小型水电站电气设备布置_发电机电压母线布置
来源:电工天下时间:2019-12-30 09:45:28 作者:老电工手机版>>
有关小型水电站电气设备布置,发电机电压母线布置,厂房电气设备布置的要求,发电机端引出设备布置,以及厂用电设备布置的安全技术要求,包括厂用变压器布置与厂用配电装置布置。
小型水电站电气设备
一、厂房电气设备布置的要求
在确定厂房电气设备的布置方式、面积和相对位置时,应满足下列基本要求。
1.在保证安全、可靠运行的前提下,布置方式应力求紧凑、整齐和简单,并便于安装,维护和检修。
2.要为运行人员提供必要的正常工作条件。
3.要保持带电部分之间及带电部分与接地部分之间必要的安全距离。
4.要满足有关防火规范的要求。【小型水电站电气设备布置要求】
5.应考虑必要的出入口和通道尺寸,以便在不影响运行的条件下可以搬运设备。
6.为减少机电设备安装、运行和维修时相互影响,宜在主厂房内一侧布置机械设备,另一侧布置电气设备。
二、发电机端引出设备布置
立式发电机:
立式发电机引出线一般经发电机机墩引出。机墩周围空间较大,除布置发电机回路的电流互感器外,尚可布置电压互感器和干式励磁变压器。布置时应注意以下几点:
1.发电机引出线和中性点设备,应考虑与机械设备分区布置,避免电气设备与机械设备交叉。
2.发电机出口和中性点电流互感器,一般布置在风道壁上,以代替穿墙套管。【小型水电站电气设备布置_发电机电压母线布置】
3.风道壁上的电流互感器隔板,一般采用钢板。钢板应在适当部分隔开并用铜焊补上,以避免母线周围磁场在钢板上形成闭合磁路,引起涡流损失而发热。也可采用环氧绝缘板。
三、发电机电压母线布置
当母线沿天花板布置时,母线距天花板的净距,一般不小于600-800mm。穿过横梁时可适当缩小,但必须符合屋内配电装置的安全净距的要求。
四、厂用电设备布置
1.厂用变压器布置
1)应尽量布置在全厂负荷中心附近。
2)布置在地下厂房、坝内厂房的厂用变,采用干式变压器。为防潮起见,南方地区应尽量采用环氧浇注干式变压器。
3)干式变压器当无外壳护罩时,应布置在有遮拦的敞开间隔内。(电工天下 www.dgjs123.com)
4)油浸式厂用变压器应布置在单独的房间内,房间的门应为向外开启的乙级防火门,并直通屋外或走廊,不应开向其他设备房间。
5)单台油量在100kg以上的油浸式厂用变,应设置储油或挡油设施。储油坑应能储存单台设备100%油量。当设有将事故油排至安全场所的设施时,可设置储存20%油量的挡油槛。排油管内径不应小于150mm。
6)变压器室门的宽度应为变压器的宽度至少再加400mm,门的高度为变压器高度至少加300mm。
2.厂用配电装置布置
1)厂用低压配电装置的主屏,一般集中布置在单独的房间内。分电箱则布置在负荷点附近。
2)厂用配电装室门的宽度按搬运最大设备外形尺寸再加200-400mm,但不小于750mm,门的高度不小于1900mm。
3)厂用配电装置的操作及维护通道尺寸:维护通道:一面有开关设备时,800mm,两面有开关设备时,1000mm。操作通道:一面有开关设备时,1500mm,两面有开关设备时,2000mm.
相关文章
电气设备绝缘老化的影响因素
电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。
时间:2022-09-18 07:44:49
电气设备如何保证倒闸操作准确率?
电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。
时间:2022-09-15 08:03:29
电气设备常用文字符号参考图解
有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。
时间:2022-09-15 06:41:40
电气设备与电气照明节能措施详解
电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。
时间:2022-09-15 05:54:58
爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项
有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。
时间:2022-09-14 18:50:58
电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语
有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。
时间:2022-09-14 18:50:23
电气设备外壳不同防护等级标志说明
电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。
时间:2022-09-14 18:50:12
电气设备发生漏电或接地故障的对地电压
有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。
时间:2022-09-14 18:50:06
- 上一篇:电气设备绝缘材料的等级分类
- 下一篇:电气设备触电防护分类_电气设备外壳防护