发电机室灭火器的选择要求
来源:电工天下时间:2022-09-15 08:05:02 作者:老电工手机版>>
有关发电机室灭火器的选择要求,发电机室用什么灭火器,是选择七氟丙烷灭火器,还是混合气体自动或二氧化碳自动的灭火器,发电机室灭火器的适用范围及灭火器的安装检查要求。
发电机室灭火器的选择要求
1、七氟丙烷
特点:七氟丙烷(HFC—227ea)自动灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC—227ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301最理想的替代品。
2、混合气体自动
特点:混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。
3、二氧化碳自动
特点:二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点,是目前国内外市场上颇受欢迎的气体灭火产品,也是替代卤代烷的较理想型产品。【发电机室灭火器的选择要求】
一般在启动灭火系统时,控制系统会启动灭火程序经过30秒钟启动灭火装置进行灭火。当然在开始延时是会启动气体保护区内外的声光报警器,提示人员需要在30秒钟之内撤离。
因此,当声光报警器发出声光报警时,必须立即撤离气体保护区。
如果气体保护区内确定并没有火灾发生时(控制系统误动作),可以立即按钮保护区外面(移动基站(房)的按钮都在保护区内)的紧急停止按钮撤销灭火程序。
适用范围:
1 电气火灾;2 固体表面火灾;3 液体火灾;4 灭火前能切断气源的气体火灾。
注除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾.
气休灭火系统不适用干扑救下列火灾:
1 硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;
3 钾、镁、钠、钦、错、铀等活泼金属火灾;
3 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;
4 过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;
5 可燃固体物质的深位火灾
设计流程要求:
1.根据有关设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火剂类型。
2.划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。
3.根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的数量。
4.确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。【发电机室灭火器的选择要求】
5.计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷头数量。
6.根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。
7.根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。
8.根据设计方案统计系统设备材料。
9.对设计方案综合评估,必要时作优化调整。
10.机房出口通常配备钢质甲级防火门,其耐火时间为1.5h.
安装检查要求:
1、贮存容器的规格和数量符合设计文件要求,且同一系统的贮存容器的规格、尺寸要一致,其高度差不超过20mm;
2、贮存容器表面应标明编号,容器的正面应标明设计规定的灭火剂名称,字迹明显清晰。储存装置上应设耐久的固定铭牌,标明设备型号、储瓶规格、出厂日期;每个储存容器上应贴有瓶签,并标有灭火剂名称、充装量、充装日期和储存压力等;
3、贮存容器必须固定在支架上,支架与建筑构件固定,要牢固可靠,并做防腐处理;操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于1.0m,且不小于贮存容器外径的1.5倍;
4、容器阀上的压力表无明显机械损伤,在同一系统中的安装方向要一致,其正面朝向操作面。同一系统中容器阀上的压力表的安装高度差不宜超10mm,相差较大时,允许使用垫片调整;二氧化碳灭火系统要设检漏装置;
5、灭火剂贮存容器的充装量和储存压力符合设计文件,且不超过设计充装量1.5%;卤代烷灭火剂贮存容器内的实际压力不低于相应温度下的贮存压力,且不超过该贮存压力的5%;贮存容器中充装的二氧化碳质量损失不大于10%;
6、容器阀和集流管之间采用挠性连接;
7、灭火剂总量、每个防护分区的灭火剂量符合设计文件。组合分配的二氧化碳气体灭火系统保护5个及5个以上的防护区或保护对象时,或在48h内不能恢复时,二氧化碳要有备用量,其它灭火系统的储存装置72h内不能重新充装恢复工作的,按系统原储存量的100%设置备用量,各防护区的灭火剂储量要符合设计文件。
相关文章
七氟丙烷气体灭火器的保质期是多少年?
有关七氟丙烷气体灭火器的保质期,七氟丙烷气体灭火系统可分为管网式和独立柜式两种,七氟丙烷气体灭火系统保质期是多少年,七氟丙烷气体药剂的保质期比较长,据说是100年都没问题,而钢瓶的使用年限是30年。
时间:2022-09-15 08:06:21
高低压配电柜安装工艺流程与技术要求
高低压配电柜安装工艺流程与技术要求,电工进行高低压配电柜的安装,是要遵循一定的工艺流程的,高低压配电柜安装过程中的注意事项有很多,因此严格的工艺流程显得更为重要。
时间:2022-09-15 08:06:02
干粉灭火器的使用方法图解
干粉灭火器的使用方法,干粉灭火器怎么用,当被扑救可燃烧液体呈现流淌状燃烧时,使用者应对准火焰根部由近而远并左右扫射,向前快速推进,直至火焰全部扑灭,灭火器的干粉,每年都要更换。
时间:2022-09-15 08:05:15
干粉灭火器的适用范围_干粉灭火器的使用方法
有关干粉灭火器的适用范围,干粉灭火器的使用方法,干粉灭火器适用于可燃固体、可燃液体、可燃气体、电器着火等所引起的火灾,干粉是不导电的,可以用于扑灭带电设备的火灾,是一种高效灭火器。
时间:2022-09-14 18:50:47
电器火灾用什么灭火器好?
有关电器火灾使用什么灭火器的问题,电气设备发生火灾时,不建议使用干粉灭火器,立即断电、隔离和采用合适的灭火设备,电器火灾多发的原因,以及企业电气防火与家庭电气防火知识。
时间:2022-09-07 12:37:16
手提式干粉灭火器的使用年限是多长时间
干粉灭火器的有效期分为二个方面,一是灭火器筒体,干粉灭火器的强制报废年限是10年,即干粉灭火器筒体的有效期为10年;二是干粉灭火器的灭火剂也有有效期,按照国家建筑灭火规定:正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年。
时间:2022-05-20 11:41:39
干粉灭火器怎么用,正确灭火方法看一看
正确使用干粉灭火器的方法,具体参考如下:撕掉灭火器上的小铅块,拔出保险销。提起灭火器,一手握住开启压把,另一手扶住灭火器底部的底圈部分,用力握紧开启压把,把干粉射流喷向汽车引擎燃烧区。
时间:2022-05-20 11:32:50
电缆保护管的加工要求,电缆的排列要求
有关电缆电线的小知识,电缆保护管的加工应符合哪些要求,比如管口应无毛剌,管口做成喇叭形等,另外电缆的排列应符合哪些要求,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:37:01
- 上一篇:泡沫灭火器不用于带电火灾的原因
- 下一篇:七氟丙烷气体灭火器的保质期是多少年?