电表箱怎么进出线,电表箱线路配线注意事项
来源:电工天下时间:2017-02-15 13:24:48 作者:老电工手机版>>
电表箱怎么进出线?
电表箱线路配线注意事项:
1.电表箱应有防雨措施。
2.每表配线的绝缘铜线不小于4mm2, RS485回路导线应不小于0.5mm2。
3.多表位计量箱内各电能表中性线应分表安装,不得共用。
4.计量箱内应采用绝缘阻燃的导线,色标应为:相线为黄绿红三色 ;零线为黑色;PE线为黄绿双色线。
5.进线单元爬电距离大于12mm,电气间隔大于10mm,出线单元爬电距离大于8mm。
6.进线开关室内应配置采集器使用的辅助端子。
7.计量箱内亦采用线槽布线,进出线独立分开,布线设计合理、工艺过关。
8.每个表位要有编号,应在计量表出线端的进户线上设置“产权分界点”标识。
相关文章
单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?
单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?先说结论,单相电表出线零线不能和相线相接。单相电表一共有5个端子,其中1、2、3、4号端子有接线柱,5号端子没有引出接线端。
时间:2022-07-30 06:03:31
三相四线有功电能表的进线零线剪断后接电能表零线端子的错误接线
有关三相四线有功电能表的接线图,三相四线有功电能表的进线零线剪断后接电能表零线端子的错误接线图,找出这种接线图的错误所在。
时间:2021-05-27 09:15:42
电能电子表进出线怎么反接,附一张接线图
电能电子表进出线怎么反接,附一张接线图。电能电子表进出线反接接线法 单相电能表电流线圈进出线端的接线图,如下图:电流在电流线圈中反向流动,此时计量有功功率表达式为:P=UICos(180°-φ)=-UIcosφ式中,U为相电压;I为相电流。
时间:2020-11-27 14:53:02
家用电表怎么接线,搞清楚进线与出线,接线不难
有关电表的接线方法,家用电表怎么接线,进线与出线在接线时的注意事项是什么,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-13 10:49:30
电表箱怎么安装?电表箱安装实例图解
电表箱的安装方法,电表箱怎么安装,电箱安装位置和标高符合要求,电箱盖板严禁用铁丝固定,包括三层组合的电箱、户外电表箱、暗装电箱的安装规范要求,箱内布线合理美观,回路清晰,线束绑扎整齐。
时间:2020-07-09 11:49:39
户外电表箱规范安装高度及电能表的安装要求
有关户外电表箱规范安装高度及电能表的安装要求,电度表的安装高度一般按中心离地高度为1.4--1.8米,电能表安装及安装方法总结。
时间:2020-07-09 11:49:37
电表箱安装规范及电能表的接线安装要求
电表箱安装规范及电能表的接线安装要求,表箱应安装在户外,高度应不高于2.5米,表箱标有清晰的编号,电能表接线及电能表的安装规定。
时间:2020-07-09 11:49:36
单相电表进出线均接220V是否正常
有关单相电表的接线问题,在单相电表的进线与出线口均是220V电压,这样的接线方法正常吗,居民使用的单相电能表的工作电压是220V电压,究竟应该怎么来正确接线,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-20 08:19:53
- 上一篇:电能计算公式大全,电能电量计算不求人
- 下一篇:阶梯电价与智能电能表术语定义