电能计量装置投运前的验收核查与试验内容
来源:电工天下时间:2020-01-22 07:23:46 作者:老电工手机版>>
有关电能计量装置投运前的验收核查与试验内容,电能计量装置投运前,进行验收核查、试验的内容有哪些,检查产品外观质量应无明显瑕疵和受损,检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况等。
电能计量装置投运前验收与试验内容
主要项目:
(1)计量器具型号、规格、计量法制标志、出厂编号应与计量鉴定证书和技术资料的内容相符。
(2)产品外观质量应无明显瑕疵和受损。
(3)安装工艺质量应符合有关标准要求。
(4)电能表、互感器及其二次回路接线情况和竣工图一致。
(5)检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况。
(6)接线正确性检查。
(7)检定电能表、以及电流、电压互感器现场检验。
(8)电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量。
相关文章
农村电表怎么安装,怎么找供电部门申请
在农村用电时怎么安装电表,找谁来给安装,是否需要提前申请,装电表需要到所在区域的供电部门申请,需要带齐个人身份证件,在审核通过之后,就会有电工来给上门安装电表了。
时间:2022-06-28 07:29:40
家用电度表(电能表)安装注意事项七个要点
家用电度表的安装注意事项,家用电度表(电能表)应安装在明亮、干燥和易于抄表的地方,几块单相电度表(电能表)安装在一起,之间距离应保持在50毫米以上,电度表(电能表)电压端连接片不准解开,表盆转向或转动应正常。
时间:2021-05-26 09:17:06
380V动力电表的安装步骤方法
有关380V动力电表安装与接线方法,在电表箱位置的选择,安全操作要点,以及不同型号380v三相电表的接线图,一般就是三相四线接线图,下面电工天下小编带大家来了解下。
时间:2021-03-11 11:18:40
家庭用电不给安装10A的电表什么原因
在家庭线路中,电表选择得当,才能保证用电安全,10A电表越来越少,几乎全部已被智能电表所代替了,这里说一说家庭用电不给安装10A的电表的原因,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-08-16 10:26:11
家中电表的安装要求及安装方法,电表安装时的注意事项
有关电表的安装方法,在家中安装电表时,一般会有哪几项要求,三相电表的安装方法是什么样的,以及在安装电表时的注意事项有哪些,一起来了解下。
时间:2020-08-16 10:16:46
配电柜电能表的安装要求是什么?
有关配电柜电能表的安装要求,电能表安装时对二次回路的要求,不允许安装电能表的场所,安装配电柜电能表时的注意事项等。
时间:2020-07-30 09:39:55
家用电度表(电能表)如何安装?
有关家用电度表(电能表)的安装方法,居民用电能表安装地点的七项要求,电能表的安装位置及温度要求,电能表安装地点的安全管理措施等。
时间:2020-07-30 09:39:53
电能表如何安装?电能表安装要求
有关电能表的安装要求,不允许安装电能表的场所有哪些,电能表安装对二次回路的要求,电表箱安装位置的确定方法等。
时间:2020-07-30 09:39:52