三相四线电度表带互感器如何安装?
来源:电工天下时间:2020-07-09 11:21:45 作者:老电工手机版>>
有关三相四线电度表带互感器的安装接线方法,三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过,互感器和电度表的接线方式,电量计算:电表读数×互感器的比值。
三相四线电度表带互感器的接线法
三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
互感器和电度表的接线:
1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。
3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。
2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
具体接线方式,可以参考下电度表盖上的接线图。
互感器上的P1朝来电方向,即电要从P1流向P2,接线要把互感器上S1与电表上1连接,把互感器上S2与电表上2连接,同时,按电气安全规定,S2必须接地。
另外,在电表的1和2之间钻一Φ5mm左右的小孔,把里面的连片拆掉不要,把火线接在中间的端子上,零线接在3或4都可以。
电量计算:电表读数×互感器的比值,比如电表上的读数是300,互感器200/5=40×300=12000度电,然后三表相加就是全工地的总用电量。
相关文章
一文看懂三相四线电表的二种接线方法
有关电表的接线方法,三相四线电表怎么接线,应采用哪一种接线方法,是直接接入还是经互感器接入,这里分享了三相四线电表的二种接线方法,供大家学习参考。
时间:2021-10-14 10:23:56
如何看懂电度表上的数字
电度表的读数方法不管是感应式电度表,还是电子式电度表,电表度数的读法是一样的,即当前电表的显示度数减去上次电表的度数,所得的差值就是这段时间内的用电量,俗称用了多少度电,在
时间:2021-09-18 06:07:03
单相电度表怎么接线,单相电度表接线图解
有关单相电度表的接线方法,单相电表的接线方法比较简单,低电压小电流线路中,电表可直接接在线路上,低电压大电流中的线路中,电表电流线圈经电流互感器与负载相连。
时间:2021-05-29 09:07:34
机械式电度表如何接线,机械式电度表实物接线图
手上有几块机械式电度表,现在用这种电度表的不多了,想研究下机械式电度表的接线方法,这里找到几个机械式电度表的接线图,分享给大家,需要的参考下。
时间:2021-05-28 09:13:12
单相电度表如何接线,单相电度表接线图
一个单相电度表的接线图,1;3是电表进线,2;4是电表出线就是负载。2;4的用电量才是电表电量,学习下单相电度表的接线方法,需要的朋友参考下。
时间:2021-05-28 09:13:05
电流表与电流互感器的连接问题
电流表与电流互感器的连接问题,电流表是否可以与电流互感器直接相连,单相的另一根接直接接负载,三相的另两根接负载,包括穿心式接线与非穿心式接线。
时间:2021-05-28 09:12:45
计量用电压互感器接线的二种方式
有关计量用电压互感器接线的二种方式,第一种开口角形,即V,v接线方式,第二种是星形,即Y,y0型接线方式,哪种方式更好呢?
时间:2021-05-27 09:15:58
三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图
有关三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图,其特点是什么,这种错误接线的三个缺点,一起来了解下。
时间:2021-05-27 09:15:56