>首页 > 电能表 > 三相电表>三相四线电度表带互感器接线 正文

三相四线电度表带互感器怎么安装接线?

电工天下【三相电表】 编辑:dgjs123 发布时间:2016-07-22 08:45:20

三相四线电度表带互感器怎么安装接线?

 
三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
  
互感器和电度表的接线方法
1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。
3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。
2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。
10端子接零线
 
具体可参考电度表盖上的接线图。
 
互感器上的P1朝来电方向,也就是说电要从P1流向P2,接线要把互感器上S1与电表上1连接,要把互感器上S2与电表上2连接,同时,按电气安全规定,S2必须接地。
 
还要在电表的1和2之间钻一Φ5mm左右的小孔,把里面的连片拆掉不要,把火线接在中间的端子上,零线接在3或4都可以。
 
电量计算:电表读数×互感器的比值,比如电表上的读数是300,互感器200/5=40×300=12000度电,然后三表相加就是全工地的总用电量。
    本文已影响

    Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有