电能计量回路导线的配置要求
来源:电工天下时间:2016-08-11 19:49:24 作者:老电工手机版>>
电能计量回路导线配置要求
电能计量二次回路导线应采用单股铜芯绝缘线;
1、电压互感器二次导线的最小截面积不小于2.5mm 2、电流互感器二次导线的最小截面积不小于4mm2。
在两相三线供电线路中,零线截面选配应与相线截面相等;
在三相四线供电线路中,零线截面选配应不小于相线截面的1/2倍。
相关文章
单相电表与三相四线电表的接线图与基本回路
单相电表与三相四线电表的接线图,有直接接线方式,也有经过电流互感器和电压互感器接线方式,基本回路有电压回路和电流回路,电表接线的一般原则。
时间:2020-07-08 10:09:25
电度表与电气仪表串接在同一回路有什么危害?
有关电度表与电气仪表串接回路的问题,为什么电度表不能与太多的电气仪表串接在同一回路,电流互感器二次回路中串接仪表太多时,对电度表的读数有影响。
时间:2020-04-02 16:15:18
- 上一篇:感应式电能表的基础知识问答
- 下一篇:确定电能计量点与电能计量方式的工作内容