如何选择电流表?电流表测量前检查与正确读数方法
来源:电工天下时间:2020-07-09 11:04:38 作者:老电工手机版>>
有关电流表的选择方法,如何合理选择电流表,根据被测量准确度要求,合理选择电流表的准确度,选择相应量限的电流表,合理选择电流表内阻,电流表的正确读数与日常维护。
电流表测量前检查与正确读数方法
根据额定电流选大于1/3或1/2的电流表,主要是考虑负载冷启动时的电流会偏大及间中略有过载的情况下能正常显示。
如何合理选择一款电流表,根据被测量准确度要求,合理选择电流表的准确度,电流表的测量前检查,与被测电路的连接,正确读数,以及电流表的维护方法。
1、合理选择电流表
电表的选择:
1)根据被测量准确度要求,合理选择电流表的准确度。一般地讲,0.1-0.2级的磁电系电流表适合用于标准表及精密测量中;0.5-1.5级磁电系电流表适合用于实验室中进行测量;1.0—5.0级磁电系仪表适合用于工矿企业中作为电气设备运行监测和电气设备检修使用。
2)根据被侧电流大小选择相应量限的电流表。量限过大会造成测量准确度下降,量限过小会造成电流表损坏。为充分利用仪表的准确度,应当按尽量使用标尺度的后1/4段的原则选择仪表的量程。
3)合理选择电流表内阻。对电流表要求其内阻越小越好o
2、电流表在测量前的检查
测量前,应检查电流表指针是否对准“0”刻度线。如果没对准,应调节“调零器”,使指针归零。
3、电流表与被测电路的连接
1)测量时,应将电流表串接于被测电路的低电位一侧。电工:www.dgjs123.com
2)测量直流时,需要注意电流表端钮的符号,对单量限电流表,被测量电流应从标有 “+”的端钮流人电流表,从标有“—”的端钮流出电流表;对多量限电流表,标有“*”的是公共端钮。
如果其他端钮标有“+”符号.则应使被测电流从“+”端钮流入,从“*”端钮流出;如果其他端钮标有“—”符号,则连接正好与上述情况相反。
4、电流表的正确读数
读数时,应让指针稳定后再进行读数,并尽旦保持视线与刻度盘垂直。如果刻度盘有反射镜,应使指针和指针在镜中的影保重合,以减小误差。
5、电流表的维护方法
1)由于磁电系电流表的过载能力很小,使用时一定要注意连接电路的极性和量限的选择。
2)若在测量中发现指针反向偏转或正向偏转超过标度尺上满刻度线,应立即断电停止测量,待连接正确或重新选择更大量限的电流表后再进行测量。
3)当测量工作完毕后,应先断电源,再从测量电路中取下电流表,将其放置在干燥、通风和阴凉的环境中。对灵敏度、准确度很高的微安表和毫安表,应用导线将正、负端钮连接起来,以保护仪表的测量机构。
相关文章
家用电表的选择问题:选5A还是10A
家用电表的选择问题:选5A还是10A,在选用家庭中所用的电表时,选择5(10)A肯定小,那么选择5(20)A还是5(40)A,以下介绍了家用电表的选择问题,供大家参考。
时间:2022-03-17 08:46:07
磁电式电流表的读数方法,磁电式电流表的读数原理
有关磁电式电流表的知识,介绍了磁电式电流表的读数方法,怎么对磁电式电流表进行读数,有几种常用的读数方法,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-10 13:43:26
智能电表读数技巧,六步教你看懂智能电表度数
有关智能电表怎么看度数的方法,每个月都要交电费,如果不懂看电表度数,这钱就会交得糊里糊涂,智能电表读数技巧,六个步骤学会看懂智能电表度数,一起来看下。
时间:2020-08-10 13:32:15
电表用了多少度怎么看,先学会看电表的读数位置
有关电表度数的读数方法,对于经验不足的用户来说,初一看电表上的数字就会很迷糊了,那么究竟电表用了多少度怎么看,先来学会看电表的读数位置就可以了。
时间:2020-08-10 11:40:42
家用电表怎么看度数,家用电度表的容量怎么选择
有关家用电表的相关知识,介绍了家用电表应该怎么看度数,家用电表有直进式、经互感器连接式,以及智能电表等,应该怎么来看电表度数,以及家用电度表的容量选择方法,一起来看下。
时间:2020-08-08 12:15:50
三相电表究竟怎么看度数,三相电表读数方法大全看一看
有关三相电表度数的读法,这个分为二种情况,一种是不带互感器的三相电表,一种是经互感器连接的三相电表,它们在读取电表的度数时,是有所区别的。
时间:2020-08-08 08:23:27
已知用电负荷怎么选择电表
有关电表的选择方法,已知自身用电负荷时,如何来选择电表,三相电表有不同的规格,比如20(80)A、10(100)A等,在选用电表时怎么判断规格是否合适,一起来看下。
时间:2020-07-30 10:51:01
电能表的选用方法:单相电能表与三相有功电能表的选择
电能表的选用方法,根据电能表的负载能力的进行选择,包括单相电能表与三相有功电能表的选择方法,在选用电能表的容量或电流前,应先进行计算。
时间:2020-07-30 09:40:10
- 上一篇:钳形电流表使用前检查与电流表的使用注意事项
- 下一篇:电能表的作用与分类方法