电表产品型号及含义_电度表铭牌标志说明

来源:电工天下时间:2016-12-31 07:02:32 作者:老电工手机版>>

电表型号及含义_电度表铭牌标志说明

一、电度表型号与含义

如图:
电度表型号与含义1

电度表型号与含义2

电度表型号与含义3

基本电流(最大电流):1.5(6)A、2.5(15)A、5(30)A、10(60)A、15(60)A、20(80)A、30(100)A、1.5(6)A,5(20)A,10(40),15(60)A,20(80)A,30(100)A

1户,2户,3户,4户,6户,8户,9户,12户,16户电表箱

电表产品型号代表意义

电表产品型号代表什么意义?
D-用在前面表示电能表, 如 DD862;用在后面表示多功能,如DTSD855
DD-单相, 如DD862
DT-三相四线, 如DT862
DS-三相三线,如DS862
F-复费率, 如DDSF855
Y-预付费, 如DDSY855
S-电子式, 如DDS855

电表铭牌电流5(10)A是什么意思?

二、电表铭牌内容的含义

在电表的铭牌上我们可以看到以下一些名词:单相、三相、有功、无功等。铭牌上还标有注册型号:如DDS×××,第一个D是“电表”的拼音字头,第二个D是“单相”的拼音字头,S是“静止式(俗称电子式)”英文static的字头。“×××”代表不同企业生产的不同型式的电表。我国采用 220V的电压制式,交流电的频率是50Hz。应特别关注标识的电流值:如5(20)A是指基本电流为5A,最大电流为20A。超负荷用电是不安全的,是引发火灾的隐患。
电表的等级
铭牌上还标有①或②的标志,①代表电表的准确度为1%,或称1级表;②代表电表的准确度为2%,或称2级表。铭牌上还标有产品采用的标准代号、制造厂、商标和出厂编号等。 电表精度等级中带0.5是指计量绕组准确度等级,当电流达到额定电流的10%以上时能达到0.5的准确度等级。S表示宽量程,当电流达到额定电流的1%以上时能达到0.5的准确度等级。
电表的等级是用来表示电表的精确度的。我国规定电表分为七个等级,它们是0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0级。等级数值越小。电表的精确度越高。通常所用电表的等级都在电表的度盘上标出。

二、为什么电表的等级能反映电表的准确度?

因为电表的等级是由电表的测量误差决定的。用电表进行测量时,电表的指示值X与被测量的实际值X0之间的差值ΔX,称为电表测量的绝对误差。绝对误差值与电表的是程Xn之比,以百分数表示出来的值称为电表的引用误差En,即En=(ΔX/Xn)×100%

用电表进行测量时,将所得到的最大引用误差Enm。去掉%号,就定为该电表的等级。如果所得结果,在两个规定的等级数值之间,则此时电表的等级定为低精确度的一级。例如,某一电表测量所得最大引用误差值为0.7%,该表的等级就定为1.0级,而不能定为0.5级。

测量时,知道所用电表的等级及电表的量程,就可算出被测量的最大绝对误差,从而估计出测量的准确程度。

括号前的电流值叫基本电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。

根据规程要求,直接接入式的电表,其基本电流应根据额定最大电流和过载倍数来确定,其中,额定最大电流应按经核准的客户报装负荷容量来确定;过载倍数,对正常运行中的电表实际负荷电流达到最大额定电流的30%以上的,宜取2倍表;实际负荷电流低于30%的,应取4倍表。

电表铭牌上的标志A、A1、B、B1表示什么意思?当环境温度改变时对其附加误差有何影响?

答:标志A表示电表使用的外界环境温度应为0~+40℃,相对温度应为95%
A1表示环境温度为0~+40℃,相对湿度为85%
B表示环境湿度为-10~50℃,相对湿度为95%
B1表示环境温度为-10~+50℃,相对湿度为85%。

当环境温度改变时,电表的制动磁通和电压、电流工作磁通及其相位角¢都发生改变,从而引起附加误差。如当温度升高时,制动磁通减少,制动力矩随之减小,电表转速加快,同时电表转盘电阻增大,电流工作磁通与总电流间的夹角减小,总电流的激磁分量与相应磁通皆增大,使电表转速变快;而且,电压工作磁通的这部分磁路磁阻随之减小,使电压工作磁通增加,电表转速变快,以上三者作用都产生正的温度附加误差。

三、电表铭牌标志上字母和数字的含义

1、电度表型号与含义。

电表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下:

