电度表怎么选型,电度表选择要点分析
来源:电工天下时间:2020-04-02 17:11:31 作者:老电工手机版>>
有关电度表怎么选型的方法,主要根据用电环境和用电情况,选择量程合适的电表,这里介绍了三相电度表的选型方法,以及电能表大小的计算与选择技巧。
电度表怎么选型
1、电度表的选型参数
主要根据用电环境和用电情况,选择量程合适的电表,一般单相表都是220V,10(40)A。20(80)A,三相表有三相四线和三相三线之分。
在高压环境下,选用三相三线电度表;在低压环境下,选用三相四线电度表;另外,可以根据实际需要来选择电度表的合适量程。
2、三相电度表选型
设备是用一台75KW和2台3KW电机同时使用的,请问选什么型号的电度表,(不是频繁启动)
解答:
肯定要用三相电,电能表要选用dt系列的电能表,不知道3KW的电机是单项还是三相的,如果是三相电机,每相电流大概81K/根号3/380=123A左右,则选用150/5a的电流互感器,配1.5(6)A的电能表。
要是3KW的电机是单项的,这两个电机最好装在两项上,这两相的电流为,75KW/根号3/380+3K/220=126A左右,
综上所述,应选用150/5A的电流互感器,配1.5(6)A的电能表。
3、如何选择电能表的大小
先计算出家庭的总功率,然后根据P=ui计算出电流I=P/U,电能表的允许电流(电能表一般有两个电流值,按较小的数字)大于计算结果即可。
相关文章
单相电表带多少瓦电器才会转动
在使用单相电表时带多少瓦电器才会转,这与电表的精确度有关,具体参考如下:电表精确度分为7个等级:0.1级、0.2级、0.5级、1级、1.5级、2.5级、5级。等级越小代,精准度越高,常用的电能表主要是0.2S、0.5S及1级电表。
时间:2022-07-30 06:10:27
单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?
单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?先说结论,单相电表出线零线不能和相线相接。单相电表一共有5个端子,其中1、2、3、4号端子有接线柱,5号端子没有引出接线端。
时间:2022-07-30 06:03:31
旧电表接在新电表后面对用电量有什么影响
有关电表的连接方法,将旧电表接在新电表后面,一般会产生什么影响,使用时的耗电量可以忽略不计,机械式电表的能耗稍高,大部分旧电表都是机械式的,电能式也需要通电工作,能耗相差不会太大。
时间:2022-07-30 05:57:08
三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取
有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
农村电表怎么安装,怎么找供电部门申请
在农村用电时怎么安装电表,找谁来给安装,是否需要提前申请,装电表需要到所在区域的供电部门申请,需要带齐个人身份证件,在审核通过之后,就会有电工来给上门安装电表了。
时间:2022-06-28 07:29:40
电表度数计算:上月减去本月用电度数吗?
电表度数不只是电流和电压的乘积,而是再加上时间三者的乘积,得到的数值才是用电度数。电流和电压的乘积,只表示电器功率的大小,电流在单位时间内做的功,称作电功率,它是用来表示消耗电能快慢的物理量,用P表示,单位是瓦特。
时间:2022-06-27 05:37:57
换了智能电表后电费上涨是什么原因
很多居民发现在换了智能电表之后,电费上涨了不少,那么,电费为什么会上涨?智能电表的灵敏度太高了,各种电器待机功率虽然不大,例如电视、路由器和手机充电器等,各种智能电器越来越多,这些电器设备在待机时也是消耗电能的。
时间:2022-06-27 05:36:24
换新电表更换问题:每个月多出几十元电费怎么回事
问题:换新电表后,相同的用电方式,每个月比之前多几十块钱,这是怎么回事?解答:机械电能表换成智能电能表之后,用电户几乎全部反应电表跑的快了,用电量增多了。智能电能表比机械电能表的计量不准确,还是真的跑得太快了?
时间:2022-06-18 07:00:39
- 上一篇:电度表选型问题:直连式与间接式电度表
- 下一篇:电度表的型号含义解释