引流线相支柱。
3、戴牢安全帽。
7、防止操作人员误触直流电源
在进行更换安装直流熔丝或拉合直流电源小刀闸操作时,操作人员应戴干燥的手套。
8、装拆地线时,防止接地线夹脱落到有电设备一侧
装拆地线前接地线夹必须装牢,并要顺杆拉住地线,严禁拆地线时乱挑硬拉。
9、刀闸有卡涩现象时,用力强拉合易损坏设备
操作中出现卡涩时,要停止操作对设备进行检查排除故障后方可继续操作
10、测量保护的仪表失灵,损坏产生误码判断
1、应选用量程为直流500V电压档测量。测量前应检查仪表合格。
2、保持测量用的表线完好、有明显的颜色区分
11、操作杆随处乱放受潮易造成人身触电
操作中使用的绝缘杆应妥善存放,严禁沿地平放,受潮,绝缘降低。
12、操作低压电源刀闸或保险时,因故障产生电弧灼伤面部及手部,操作人应按规定佩戴护目镜和绝缘手套。
13、220kV开关SF6气体密度降低;
1、值班人员记录其数据时要准确;
2、加快MIS系统的实用进程;
14、误操作扩大事故
恢复送电前应先投入保护及控制电源,防止误操作导致本间隔保护拒动扩大事故。
相关文章电气设备如何保证倒闸操作准确率?

电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。
时间:2022-09-15 08:03:29
爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。
时间:2022-09-14 18:50:58
电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。
时间:2022-09-14 18:50:23
低压电气设备安全操作的八项稳妥措施

低压电气设备安全操作的八项稳妥措施,常用的低压电气设备的安全操作措施,低压电气设备操作前,必须核对设备的名称编号正确,对设备进行绝缘测量和悬挂接地线时,必须验明设备确无电压。
时间:2020-02-09 08:25:56
电气设备安全操作规程及适用范围详解

有关电气设备安全操作规程及适用范围,本规程规定了电气设备安全操作的有关规定,本规程适用于公司电气设备作业,电气设备必须由专职电工进行检修,或在专职电工指导下进行工作。
时间:2020-01-29 09:22:40
电气设备倒闸操作规定18条

有关电气设备倒闸操作规定18条,电气设备倒闸操作规范,倒闸操作必须根据值班调度员或电气负责人的命令,倒闸操作由操作人填写操作票,倒闸操作每张操作票只能填写一个操作任务。
时间:2019-12-02 10:18:58
防爆电气设备选用的一般要求_火灾危险区域电气设备的选用原则

有关防爆电气设备选用的一般要求,火灾危险区域电气设备的选用原则,火灾危险环境中的表面温度较高的设备,应远离可燃物,防爆电气设备应有防爆合格证,正常运行时有火花和外壳表面温度较高的电气设备,应远离可燃物质。
时间:2016-10-14 15:48:29
电气设备维修原则与操作方法详解

有关电气设备维修原则与操作方法详解,电气设备维修的十项原则,先外部后内部,先机械后电气,先电源后设备,电气设备维修的检查方法和操作实践,包括直观法,测电压法与测电阻法等。
时间:2016-10-14 10:10:05
- 上一篇:电气设备二次回路通电试验程序详解
- 下一篇:电气设备维修制度及状态检修的常见问题