断路器拒分的原因有哪些
来源:电工天下时间:2022-06-04 13:51:23 作者:老电工手机版>>
有关断路器拒分的问题,导致断路器拒绝分闸的原因不止一种,可能是按钮故障原因,也可能是分励脱扣器故障原因,或者是自由脱扣机构故障的问题,下面具体来了解下。
断路器拒分的故障问题
断路器拒分一般有如下几种故障类型:
1、按钮故障
按钮机械故障或导线接点接触不良,使跳闸回路不通,导致分励脱扣线圈无电,衔铁不能吸合,断路器就不能分断。
2、分励脱扣器故障
分励脱扣线圈开路或短路,衔铁吸合存在障碍等,都会影响到断路器的脱扣动作。
因此,必须定期检查分励脱扣器,清除影响衔铁吸合的障碍物,发现有开路或短路的线圈时要及时更换,以保证在需要断开电路时,可以使断路器快速分断。
3、自由脱扣机构故障
自由脱扣机构的脱扣半轴与跳扣的接触面过大(一般应在2~3mm2),就会使断路器拒绝分断。
因此,利用调节螺钉,使脱扣半轴转动一定角度,以达到2~3mm2接触面的要求,并且在接触面上涂低温极压脂,以减少摩擦力,利于脱扣。
相关文章
空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因
有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办
有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
家用空开总跳闸的二种原因
在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 16:01:05
断路器跳闸的五种常见原因
当断路器出现跳闸的问题时,其原因是多方面的,可能是电路过载了,也可能是短路或漏电的问题,以下总结了断路器跳闸的五种常见原因,在检修电路时必须保证上一级断路器处于断开状态。
时间:2022-06-09 05:42:16
断路器间歇性跳闸是什么原因
造成断路器间歇跳闸的原因有很多,主要包括如下几点:1、断路器不是一个厂家的同一品牌,则可能出现越位跳闸。2、总断路器是带漏电,分断路器不带漏电,可能是漏电引起的。
时间:2022-06-09 05:40:24
63A空开电线烧毁的原因分析
63A空开下电线烧坏的主要原因,参考如下:按照单相220V电压6600瓦功率负载、电源线是4平方毫米截面积铜芯导线、空气开关(断路器)的脱扣电流值是63A、配电距离是25米以下来回答问题。
时间:2022-05-18 16:07:49
断路器发生拒跳故障的几种原因
在断路器的使用过程中,有时会出现拒跳的故障现象,那么一般是什么原因引起的,以下总结了断路器发生拒跳故障的几种原因,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-03 05:36:40
真空断路器的常见故障原因与处理措施
有关真空断路器的常见故障原因与处理措施,真空断路器故障,包括真空泡真空度降低,合闸失灵,分闸失灵,弹簧操作机构合闸储能回路故障,分合闸不同期,弹跳数值大等常见故障现象。
时间:2021-09-30 09:19:26
- 上一篇:万能断路器的几类不常见故障
- 下一篇:断路器间歇性跳闸是什么原因