五孔开关插座怎么安装?五孔开关插座安装规范
来源:电工天下时间:2020-01-08 16:41:04 作者:老电工手机版>>
有关五孔开关插座的安装规范,五孔开关插座怎么安装,插座的安装高度应符合电工行业标准设计规范来订的要求,一般的室内插座距地面不会小于1.3m,单相双孔播座、单相三孔插座与三相四孔插座的安装接线规范。
五孔开关插座的安装规范
插座的种类很多,有普通插座、组合插座、防爆插座、带开关及指示灯插座、带熔断器插座、地面插座和组合插座箱等。
五孔插座的安装
插座的安装高度应符合电工行业标准设计规范来订的要求,一般的室内插座距地面不会小于1.3m;托儿所、幼儿园及小学校不会小于1.8m;在实验室、车间、宾馆客房等场所内,开关插座的安装高度可适当降低,但距地面不得低于0.3m;特殊场所内暗装插座安装高度应不小于0.15m。
单相双孔插座的插座孔水平排列时,右孔接相线,左孔接中线;垂直排列时,上孔接相线,下孔接中线。
单相三孔插座的上孔接地(或接零)保护线,右孔接相线,左孔接中线。(电工天下 www.dgjs123.com)
在插座内接地(或接零)保护端子与中线(零线)端子不得相互跨接,其连接线必须严格分开。
三相四孔插座的上孔接地(或接零)保护线,其他三孔的接线应保证在同一场所内,其接线的相序必须一致,一般是右孔接L1相,左孔接L2相,下孔接L3相。
在同一场所安装的插座,安装高度应一致,高低差不大于5mm;成排安装的插座,高低差不大于2mm,并列安装的相同型号的插座,高低差不宜大于lmm。
在地面安装的地面插座应装设保护盖。
明、暗开关插座的安装方法与开关的安装方法相同,故不赘述。
单相两孔插座右极可接电源相线,左极可接电源零线;单相三孔及三相四孔插座称为保护接地(或接零)极均应接在上方。
猜你喜欢:
相关文章
高低压配电柜安装工艺流程与技术要求
高低压配电柜安装工艺流程与技术要求,电工进行高低压配电柜的安装,是要遵循一定的工艺流程的,高低压配电柜安装过程中的注意事项有很多,因此严格的工艺流程显得更为重要。
时间:2022-09-15 08:06:02
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求
有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
消火栓按钮安装高度有哪些规范
消火栓按钮安装高度有哪些规范,主要包括消防手动报警按钮的安装高度,消防手动报警按钮的间距规范,以及其它一些具体要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-22 07:59:36
带开关插座的接线方法图解
带开关插座的接线方法,带开关插座的正确接线图,开关带插座的接线方式一般类同,插座的安装要求,明装插座安装的距地高度一般在1.5--1.8m,暗装的插座距地不能低于0.3m,强电与弱电插座的距离要保持在30cm以上。
时间:2020-11-23 09:49:48
硬塑料管配线安装连接方法及步骤
有关硬塑料管配线安装连接方法及步骤,用硬塑料管进行配线安装时,其连接的方法有插入法和套接法两种,直接插入法的操作步骤分为四步,套接法适用于各种管径的硬塑料管连接,分为三步进行。
时间:2020-11-09 10:50:30
导线固定管卡敷设方式与安装图解
导线固定管卡敷设方式与安装图解,用管卡固定线管的安装示意图,包括固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离要求,暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。
时间:2020-11-09 10:48:32
导线固定管卡敷设方式_管卡固定线管的安装图解
有关导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装图,暗配管是事先固定在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定,注意固定线管的管卡距离、塑料管管卡的距离等。
时间:2020-11-09 10:47:36
吸顶灯安装过程详解(图文)
如何安装吸顶灯,作为家庭装修的必备电气设备,吸顶灯的安装,考验一个电工的实操水平,关于吸顶灯的安装步骤,需要的朋友参考下。
时间:2020-11-04 09:21:15
- 上一篇:如何安装房间墙壁开关?插座接线布线的注意事项
- 下一篇:墙面插座面板如何拆卸开关?