如何用钳形电流表判断用户内部线路与设备漏电位置?
来源:电工天下时间:2019-11-12 09:16:43 作者:老电工手机版>>
有关钳形电流表判断用户内部线路与设备漏电位置的方法,通过看钳形电流表检测漏电电流的变化情况,进行查找漏电的设备和灯具。
钳形电流表判断是否漏电
1、判断漏电位置的方法
钳形电流表判断用户内部线路与设备漏电位置,在该用户的电源进户线处用钳形电流表测量漏电电流,同时将用户的用电设备、灯具逐个投入、退出,通过看钳形电流表检测漏电电流的变化情况,来查找漏电的设备和灯具。
如果检测所有的设备、灯具都是好的,或存在漏电的设备都已退出,但钳形电流表显示该用户仍然存在漏电电流,则有可能该用户的低压线路存在漏电,应视具体情况处理。
对于预埋暗敷的管线漏电故障,只能采取换线或重新布线的处理方法。
以上方法也可用来查找窃电户的窃电位置。
2、注意事项
1、钳形电流表是测量交流电流的专用工具,用钳形电流表测量电流,是不能准确区别窃电行为的,因为窃电手段较多,也较复杂。
2、仅以 “绕过” 计量电表(如改变互感器)窃电的情况为例,三相电流没有异常,仅仅是计量数据偏低,使用钳形电流表是测不出来的,要采取综合手段才奏效。
3、单相电源供电的线路也是如此,比如说智能预付费电表,不法之徒就靠更改电表(基准原件)使电表走慢的,但仅靠钳形表是测不出来的。
4、用钳形表测量漏电也很困难,因为漏电电流都是很小(如果电流较大,就不是漏电、而是短路了),测量数据没有可参考性。