驱动器对塑壳断路器的要求
来源:电工天下时间:2020-07-06 15:12:03 作者:老电工手机版>>
有关驱动器对塑壳断路器的要求,要注意启动冲击电流、驱动器额定电流等因素,没有必要按照控制器的额定电流1.5-2倍选择,有控制器只需要比控制器额定电流大1.2倍以上即可。
驱动器对塑壳断路器的要求
10、20多KW驱动器配塑壳断路器开关,因为使用了如变频器等控制电机,不存在启动冲击电流,启动电流比较平缓,所以断路器不必要选择如控制电机使用的D脱扣器断路器,选择B或是C脱扣器的断路器即可。
如驱动11KW电机的驱动器额定电流比电机的额定电流要稍微大一点,估计在25A左右吧此是配置变频器的断路器选择C32是没有问题的,22KW的电流在50A左右,可以选择C60的。
选择国外国内正规厂家生产的断路器,均可以使用,无需按照控制器的额定电流1.5-2倍选择。只有电机需要直接启动时,才会有如此要求。
在有控制器的情况下,只需要比控制器额定电流大1.2倍以上即可。
相关文章
塑壳式低压断路器怎么选型,塑壳式低压断路器选型方法
有关塑壳式低压断路器怎么选型的问题,包括DZ15系列断路器、DZ20系列断路器、3VE系列断路器、S060系列断路器与塑壳式断路器的选型方法。
时间:2021-02-07 09:57:50
塑壳断路器的分类有哪些,塑壳断路器的基本分类
塑壳断路器的分类有哪些,塑壳断路器的基本分类。学习塑壳断路器的使用,自然离不开塑壳断路器的分类方法,塑壳断路器就是一种开关,掌握塑壳断路器的基本分类方法。
时间:2020-07-06 15:43:19
如何选择塑壳断路器?塑壳断路器的选用原则
如何选择塑壳断路器?塑壳断路器的选用原则,选择断路器是个技术活,尤其对于塑壳断路器的选用上,一定要遵循一定的选用原则,电工天下小编整理了选择塑壳断路器的原则,一起来看下。
时间:2020-07-06 15:29:01
塑壳断路器有哪些参数?塑壳断路器参数说明
塑壳断路器有哪些参数?塑壳断路器参数说明。学习塑壳断路器的使用,必需了解塑壳断路器的技术参数,而塑壳断路器的分断能力,又是断路器的一种分断指标。
时间:2020-07-06 15:26:39
塑壳断路器的主要技术参数含义是什么
塑壳断路器的技术参数有哪些,说到塑壳断路器,我们知道塑壳断路器主要是手动操作的,塑壳断路器的主要参数有额定电压、额定电流、脱扣电流等,其技术参数的含义具体是什么,一起来了解下。
时间:2020-07-06 15:26:37
塑壳断路器有哪几种形式_塑壳断路器的型号分类
塑壳断路器有哪几种形式_塑壳断路器的型号分类塑壳断路器有几种型式,国内市场供应的塑壳断路器有六种型式,塑壳断路器的型号及分类方法是怎么样的,一起来了解下。
时间:2020-07-06 15:26:35
塑壳断路器的结构组成与选用方法
塑壳断路器的结构组成与选用方法,如何选择合适的塑壳断路器,以塑壳断路器为例介绍断路器的结构、工作原理、使用与选用方法,断路器主要由3个基本部分组成,即触头、灭弧系统和各种脱扣器。
时间:2020-07-06 15:12:05
塑壳断路器的特点有哪些
【塑壳断路器的特点有哪些】有关塑壳断路器的特点,塑壳断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行,电工天下小编整理了塑壳断路器
时间:2019-12-08 10:12:30
- 上一篇:塑壳断路器与微型断路器的原理与区别
- 下一篇:塑壳断路器的结构组成与选用方法