类别代号+组别代号+设计序号+派生号
1)类别代号:D—电表
2)组别代号:表示相线:D—单相;S—三相三线有功;T—三相四线有功。
示用途:A—安培小时计;B—标准;D—多功能;F—复费率;H—总耗;J—直 流;L—长寿命;M—脉冲;S—全电子式;Y—预付费;X—无功;Z—最大需量
3)设计序号用阿拉伯数字表示。如862、864、201等。
4)派生号有以下几种表示方法:T—湿热、干燥两用;TH—湿热带用;TA—干热带用;G—高原用;H—船用;F—化工防腐用等。如:
DD—表示单相电表,如DD862型,DD702型;
DS—表示三相三线有功电表,如DS864型,DS8型;
DT—表示三相四线有功电表,如DT862型,DT864型;
DX—表示无功电表,如DX963型,DX862型;
DJ—表示直流电表,如DJ1型;
DB—表示标准电表,如DB2型、DB3型;
DBS—表示三相三线标准电表,如DBS25型;
DZ—表示最大需量表,如DZ1型,
DBT—表示三相四线有功标准电表,如DBT25型;
DSF—表示三相三线复费率分时电表,如DSF1型;
DSSD—表示三相三线全电子式多功能电表,如DSSD331型;
DDY—表示单相预付费电表,如DDY59型;
2、铭牌标志:
1)商标。
2)计量许可证标志(CMC)。
3)计量单位名称或符号,如:有功电表为“千瓦?时”或“kWh”;无功电表为“千乏?时”或“kvarh”。
4)字轮式计度器的窗口,整数位和小数位用不同颜色区分,中间有小数点;若无小数点位,窗口各字轮均有倍乘系数,如×1000,×100,×10,×1。

电表的名称及型号

5)基本电流和额定最大电流。基本电流(也叫标定电流)是确定电表有关特性的电流值,以Ib表示;额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值,以Imax表示。

6)参比电压。指确定电表有关特性的电压值,以UN表示。对于三相三线电表以相数乘以线电压表示,如3×380V;对于三相四线电表则是相数乘以相电压/线电压表示,如3×220/380V;对于单相电表则以电压线路接线端上的电压表示,如220V。

7)参比频率。指确定电表有关特性的频率值,以赫兹(Hz)表示。

8)电表常数。指电表记录的电能和相应的转数或脉冲数之间关系的常数。有功电表以kWh/r(imp)或r(imp)/kWh形式表示;无功电表kvarh/r(imp)或r(imp)/kvarh形式表示。两种常数互为倒数关系。

9)准确度等级。以记入圆圈中的等级数字表示.
10)相数、线数的符号。
11)耐受环境条件的能力级别,分P、S、A、B四组。
12)制造标准。
13)制造厂的名称或制造厂地址。
14)制造年份。
15)若电表带有止逆器则有标志为:止逆
16)条形码。
17)出厂编号。

相关文章
  • 单相电表带多少瓦电器才会转动

    单相电表带多少瓦电器才会转动

    在使用单相电表时带多少瓦电器才会转,这与电表的精确度有关,具体参考如下:电表精确度分为7个等级:0.1级、0.2级、0.5级、1级、1.5级、2.5级、5级。等级越小代,精准度越高,常用的电能表主要是0.2S、0.5S及1级电表。

    时间:2022-07-30 06:10:27

  • 单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?

    单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?

    单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?先说结论,单相电表出线零线不能和相线相接。单相电表一共有5个端子,其中1、2、3、4号端子有接线柱,5号端子没有引出接线端。

    时间:2022-07-30 06:03:31

  • 旧电表接在新电表后面对用电量有什么影响

    旧电表接在新电表后面对用电量有什么影响

    有关电表的连接方法,将旧电表接在新电表后面,一般会产生什么影响,使用时的耗电量可以忽略不计,机械式电表的能耗稍高,大部分旧电表都是机械式的,电能式也需要通电工作,能耗相差不会太大。

    时间:2022-07-30 05:57:08

  • 三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

    三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

    有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 农村电表怎么安装,怎么找供电部门申请

    农村电表怎么安装,怎么找供电部门申请

    在农村用电时怎么安装电表,找谁来给安装,是否需要提前申请,装电表需要到所在区域的供电部门申请,需要带齐个人身份证件,在审核通过之后,就会有电工来给上门安装电表了。

    时间:2022-06-28 07:29:40

  • 电表度数计算:上月减去本月用电度数吗?

    电表度数计算:上月减去本月用电度数吗?

    电表度数不只是电流和电压的乘积,而是再加上时间三者的乘积,得到的数值才是用电度数。电流和电压的乘积,只表示电器功率的大小,电流在单位时间内做的功,称作电功率,它是用来表示消耗电能快慢的物理量,用P表示,单位是瓦特。

    时间:2022-06-27 05:37:57

  • 换了智能电表后电费上涨是什么原因

    换了智能电表后电费上涨是什么原因

    很多居民发现在换了智能电表之后,电费上涨了不少,那么,电费为什么会上涨?智能电表的灵敏度太高了,各种电器待机功率虽然不大,例如电视、路由器和手机充电器等,各种智能电器越来越多,这些电器设备在待机时也是消耗电能的。

    时间:2022-06-27 05:36:24

  • 换新电表更换问题:每个月多出几十元电费怎么回事

    换新电表更换问题:每个月多出几十元电费怎么回事

    问题:换新电表后,相同的用电方式,每个月比之前多几十块钱,这是怎么回事?解答:机械电能表换成智能电能表之后,用电户几乎全部反应电表跑的快了,用电量增多了。智能电能表比机械电能表的计量不准确,还是真的跑得太快了?

    时间:2022-06-18 07:00:39

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有