过载报警不脱扣断路器的工作原理
来源:电工天下时间:2021-12-03 05:19:58 作者:老电工手机版>>
过载报警不脱扣断路器
主要用于消防负荷上,当工作电流过载(为达到短路电流,短路电流一般设置为额定电流的10倍),要求断路器脱扣器不动作,这种断路器没有热保护,只有磁保护,即单磁脱扣。
为实现报警功能需要在断路器下口加装热继电器,将热继信号引出报警。

失压脱扣,电压低或停电后分开断路器,电压低负荷设备运行不正常,某些对电压要求很高的设备就会出现故障。停电后,下端负荷开关可能一直处于工作位,下次高压带电时,负荷直接启动,就可能造成人身财产损失。
可以根据用户自身情况来定,不过工厂,如水厂不能停电,高压一般设计有备自投保护,低压断路器失压脱扣都已去掉。这样负荷特别是电机不会停转,失压脱扣躲不开备自投动作的时间,会对电器电网产生冲击。
断路器的脱扣器与时限的整定原则

针对断路器的脱扣器,以及断路器的时限,如何进行有效的整定,小编分享下断路器的脱扣器与时限的整定原则,包括长延时脱扣器整定电流、短延时脱扣器整定电流、瞬时脱扣器整定电流等。
脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?

脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?当分励脱扣器不能使低压断路器分断时,需要查明具体原因,然后分别进行处理,下面具体来看下。
相关文章断路器脱扣与跳闸有什么区别

有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
低压断路器常见型号及断路器型号意义

低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析

有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明

在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用

在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图

不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12
断路器能不能横向安装?

有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?

在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06