>首页 > 电能表 > 电能表接线>直流电能表与互感器安装注意事项 正文

直流电能表与互感器安装注意事项

电工天下【电能表接线】 编辑:小电工 发布时间:2017-01-04 22:17:25

直流电能表互感器安装注意事项

在计量中,人们对直流电能表、互感器的校验和测试十分重视,但往往忽视直流电能表与互感器的安装细节问题,这些细节问题会影响表计量准确性,所以不容忽视。

1、接线端子的接线工艺

直流电能表、电流互感器的接线端子处垫片、紧固螺丝等连接部位在受潮锈蚀、松动时容易接触不良,造成接触电阻增大。

2、二次导线选择不当

通过互感器与直流电能表相连的二次导线按要求应该选用单股硬铜线,但有人虽然选用了铜线,为了接线方便却选用软铜线,其实软铜线在接线处压紧螺栓的压力下容易产生断股,使导线有效截面积变小,从而加大回路电阻,造成计量误差增加; 来自:电工技术之家

另外,当采用高压计量时,电流互感器、电压互感器的二次引线截面积和长度也会造成影响,因为导线的截面积大小和导线长短与回路电阻有直接关系,如果采用单股硬铜线截面积小或者导线长度太长。都会增大损耗,影响计量准确。

3、二次导线获取电压位置没有采取相应措施

在农村配电变压器低压计量装置的电压回路,如果为了图方便将电压计量采用直接从变压器低压支柱就近破口T接方法,由于一般变压器低压出线都采用铝导线,而计量电压引线却是铜导线,形成铜铝连接,运行时间长了,在铜铝连接部位将会产生一层氧化膜,增加回路电阻,使电压损失增加,影响计量准确。

4、电流互感器的变流比

电流互感器的精确度与其通过的电流有关,一次电流太大或太小,其输出的二次电流与一次电流的比例都将使误差加大。

为保证计量精度、减少不必要的电能损失,除正常校核表计、互感器外,还应将影响计量的细节问题纳入计量体系统进行管理。

加强对接线端子工艺的检查,对锈蚀接线端子及时进行更换与处理,连接线要避免出现铜铝线直接连接,确有需要的要对线头进行搪锡处理;选择合适的变流比,使电流互感器的一次电流应保证其在正常运行中的实际负荷电流的30%~120%左右。

最好能达到达到60%左右;计量回路二次导线应选择单股硬铜线,二次导线的截面积必须符合要求,以降低在导线上的电压损失和电流损失。

按要求,计量电压引线采用2.5平方毫米单股硬铜线,电流引线不小于4平方毫米单股硬铜线;二次回路导线的长度接线工艺一般要求横平竖直,尽可能短,并最好采用有色相线,这样既方便安装,减少接线差错,又可方便平时的计量安全普查,杜绝差错发生。

    已访问

    Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有