家庭用电不给安装10A的电表什么原因
来源:电工天下时间:2020-08-16 10:26:11 作者:老电工手机版>>
在家庭线路中,电表选择得当,才能保证用电安全,10A电表越来越少,几乎全部已被智能电表所代替了,这里说一说家庭用电不给安装10A的电表的原因,感兴趣的朋友参考下。
不能装10A电表的原因
1、没有10A电流规格的电表。
2、家庭装10A的电表必烧。
由上图中看下电表的铭牌参数,该电表的电流参数为5(20)A,其中5为基本电路,20为最大电流。
基本电路和电表最小启动电流有关,而最大电流决定了电表最大能承载的电流大小。当实际电流超过电表最大电流以后,电表的准确度会下降、转速会比正常要快,但不会烧掉。实际电路达到电表最大电流的120%时,电表就会烧掉。
平时所说的某个电表多大,指的就是最大电流,而非基本电流。
电表规格一般有:5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、30(100);这里说的10A电表,应该是10(40)A规格的电表。这种规格的电表以前用的很多,但经过电网改造后基本都取消了,全部换成15(60)A的电表了。
估算下家庭中所有电器的电流大小(总功率大小):
一般家庭用电设备总功率大概20KW左右,共用系数按0.5计算。计算功率的公式为:20Kw*0.5=10KW,计算电流的公式为10Kw*4.5A/Kw=45A。
在为家中选用电表时,需要留出一定的余量,基本上都会选60A的电表,而空开一般选50A或63A的。
电表计量的准确度
如果你觉得家中电表计量不准确,可以向当地“供电公司电力营业中心”提出校验申请。在缴纳校表费用后,供电公司一般会在一周内检验并告知检测结果。
如果电表检验正常,校表费用不退;如果电表检验有问题,退还校表费用并补电费。
如果你对供电公司检测结果不满意,可以向当地“质量技术监督局”申请电表校验,这个项目也是要收费的,一般向供电公司申请电表校验的费用在几十块钱。
相关文章
5(10)A电表普通家庭中是否够用
国家电网在农网、城网计量整改后,一般都配置5(20)A或者5(40)A电表,所以5(10)A规格的电表对于普通家庭来说根本不够用。上海城市的普通家庭都配置的DDZY268-Z型单相费控智能电能表,其规格为5(60)A电能表。
时间:2022-03-17 08:47:20
家用电表的选择问题:选5A还是10A
家用电表的选择问题:选5A还是10A,在选用家庭中所用的电表时,选择5(10)A肯定小,那么选择5(20)A还是5(40)A,以下介绍了家用电表的选择问题,供大家参考。
时间:2022-03-17 08:46:07
5a电表是否适合家用
5a电表是否适合家用?5A的电度表一般可以满足家庭使用要求。广东电网公司的用户家用智能电表是5A电能表,5A-60A之间的电流都允许通过,在使用更多家用电器时更加安全可靠。
时间:2022-03-17 08:43:30
家用电表工作电流5A或10A的含义说明
家用电表工作电流5A或10A的含义说明,以10(80)A为例,10是指10A电流下电表不发热,电表能承受长期10A的电流环境。10A以上电表会发热,长期超过该电流,可能会因发热严重会烧表。
时间:2021-12-30 08:22:32
电表上5(20)a的含义是什么
电表上5(20)a的含义是什么有关电表的技术参数,在电表上5(20)a的含义是什么,电表铭牌上的5(20)a代表什么意思,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-16 10:12:47
家里电表上的10(40)A及5(20)A是什么意思
有关家用电表的小知识,在电表上标注的10(40)A、15(60)A、20(80)A代表什么意思,其数值的大小与电表的灵敏度有什么关系,一起来了解下。
时间:2020-07-30 11:22:02