施耐德断路器型号含义及技术参数说明
来源:电工天下时间:2021-08-20 09:52:56 作者:老电工手机版>>
施耐德微型断路器代号标注方法
例如,C65N-C20A/2P+VE+30mA+SD,各项含义为:
C65------序列代号
N--------分断能力,N为6000A,H为10000A,L为15kA
C--------脱扣曲线,B为电子保护,C为配电保护,D为动力保护
20A------额定电流,有1、2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63A
2P-------极数,有1、2、3、4极
VE-------剩余电流附件,有VE、VEG、VM、VEA,VM为电磁式
30mA-----剩余动作电流,有30、100、300mA
SD-------选配附件,有MX、OF、MN、MV、SD、Tm、ATm,其中SD为辅助接
技术参数:
1、额定工作电压(Ue):AC 230V/400V(1P)、400V(2P,3P,4P)。
2、额定绝缘电压(Ui):600V。
3、额定冲击耐受电压(Uimp):4KV。
4、额定电流(In):1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A。
5、额定短路分断能力(Icn):6A-40A:6000A,50A-63A:4500A。
6、运行短路分断能力(Ics):6A-40A:6000A,50A-63A:4500A。
7、极数:a.单极(1P);b.二极(2P);c.三极(3P);d.四极(4P)。
8、瞬时脱扣类型:型(5ln-10ln);型(10ln-16ln)。
9、基准环境温度:30℃。
10、栅格距离(mm):6A-40A:50mm,50A-63A:45 mm。
11、外壳防护等级:IP20。
12、寿命:a.电气寿命:不低于4000次;b.机械寿命:不低于20000次。
C65N小型断路器是国内系列最为完整、可满足不同市场和需求的小型断路器。C65N 主要适用于民用住宅,C65N/H 广泛地应用于建筑、工业等领域,C65L 主要适用于工业、建筑、能源等高分断需求的场合。
C65N断路器具有短路保护、过载保护、控制、隔离功能,适用于工业、民用建筑能源及基础设施等领域低压终端电。
相关文章
低压断路器常见型号及断路器型号意义
低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。
时间:2022-05-15 16:47:32
断路器型号标识的含义说明
断路器型号标识的含义说明,常见的断路器有空气开关和漏电保护器二种,以DZ47-63 C10型号的断路器为例:47是设计序号,63是壳架等级电流,即能承受的最大电流值。
时间:2021-12-18 20:37:19
负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求
有关负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求,熔断器常用型号包括RN1-10、RN3-10、RN5型,七项安装要求,以及操动机构的安装要求等。
时间:2021-08-22 12:13:53
高压断路器的型号与技术参数
有关高压断路器的型号与技术参数,高压断路器是变、配电所中的主要设备之一,可在正常情况下可靠地切断工作电流或故障电流,高压断路器的型号有哪些,主要技术参数。
时间:2021-04-27 09:08:22
高压断路器的型号含义_高压断路器的技术参数
高压断路器型号含义与技术参数,高压断路器的型号一共有7个部分组成,包括断路器类型、设计序列号、额定电流、额定断流容量等,高压断路器的主要技术参数,有额定电压、合闸时间、分闸时间等。
时间:2021-02-08 08:26:06
高压负荷开关的作用_高压负荷开关的型号与含义
高压负荷开关的作用,高压负荷开关用于接通、断开正常工作状态下的负荷电流,分享一款户内高压负荷开关及熔断器组合电器,高压负荷开关的型号含义。
时间:2020-07-08 08:39:25
低压断路器常用型号的图形符号与文字符号
有关低压断路器常用型号的图形符号与文字符号,低压断路器的常用型号有DZ10、D25-20和D25-50系列,这些低压断路器的图形与文字符号表示方法。
时间:2020-07-07 15:38:02
- 上一篇:怎么检验断路器的灵敏度
- 下一篇:空开C型和D型有什么区别