电缆沟施工工艺标准规范与技术要求

来源:电工天下时间:2016-08-27 07:48:12 作者:老电工手机版>>

电缆沟施工工艺标准规范与技术要求

1、敷设在不填黄沙的电缆沟(包括户内)内的电缆,为防火需要,应采用裸铠装或非易(或阻)燃性外护层的电缆。
2、电缆线路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电缆,可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施。
3、电缆沟的沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支架,以增加敷设电缆的数目。【电缆沟施工工艺标准规范与技术要求
4、电缆固定于支架上,水平装置时,外径不大于50mm的电力电缆及控制电缆,每隔0.6m一个支撑;外径大于50mm的电力电缆,每隔1.0m一个支撑。
排成正三角形的单芯电缆,应每隔1.0m用绑带扎牢。
垂直装置时,每隔1.0—1.5m应加以固定。
5、电力电缆和控制电缆应分别安装在沟的两边支架上。若不具备条件时,则应将电力电缆安置在控制电缆之上的支架上。
6、电缆沟内全长应装设有连续的接地线装置,接地线的规格应符合规范要求。
其金属支架、电缆的金属护套和铠装层(除有尽缘要求的例外)应全部和接地装置连接,这是为了避免电缆外皮与金属支架间产生电位差,从而发生交流电蚀或单位差过高危及人身安全。
7、电缆沟内的金属结构物均需采取镀锌或涂防锈漆的防腐措施。
以上就是电缆沟施工工艺标准规范,电缆沟施工工程中的七点要求,大家在电缆沟施工操作时需要多加注意。

 

相关文章
  • 高低压配电柜安装工艺流程与技术要求

    高低压配电柜安装工艺流程与技术要求

    高低压配电柜安装工艺流程与技术要求,电工进行高低压配电柜的安装,是要遵循一定的工艺流程的,高低压配电柜安装过程中的注意事项有很多,因此严格的工艺流程显得更为重要。

    时间:2022-09-15 08:06:02

  • 电气工程管内穿线的质量标准

    电气工程管内穿线的质量标准

    在进行电气工程施工时,穿线时要遵守什么样的质量标准,需要视项目类型区别对待,三相或单相交流单芯电缆,不能单独穿于钢导管内,一般项目盒内穿线时要注意的问题很多,下面具体来看下。

    时间:2022-08-05 12:07:21

  • 电气工程中管内穿线的工艺流程说明

    电气工程中管内穿线的工艺流程说明

    在电气工程施工中,怎么进行管内穿线,需要正确掌握管内穿绝缘导线安装施工的工艺流程,选择好导线,掌握好清扫管路的方法,然后开始穿带线操作,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-08-05 11:47:44

  • 电气工程管内穿线施工方法详解

    电气工程管内穿线施工方法详解

    在电气工程中穿线时,把绝缘导线穿入管内敷设,称为管内穿线,这种配线方式安全可靠,一般用于各类建筑物中,针对该工法介绍下电气工程线管穿线施工工艺,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-08-05 11:46:06

  • 电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

    电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

    有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-04-24 05:35:45

  • 电缆沟内敷设电缆的方法

    电缆沟内敷设电缆的方法

    有关电缆敷设的方法,如何在电缆沟内敷设电缆,需要用到什么工具,另外电缆隧道内怎么装设接地线,以及电缆孔洞的防火封堵要求有哪些,下面一起来了解下。

    时间:2022-04-24 05:32:06

  • 消火栓按钮安装高度有哪些规范

    消火栓按钮安装高度有哪些规范

    消火栓按钮安装高度有哪些规范,主要包括消防手动报警按钮的安装高度,消防手动报警按钮的间距规范,以及其它一些具体要求,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-01-22 07:59:36

  • 金属线槽与电缆桥架的施工要求

    金属线槽与电缆桥架的施工要求

    有关金属线槽与电缆桥架的安装及施工要求,在线槽与桥架的施工过程中,需要注意的事项有哪些,在设置电缆桥架与线槽的有哪些保护要求,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-06-03 11:40:32

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有