如何选择电度表?电度表选用技巧分享
来源:电工天下时间:2020-04-02 17:06:04 作者:老电工手机版>>
有关电度表的选择方法,电度表就选变比后量程即可,表的倍数越大在低电流时计量越准确,电表产品型号含义与电表铭牌电流标记,掌握这些才能选择适合要求的电度表。
如何选择电度表
超过50A的电流计量一般宜选用电流互感器进行计量,电度表就选变比后量程即可,1.5~6A,3~6A 表示电能表在这个范围类能正常工作。
以D86系列来讲“T”表示有功,如DT862;“S”表示无功,如DS862。
单项电子式电能表的型号是全国统一的,有4种型号:5(20)A,10(40)A,15(60)A,20(80),也被称为4倍表;有2倍,4倍,5倍表等多种,表的倍数越大在低电流时计量越准确。
一般选用表的最大电流是额定负荷电流的2倍,如负荷为10A,则选表选最大电流为20A的电表。
单相电子式电能表的型号,拿艾克松的来举例:单项表有DDSY1250,DDS1250两种型号,前面的字母部分是全国统一的:
1、第一个字母“D”,为电能表产品型号的统一标识,电能表的第一个字母缩写。
2、第二个字母“D”,”D“代表单相电表(即“单”的第一个字母缩写)。
3、第三个字母“S”,代表全电子式。
4、第四个字母“Y”,代表预付费。
后面的数字部分每个公司有单独的一个,1250是艾克松公司的。
电表产品型号代表什么意义 ?
DT -三相四线 , 如 DT862
DS -三相三线 , 如 DS862
F -复费率 , 如 DDSF855
Y -预付费 , 如 DDSY855
S -电子式 , 如 DDS855
电表铭牌电流 5(20)A 什么意思?
如 5(20)A 是指基本电流为 5A ,最大电流为 20A 。超负荷用电是不安全的,是引发火灾的隐患。铭牌上还标有 ① 或 ② 的标志, ① 代表电表的准确度为 1% ,或称 1 级表; ② 代表电表的准确度为 2% ,括号前的电流值叫基本电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。
根据规程要求,直接接入式的电表,其基本电流应根据额定最大电流和过载倍数来确定,其中,额定最大电流应按经核准的客户报装负荷容量来确定;过载倍数,对正常运行中的电表实际负荷电流达到最大额定电流的 30% 以上的,宜取 2 倍表;实际负荷电流低于 30% 的,应取4倍表。
基本电流和额定最大电流。
基本电流(也叫标定电流)是确定电表有关特性的电流值,以 Ib 表示;额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值,以 Imax 表示。
字轮式计度器的窗口,整数位和小数位用不同颜色区分,中间有小数点;若无小数点位,窗口各字轮均有倍乘系数,如×1000 ,×100 ,×10 ,×1 。
电表通过电流互感器来计量,怎样计算它的倍数?
电表的读数乘以电流互感器的变比,就是你实际用的电字。
如果线是从电流互感器直穿过去,电流互感器的变比是75/5也就是15,如果电表走一个字,你就用了15度电。
如果线是在电流互感器绕一圈,就是一匝,这时就要15/2也就是7.5电表走一个字就是1*7.5,用了7.5度电。
相关文章
单相电表带多少瓦电器才会转动
在使用单相电表时带多少瓦电器才会转,这与电表的精确度有关,具体参考如下:电表精确度分为7个等级:0.1级、0.2级、0.5级、1级、1.5级、2.5级、5级。等级越小代,精准度越高,常用的电能表主要是0.2S、0.5S及1级电表。
时间:2022-07-30 06:10:27
单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?
单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?先说结论,单相电表出线零线不能和相线相接。单相电表一共有5个端子,其中1、2、3、4号端子有接线柱,5号端子没有引出接线端。
时间:2022-07-30 06:03:31
旧电表接在新电表后面对用电量有什么影响
有关电表的连接方法,将旧电表接在新电表后面,一般会产生什么影响,使用时的耗电量可以忽略不计,机械式电表的能耗稍高,大部分旧电表都是机械式的,电能式也需要通电工作,能耗相差不会太大。
时间:2022-07-30 05:57:08
三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取
有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
农村电表怎么安装,怎么找供电部门申请
在农村用电时怎么安装电表,找谁来给安装,是否需要提前申请,装电表需要到所在区域的供电部门申请,需要带齐个人身份证件,在审核通过之后,就会有电工来给上门安装电表了。
时间:2022-06-28 07:29:40
电表度数计算:上月减去本月用电度数吗?
电表度数不只是电流和电压的乘积,而是再加上时间三者的乘积,得到的数值才是用电度数。电流和电压的乘积,只表示电器功率的大小,电流在单位时间内做的功,称作电功率,它是用来表示消耗电能快慢的物理量,用P表示,单位是瓦特。
时间:2022-06-27 05:37:57
换了智能电表后电费上涨是什么原因
很多居民发现在换了智能电表之后,电费上涨了不少,那么,电费为什么会上涨?智能电表的灵敏度太高了,各种电器待机功率虽然不大,例如电视、路由器和手机充电器等,各种智能电器越来越多,这些电器设备在待机时也是消耗电能的。
时间:2022-06-27 05:36:24
换新电表更换问题:每个月多出几十元电费怎么回事
问题:换新电表后,相同的用电方式,每个月比之前多几十块钱,这是怎么回事?解答:机械电能表换成智能电能表之后,用电户几乎全部反应电表跑的快了,用电量增多了。智能电能表比机械电能表的计量不准确,还是真的跑得太快了?
时间:2022-06-18 07:00:39
- 上一篇:电度表的型号含义解释
- 下一篇:智能电表怎么偷电?智能电表偷电方法大全