>首页 > 电能表 > 电能表原理>电能计量装置送电前检查 正文

电能计量装置全新安装后送电前检查内容

电工天下【电能表原理】 编辑:dgjs123 发布时间:2017-03-14 07:12:11

电能计量装置全新安装后送电前检查内容

 
电能计量装置新装完工后,在送电前检查的内容有哪些?
 
(1)核查电流、电压互感器安装是否牢固,安全距离是否足够,各处螺丝是否旋紧,接触面是否紧密。
 
(2)核对电流、电压互感器一、二次侧的极性与电能表的进出端钮及相别是否对应。
 
(3)检查电流、电压互感器的二次侧及外壳是否接地。
 
(4)检查电能表的桩头螺丝是否全部旋紧、外壳是否接地,线头不得外露。
 
(5)核对有功 、无功、最大需量电能表的倍率、起码数字,并抄录在工作单上。
 
(6)检查电压熔丝端弹簧铜 片夹的弹性及接触面是否良好。
 
(7)检查所有封印是否完好、清晰、无遗漏。
 
(8)检查工具、物体等,不应遗留在设备上。
    本文已影响

    Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有