电能表的标定电流与额定最大电流的小知识
来源:电工天下时间:2020-11-13 09:36:22 作者:老电工手机版>>
有关电能表的标定电流与额定最大电流,什么是标定电流和额定最大电流,二者的区别是什么,标定电流越小,电能表的启动电流就越小。
电能表的标定电流与额定最大电流
电能表的相关参数:“10(20)A”是说这个电能表的标定电流是10安,额定最大电流为20A。
几乎所有的学生都会问到“什么是标定电流和额定最大电流,二者的区别是什么?”
根据教学的参考资料:标定电流是指在这个电流内电能表能够长期稳定的工作,额定最大电流是指在这个电流范围能电能表仍然可以准确的工作,但是不能长期工作。
查阅相关资料后发现,前面的说法还真有问题。把查到的相关资料简单归纳一下可以得到:括号前的电流值10叫标定电流,是作为计算负载基数电流值的,用它乘以0.5% 来计算电能表的启动电流。
也就是说标定电流越小,电能表的启动电流就越小,电能表就越灵敏越精确。括号内的电流20叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。比如5(10)A的表比10(20)A和5(20)A最大允许使用电流小一倍,5(20)A的表和10(20)A的表最大允许使用电流是一样的,但轻负载(电流小)的时候5(20)A的表计量更准确。
显然,教学参考资料上的说法和我们多数同行的认识是错误的,虽然在各级物理考试中一般不会在这个地方出题,但是作为教师,应该尽可能的给学生以准确的知识,不然就愧为师者了。
电能表标定电流与额定电流:额定电流是对用电器来说的,是指用电器正常工作时的电流。当实际电流大于或小于额定电流时,用电器不能正常工作。
在使用时,一般要在额定电流下工作,使用电器能正常工作。 而标定电流是指工作电流应不大于它,可以小于它,但一般不能超过标定电流的两倍。
相关文章
电度表型号大全_电度表基本电流与额定电流
电度表的常见型号,电度表型号及含义是什么,电度表型号用字母和数字的排列来表示,电度表的基本电流和额定最大电流,以及三相四线电度表的读法,供大家参考。
时间:2021-05-25 09:20:59
单相电能表额定电流的选择要求
有关单相电能表的知识,在单相电表的额定电流的选择上,一般会有哪些具体要求,是否需要先求出用电设备的总电流,并掌握电能表的额定电流的计算方法,然后才能做出正确的选择,一起来了解下。
时间:2020-06-21 12:13:24