电气配管施工常见问题及预防控制措施
来源:电工天下时间:2020-02-02 12:51:44 作者:老电工手机版>>
有关电气配管施工常见问题及预防控制措施,电气配管施工常见质量问题及防治措施,管路、导线敷设常出现的问题,导线的接线、连接常出现的问题,配电箱、插座及开关安装时常出现的问题等。
电气配管施工问题及预防措施
1、管路、导线敷设常出现的问题
管路暗埋处出现规则的裂缝、金属管拉线处不加护口、镀锌管直接采用套管熔焊连接、多芯线断芯、多芯线直接与接头连接导致线鼻子不配套、预埋位置偏差较大或者深度不够。
针对上面得问题在施工过程中采取以下技术措施来控制:
(1)管路保护层厚度要不小于15mm,而且要使用强度不小于10的砂浆进行墙体填充。
(2)非镀锌钢导管采用螺纹连接的时候,连接处两端的固定要采用专用接地卡。【电气配管施工常见问题及预防控制措施】
不可以用镀锌管壁厚小于2mm的钢导管套管熔焊连接,紧固螺钉与套管要配套,而且要经过电气连续性和强度试验。
(3)加强与土建和其他相关专业的配合与协调,明确室外地坪的标高,保证预埋管埋深要大于0.7m;必须用弯管机将预埋钢管上墙的弯头弯曲,严禁焊接和烧焊进行弯曲。
(4)金属管端要当加护口,导线接头处设在盒或箱处,多芯线要搪锡,线鼻子要与线径相配套,PE线要采用黄绿相间的导线。
2、导线的接线、连接常出现的问题
线头裸露、导线排列不整齐、没有捆绑包扎;多股导线直接做成“羊眼圈”状,而不采用铜接头,但又不搪锡,与开关、插座、配电箱的接线端连接的时候,在一个端子上接好几根导线;导线的零线(n线)、三相、接地保护线线色标混淆或不一致。
采取的预防和控制措施:
1)增强电气施工人员的专业知识水平,可以在施工前对施工人员进行相关专业知识的培训,使其掌握基本的施工技能。
2)导线要横平竖直的编排,剥线头的时候要保持各线头长度的一致,导线插入接线端子后不应有导体裸露的现象。
导线和铜接头连接处用的绝缘胶布要与导线相同颜色进行包扎。【电气配管施工常见问题及预防控制措施】
3)材料人员一定要按照现场需要将各种颜色的导线配足。施工人员要分清零线(n线)、相线、接地保护线的作用与色标。
3、配电箱、插座及开关安装时常出现的问题
箱体变形、垃圾多、锈蚀,箱体电焊开孔、开长孔,楼梯间暗配电箱外壳破损,导线没有余量,配电箱功能、回路不清,箱内的布线零乱,开关分合方向不一致,开关切断零线,插座接线混乱且使用类型不适合。
针对上面的问题采取的相关措施进行施工:
(1)梯间暗装配电箱要高于1.4m,配电箱要将回路编号标明,而且附系统图,箱内要平直布线。
(2)要用专用工具对配电箱开孔,采用锁母或成品接头进行管入箱体,要密封开孔处。
(3)单相两、三孔插座面对插座“左零右火”,单相三孔插座和三箱四、五孔插座的上孔与PE线相连,住宅场所要采用安全插座,对于潮湿场所要采用密封型且带保护地线触头的保护插座。
相关文章
电气设备绝缘老化的影响因素
电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。
时间:2022-09-18 07:44:49
电气设备如何保证倒闸操作准确率?
电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。
时间:2022-09-15 08:03:29
电气设备常用文字符号参考图解
有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。
时间:2022-09-15 06:41:40
电气设备与电气照明节能措施详解
电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。
时间:2022-09-15 05:54:58
爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项
有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。
时间:2022-09-14 18:50:58
电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语
有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。
时间:2022-09-14 18:50:23
电气设备外壳不同防护等级标志说明
电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。
时间:2022-09-14 18:50:12
电气设备发生漏电或接地故障的对地电压
有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。
时间:2022-09-14 18:50:06
- 上一篇:电气成套报价招投标标书主要内容
- 下一篇:电气导管壁厚规范要求,电气导管管材选择参考