消防控制中心职能及管理制度
来源:电工天下时间:2019-12-04 09:22:51 作者:老电工手机版>>
有关消防控制中心职能及管理制度,消防中心的设置,消防中心是火灾扑救时的指挥中心,消防控制室是防火管理中心,消防中心控制设备的主要功能,以及消防控制室的管理制度详解。
消防控制中心职能及管理制度
1、消防中心的设置
消防中心(消防值班室及消防控制室)是火灾扑救时的指挥中心。消防控制室首先应该是防火管理中心。
在现代智能建筑中,往往将防火管理中心和保安管理、设备管理、信息情报管理结合在一起,形成防灾中心或监控中心。【消防控制中心职能及管理制度】
消防控制室应至少设置一个集中报警控制器和必要的消防控制设备。设在消防控制设备以外的集中报警控制器,均应将火灾报警信号和消防联动控制信号送至消防控制室。
消防控制室对被保护建筑物重点部位、消防通道和消防器材放置位置要全面掌握,可以绘图列表,也可以用模拟盘显示及电视屏幕显示,采用什么方法显示上述情况,可根据消防控制设备的具体情况来确定。
消防控制室的布置应该满足对设备的运行、维修等要求。集中报警控制器需从后面检修时,其后板距墙不应小于1m。当其一侧靠墙安装时,另一侧距墙不应小于1m。
报警器的正面操作距离,当设备单列布置时,不应小于1.5m,双列布置时,不应小于2m,在值班人员经常工作的一面,控制盘距墙应不小于3m。
值班室应留有一定面积供值班、维修和办公用。
为了便于消防人员扑救火灾时联系工作,消防控制室门上应设置明显标志。如果消防控制室设在建筑物的首层,消防控制室门的上方应设标志牌或标志灯。标志灯电源应从消防电源上接入,以保证标志灯电源可靠。
为了防止烟、火危及消防控制室工作人员的安全,消防控制室的门应有一定的耐火能力,并应向疏散方向开启。
在智能建筑物中,一般消防中心是与建筑物自动化的监控中心设置在一起的。
2、消防中心控制设备功能
(1)设在消防控制室的消防控制设备大致分成以下4个部分:
① 火灾报警控制器;② 灭火系统的控制设备;③ 联动装置的控制设备;④ 火灾报警发布设备;
(2)消防控制设备必须显示或控制的功能有:
① 联动灭火设备
(1)室内消火栓设备的启动表示
(2)自动喷水灭火装置的启动表示
(3)水喷雾灭火设备的启动表示
(4)泡沫灭火设备的启动表示
(5)二氧化碳灭火设备的启动表示
(6)卤代烷灭火设备的启动表示
(7)干粉灭火设备的启动表示
(8)室外灭火设备的启动表示
② 报警设备的动作表示
(1)火灾自动报警设备的动作表示
(2)漏电报警设备的动作表示
(3)向消防机关通报设备的操作及动作表示
(4)火灾警铃、警笛等音响设备的操作
(5)可燃气漏气报警设备的动作表示
(6)气体灭火放气设备的操作及动作表示
③ 消防联动设备
(1)排烟口的开启表示及操作
(2)排烟风机的动作表示及操作
(3)防火卷帘的动作表示
(4)防火门的动作表示
(5)各种空调的停止操作及显示
(6)消防电梯轿厢的呼回及联动操作
(7)可燃气体紧急关断设备的动作表示
3、控制室的管理制度
消防控制中心是建筑物的消防系统的心脏,在建筑物的消防系统中有着及其重要的作用。
消防控制室是火警预报、火警通信、火警广播和消防联动机构的高度集成。电工天下
因此,要有严格的《消防监控中心管理制度》,在业务上接受上级消防管理部门的管理。
实例:消防控制室管理制度
(1)消防中心值班室是火警预报、信息通信中心,消防值班员必须树立高度的责任感,有高度的警惕性,严肃认真地做好消防中心的值班监视工作。
(2)遵守值班纪律,不得迟到、早退和离岗,上岗时必须保持清醒的头脑,不得闲聊、吵闹、喝酒、睡觉。
(3)消防中心值班室严禁其他无关人员进入。
(4)遵守交接班制度。交接班的内容有:消防报警系统是否正常,有否火灾隐患(如非正常火源、临时火源、易燃品的堆放等)。
(5)消防值班员如发现有火灾隐患,必须及时处理,并上报上级,有权制止乱放易燃、易暴物品和其他违反消防规定的行为。
(6)定期检查、维修、保养好消防设施,使消防设施随时处于正常状态。
(7)发生火灾时要严格按照火灾处理程序处理。
相关文章消火栓系统联动控制的设计方式详解

消火栓系统联动控制的设计方式,在对消火栓系统进行控制操作时,有二种常用的设计方式,一种是联动控制方式,另一种是手动控制方式,下面具体来了解下。
时间:2022-01-22 07:55:56
消火栓泵控制箱的工作原理是什么

消火栓按钮是否可以通过串联接回控制箱,以及消火栓泵控制箱的工作原理是什么?两台消火栓给水加压泵互为备用,当火灾发生时,按动任一消火栓箱内的启泵按钮或消防控制室,联动火灾报警系统报警。
时间:2022-01-22 07:54:05
电气控制柜元器件安装图纸阅读说明

有关电气控制柜元器件安装图纸阅读说明,组装前看明图纸及技术要求,检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符,各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合规定。
时间:2020-02-02 10:09:10
如何绘制电气控制原理图?

电气控制原理图的分类与绘制方法,电气控制线路原理图一般分为电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制,电气控制原路图可水平布置,也可垂直布置,电源电路画成水平线,三相交流电源相序。
时间:2019-12-11 09:19:33
电气施工规范要求:电气施工的质量通病与控制措施

【电气施工规范要求:电气施工的质量通病与控制措施】电气施工必须遵守规范要求,才能保证电气施工的质量,电工天下小编整理了电气施工的质量通病与控制措施,供大家学习参考。
时间:2019-11-18 10:40:19
智能消防系统中火灾探测技术

有关智能消防系统中火灾探测技术,智能化的消防系统会给建筑物内,需要更准确可靠的火灾探测技术,更早期的火灾报警,更有效的能延缓火势蔓延的自动化灭火装置,以创造更好的逃生环境。
时间:2019-11-09 05:35:00
智能照明控制系统与智能照明节能控制(多图)

智能照明控制系统图文分析,智能照明节能控制。
时间:2017-08-17 07:34:34
消防电源与应急照明系统的构成与功能

有关消防电源与应急照明系统的构成与功能,在消防报警系统中需要有一个专用的供电系统,通常采用柴油发电机组作为备用电源,系统设计中应考虑应急照明和疏散指示标志灯以及事故报警通信等问题。
时间:2016-10-12 19:42:24
- 上一篇:消防机构组织及职责_消防机构防火灭火措施
- 下一篇:干粉灭火器的用法步骤详解





