力率电费如何计算?力率电费的计算方法
来源:电工天下时间:2016-06-04 04:30:32 作者:老电工手机版>>
力率电费的计算方法
1、功率因素的计算:
凡实行功率因素调整电费的用户,应装设无功电度表。按每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因素。
凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表。按每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数。
cosδ=?再从cosδ对照表中查出cosδ的数值。
功率因素计算一律取小数后二位为止,二位以后四舍五入,然后通过功率因功调整电费表查上相应的功率因数调整电费比例。
2、功率因数调整电费 = (当月基本电费 + 当月电度电费)× 功率因数调整电费比例(%)。力率电费的计算方法
3、对于实行功率因素调整电费的用户,照明表与总表串接(即套表),则照明电量参加计算功率因素,照明电参加功率因素调整电费计算;
若照明表与总表并接(即不套),则照明电量不参加功率因素计算,照明电费也不参加功率因素调整电费;
4、功率因素计算一律取小数后二位为止,二位以后四舍五入(如0.855为0.86,0.754为0.75);
其实电费的计算不很复杂,只是繁琐一点而已;
本月平段电费=(1579-1541)*60*0.7910=1803.48元;
本月峰段电费=(1650-1613)*60*1.1713=2600.286元;
本月谷段电费=(214-210)*60*0.4107=98.568元;
电度电费合计:1803.48元+2600.286元+98.568元=4502.334元
本月总有功用电量=(3444-3364)*60=4800度
本月总无功用电量=[(1736-1676)+(345-336)]*60=(60+9)*60=4140度
本月功率因数COSφ=80/sqrt(80*80+69*69)=0.76
该户的功率因数标准为0.9,查表该户的力率调整电费是7%,即增加电费4502.334*7%=315.16338元
故该实际应交电费:4502.334元 + 315.16338元=4817.49738元。
力率电费计算实例
实例:总有功电量:66000总无功电量:61600 力率:0.78。
计算力率电费,把计算过程写清楚```计算方法。
有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。 力率电费的计算方法
有功功率/视在功率=力率
66000*66000+61600*61600 =4356000000+3794560000=8150560000
8150560000开平方=90280
视在功率=90280
66000/90280=0.73
根据公式计算,你的力率为0.73
供电所算你的力率为0.78。
附1,力率电费基本知识
一、什么是功率因素
所谓功率因素就是有功功率与视在功率的比值,通俗地讲就是用电设备的实际出力与用电设备的容量的比值,又简称为力率。
二、什么是无功,哪些电气设备消耗无功电能?
无功是相对有功而言的,一般来说它是电感性设备建立磁场实现能量交换所需要的一个电源,消耗无功电能的电气设备主要是电感性设备(例如电动机、及带镇流器的照明电气等),电阻性设备(如电炉等)不消耗无功,电力电容器可以作为电感性设备的无功电源。电工天下
三、功率因素低对用电户及电力企业的不利因素
功率因素低的情况下对用电户及电力企业不利:
1、降低发电、供电设备能力,降低用电设备的利用率,增大设备投资。
2、增大系统电压损失,容易造成电压波动,电能质量严重下降,用电设备寿命受影响,企业产品质量下降。
3、大大增加电能输送过程的损耗。(因设备出力不变的情况下,功率因素越低所需电流越大,电能损失自然增
大,P=UICOSφ)
4、增加用户电费费用。
四、 国家规定对哪些用户实行功率因素考核标准
凡需变压器容量100kVA及以上10kV供电的电力用户应进行功率因素考核。标准为:
100kVA及以上160kVA以下(不含160kVA)用户功率因素应达到0。85以上,160kVA及以上用户功率因素应达到0。9以上,用户功率因素大于标准的减少其当月电费,低于标准的增加其当月电费,习惯称为奖励或罚款电费。
五、 国家规定如何计算功率因素(又称力率)调整电费
首先根据用户当月所消耗无功电量与有功电量的比值(低压计量用户,须分别加上有功变损和无功变损后再求比值),计算出用户的功率因素大小(也可查表得出),然后对照国家颁发的《力率调整电费增减查对表》,得出用户当月电费总额增减百分数,正为增加电费,负为扣减电费。
六、 用户如何提高功率因素
用户提高功率因素的方法主要有
1、 尽量减小电机的浮装容量,调整好负荷,设法减少电机设备的空载或轻载运行时间,提高自然
功率因素。
2、 进行无功补偿,尽可能避免从电网获取所需无功,最经济、最有效的方法是装设电容补偿
七、 举例:
某用户变压器容量为S9-160kVA,采用低压计量,2004年5月份所消耗有功电量为25000kWH,无功电量为
27000kVAH,试计算1、该用户当月的功率因素,及功率因互调整电费?2、如该用户有功用电不变的情况下,加装电容后,功率因素提高到0.95,计算该用户的功率因素调整电费为多少?
解:
(一)、当月用户无功电量与有功电量的比值为(27000+无功变损3790)÷(25000+有功变损1036)=1.1826查表可知功率因素为0.65,对照力率调整电费查对表得出调整百分数为+13%,即当月该用户的力率调整电费为电度电费总额乘以13%=25000×0.68×15%=2550.00元。
(二)、功率因素为0.95时,查表得出调整百分数为-0。75,即该用户的力率调整电费为:25000×0.68×0.75%= —112.50元(即奖励电费)。
相关文章
换了智能电表后电费上涨是什么原因
很多居民发现在换了智能电表之后,电费上涨了不少,那么,电费为什么会上涨?智能电表的灵敏度太高了,各种电器待机功率虽然不大,例如电视、路由器和手机充电器等,各种智能电器越来越多,这些电器设备在待机时也是消耗电能的。
时间:2022-06-27 05:36:24
换新电表更换问题:每个月多出几十元电费怎么回事
问题:换新电表后,相同的用电方式,每个月比之前多几十块钱,这是怎么回事?解答:机械电能表换成智能电能表之后,用电户几乎全部反应电表跑的快了,用电量增多了。智能电能表比机械电能表的计量不准确,还是真的跑得太快了?
时间:2022-06-18 07:00:39
互感器电表电度计算方法
有关互感器电表电度的计算方法,电度表只接电流互感器,380V计量一般不使用电压互感器,电度表既接电流互感器又接电压互感器,6kv及以上的计量将使用电压互感器。
时间:2021-05-25 09:21:23
机械式电表怎么计量电费,机械电表的计费原理图
有关电表计费的小知识,介绍了机械式电表是怎么计量电费的,通过机械式电表的结构及工作原理,来看下具体的计费方法。
时间:2020-07-30 11:10:36
电表计算电费有没有误差
有关电表计费误差的问题,电表计算电费会存在误差吗,如果有误差的话,允许的误差范围是多少,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-30 10:27:12
智能电表怎么设置电费价格,智能电表怎么清零
有关智能电表的使用技巧,怎么来设置智能电表的电费价格,怎么来对智能电表进行清零操作,不了解的朋友可以参考下。
时间:2020-07-13 10:26:11
电表读数怎么看?电表读数计算方法
有关电表读数的查看方法,计算一段时间内用电多少度的方法,对于三相四线电度表,如果电度表最右边没有红色读数框,那黑色读数框的都是整数。
时间:2020-07-09 11:04:30
电量分档与电价标准,电费的一般计算方法
有关电量分档的知识,电量一般分为几档,电价的执行标准是什么样的,国内电网用电实行“两部制电价”,在计算电费时的公式与方法是什么样的,一起来了解下。
时间:2020-04-02 12:10:36
- 上一篇:家用电度表(电能表)如何安装?
- 下一篇:电能表的标定电流与最大额定电流是多少