电缆桥架怎么选择,电缆桥架的选择标准
来源:电工天下时间:2020-01-07 09:53:24 作者:老电工手机版>>
有关电缆桥架的选择方法与标准,电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成,桥架荷载及荷载特性,电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载,选用桥架的步骤及注意事项。
电缆桥架的选择标准
一、电缆桥架结构
电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。
选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。
建筑物内桥架可以独立假设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。
为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸, 荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(Al = 2.7,Fe = 7.86, 按重量计算,铝钢之比约为1:3,根据两种材质的市场价折算,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点, 近年来, 铝合金桥架已在有的工程中加以应用。
二、电缆桥架荷载及荷载特性
1、电缆桥架的荷载
电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。
静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计。
动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。【电缆桥架怎么选择,电缆桥架的选择标准】
对于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载,即不允许在桥架上站(行)人,如果需要考虑站人,则应将跨距适当缩小。
附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加以计算。
2、选用电缆桥架的步骤
(1)确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。
(2)计算每层电缆的均布荷载(kN/ m2),初步确定桥架的型号、规格。
(3)按最大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度。验算式如下:
Q使用=q1+q2
式中:q1 --电缆的均布荷载(各层的均布荷载中取最大值)(kN/
m2),均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载;
q2--考虑电缆敷设或检修时,人的重量等效的均布荷载(kN/
m2),q2值的计算,人的重量一般按p=90kg计。
表示集中荷载和均布荷载的弯距如图2
按最大弯距相等的条件折算:
令pι/4=q2ι2/8则q2=2p/ι
∵P=90kg
∴q2=180/ι
式中:P--1人的荷载(kg)
ι--1个支撑点间距(若支点间距不等时取最大值)(m)
q2--1 人的等效均布荷载(kg/m)
根据上述初步确定的桥架型号、规格及支点间距,查阅生产厂家的样本资料,反复核查间距和桥架型号,直至满足负荷要求为止。
(4)挠度
挠度值如何取定,目前尚无明确的规定,在重负区显然应考虑减小绕度,这意味着钢材的用量会相应增加。
因此,计算时只要充分利用钢材的最大允许应力,并保证有足够的安全系数,一般最大挠度与跨距(支撑点间距)之比取1/250~1/150为宜。
三、电缆桥架的胀缩问题
由于环境温度变化,钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。【电缆桥架怎么选择,电缆桥架的选择标准】
室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为40℃,最低温度为-20℃,则电缆桥架的最大收缩量按下式求得:
Δt=11.2 ×10-6×60deg(度)×1000mm
由此得出结论:
温差为60℃时 ,Δι =0.672mm/m
温差为50℃时, Δι =0.560mm/m
温差为40℃时, Δι =0.448mm/m
工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头,伸缩接头的间距建议按以下取定:
当温差为40℃时为50m;
当温差为50℃时为40m;
当温差为60℃时为40m;
四、电缆桥架的接地
根据规范的有关规定,镀锌电缆桥架进行良好的接地。
(1)镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓接触电阻。(电工天下 www.dgjs123.com)
应小于0.005Ω,此时电缆桥架可作为接地干线(喷粉电缆桥架不宜作接地干线),每个电缆桥架的电阻值可按下式计算:
r=ρ·L/S
式中:ρ =15×10Ω-6 / cm(20℃);
L=长度按100mm计算;
S=截面积cm2。
(2)梯架于托盘的单位电阻值见表2。
表2 梯架于托盘的单位电阻值
(3)电缆槽的单位电阻值见表3
(4)当电缆桥架安装连接程整体后,每根梯边(或每个电缆槽)的电阻为:R=L(r+1/3r’)
式中:
R--梯边,即(电缆槽)全长总电阻(mΩ);r--梯边单位长度电阻(mΩ/m);r’--直接板固定螺栓接触电阻。
相关文章
金属线槽与电缆桥架的施工要求
有关金属线槽与电缆桥架的安装及施工要求,在线槽与桥架的施工过程中,需要注意的事项有哪些,在设置电缆桥架与线槽的有哪些保护要求,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-03 11:40:32
镀锌线槽和电缆桥架常规厚度表
有关镀锌线槽和电缆桥架的厚度表,电缆桥架用来敷设电力电缆和控制电缆,金属线槽用来敷设导线和通讯线缆,二者的常规厚度是不一样的,一起来了解下。
时间:2020-06-03 11:24:59
电缆桥架与线槽的有什么区别
有关电缆桥架与线槽的区别,二者在结构上、用途上均是不同的,在选择电缆桥架与线槽时,要注意它们之间的几点区别,感兴趣的朋友可以参考下。
时间:2020-06-03 10:41:56
电缆桥架支吊架荷载试验步骤
电缆桥架支吊架荷载试验步骤,1、试样: 对每种型式、结构、规格的山东电缆桥架支吊架(包括托臂、立柱、吊杆、螺栓等附件),各取一套作为试样。 2、支吊架固定体和试样定位。
时间:2019-11-11 09:36:22
电缆桥架载荷曲线图一例(图文)
电缆桥架载荷曲线图一例
时间:2017-06-07 18:52:03
电缆桥架类型有哪些,电力工程电缆桥架的种类
【电缆桥架类型有哪些,电力工程电缆桥架的种类】电缆桥架有哪些类型,电缆桥架的分类标准是怎么样的,电工天下小编整理了目前市面上的几类电缆桥架,这几类电缆桥架的功能
时间:2017-06-06 16:10:01
电缆桥架的分类与电缆桥架安装要求(图文)
电缆桥架的分类与电缆桥架安装要求(图文)原文标题:电缆桥架分类_电缆桥架安装要求 1. 梯阶式电缆桥架
CQ1-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计的。它具时间:2017-06-06 15:30:33
不锈钢电缆桥架立柱与托臂的安装方法
有关不锈钢电缆桥架立柱与托臂的安装方法,不锈钢电缆桥架立柱与托臂安装步骤分享,安装前进行现场测量检查,以确定不锈钢电缆桥架的安装位置和走向,不锈钢电缆桥架托臂安装应一致等。
时间:2016-08-26 10:40:26
- 上一篇:电缆桥架的规格选择要求
- 下一篇:电缆桥架支吊架荷载试验步骤