高压断路器分合闸信号指示灯的作用有哪些
来源:电工天下时间:2021-04-27 09:08:17 作者:老电工手机版>>
本文介绍了高压断路器分合闸信号指示灯的作用,信号指示订不亮的原因,主要包括电源故障,如熔丝熔断,控制回路断线或接触不良,信号指示灯灯丝断或接触不良等。
一、高压断路器分合闸信号指示灯的作用
高压断路器分合闸信号红色信号指示灯亮,表示断路器处于合闸运行状态,并说明掉闸回路完好;绿色信号指示灯亮,表尔断路器处于分闸状态,并说明合闸回路完好。
信号指示订不亮的原因主要有:电源故障,如熔丝熔断;控制回路断线或接触不良;信号指示灯灯丝断或接触不良;指示灯串联的电阻断线;合闸线圈地或分闸线圈断线。
二、高压断路器分合闸信号的来源
高压断路器分合闸信号,来自与断路器操动机构直接相联的辅助开关,断路器合/分、辅助开关就合/分,合/分接通某个指示灯即发出信号。
高压分合闸信号有高压短路器的辅助触头引出,接与盘柜指示灯、集散控制的DO点,或接于其它电气连锁机构等。
三、高压开关柜分合闸指示灯
问题:DC220,开关合闸位置,换指示灯时要取保险吗,不取万一不小心短路了有什么后果,取了开关有影响吗?怎么操作?
解答:
首先 熔丝的作用是保护直流系统过载或是短路。取下熔丝,然后更换指示灯,更安全。
一般没有空开的高压柜需要在直流系统上工作,取下熔丝或直接断开直流屏DC220的出线。当然,直接断开直流屏DC220的出线,那么整个配电室的柜子都失去了系统保护。
取了开关有影响吗?
这个有看高压柜的配置,为什么这么说,高压柜上都配置有微机保护,而一般微机保护的电源有直流和交流,有的是交直流电源两用。估计微机接的是DC220 假如是这样的话,断开DC220那么微机就没有电源了,该柜子就失去了保护。
不取万一不小心短路了有什么后果?
后果就是熔丝熔断,熔丝不熔断的话,就在直流屏出的空开跳掉,如果空开不跳的话,那么相当于直接短接蓄电池,蓄电池也就烧坏了。
怎么操作合适?
取下该柜子的熔丝,然后更换,更换好后在装上。
四、断路器分合闸信号指示灯的作用,灯不亮的原因
红色信号指示灯亮表示断路器处于合闸运行状态,并说明掉闸回路完好;绿色信号指示灯亮,表尔断路器处于分闸状态,并说明合闸回路完好。
信号指示订不亮的原因主要有:电源故障,如熔丝熔断;控制回路断线或接触不良;信号指示灯灯丝断或接触不良;指示灯串联的电阻断线;合闸线圈地或分闸线圈断线。
相关文章
断路器脱扣与跳闸有什么区别
有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
低压断路器常见型号及断路器型号意义
低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析
有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明
在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用
在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图
不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12
断路器能不能横向安装?
有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?
在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06