10kv高压真空断路器爆炸是什么原因?
来源:电工天下时间:2020-07-07 15:11:00 作者:老电工手机版>>
【10kv高压真空断路器爆炸是什么原因?】
10kv高压真空断路器发生爆炸,究竟是什么原因引起的,电弧不能快速熄灭的问题,断路器的动静触头不能可靠接触或分离持续拉弧、灭弧介质出现问题不能可靠灭弧,由此引发了爆炸事故的发生。
高压断路器会爆炸,爆炸的原因:断路器的动静触头不能可靠接触或分离持续拉弧、灭弧介质出现问题不能可靠灭弧。
由于电弧不能快速熄灭的问题,长期得不到处理,才会导致10kv高压真空断路器在运行过程中发生爆炸事故。
因此,高压断路器要定期检查维护,真空断路器的真空泡是否破损、六氟化硫压力和纯度是否合格、绝缘油油位是否正常是否变质,都是重要检查点。
高压断路器爆炸的原因:真空开关无法灭弧,烧坏真空罩。一般是电流超过断路器最大开断电流,真空度减小,当断路器合位时,锄头烧熔。
(相关阅读:高压断路器爆炸起火的原因及断路器的防火防爆措施 )
附1,高压断路器发生爆炸起火的原因
1、断路容量不满足要求。
由于设计不周,断路器的断流容量太小;由于电网的发展,系统断路容量的增大,原有断路器的断流容量不能满足要求;断路器制造质量低劣,不能满足产品名牌参数要求。由于上述原因,当发生短路时,断路器不能切断短路电流,引起断路器爆炸起火。
2、检修质量不满足要求。
如检修中随意改变分、合闸速度,随意改变断路器的燃弧距离(灭弧室至静触头间的距离),均会使断路器的断流容量降低。
3、运行操作及维护不当。
如断路器多次切断短路电流后,按规定未及时安排检修;断路器自动跳闸后,运行人员不准确的多次强送电,使断路器多次受短路电流冲击。这些均使断路器断流能力降低,并由此造成断路器爆炸起火。
4、运行油位过高。
油断路器运行油位过高,使断路器油面以上的缓冲空间减少,当油路器开断短路电流时,由于缓冲空间减少,切断电弧产生的高压油气混合体可能冲出缓冲空间,形成断路器喷油,甚至引起火灾;另外,由于缓冲空间的减少,高压油气混合气体排入缓冲空间后,使缓冲空间的压力增高,如果此压力超过缓冲空间容器的极限强度,断路器可能发生爆炸。
5、运行油位过低。
油断路器运行油位过低,影响其灭弧性能。当切断电弧时,由于油位过低,冷却电弧的油道路径变短,对电弧的冷却效果差,致使断弧时间延长或电弧难于熄灭。
其结果可能使弧光冲出油面进入缓冲空间,油被电弧分解出的可燃气体也进入缓冲空间与空气混合,混合气体在电弧作用下可能引起燃烧爆炸;如果油位过低,则断路器的触头可能未浸泡在油中,触头断开时未能熄灭电弧,这也会产生燃烧和爆炸。
6、绝缘油不纯。
油断路器的油大量游离碳化,大量老化,油内进潮、进水。由于油质不纯,使断路器内部发生闪络并导致爆炸。
7、液压或气压太低。
采用液压操作机构的油断路器、气体灭弧(空气、SF6) 断路器,由于操作机构的液压太低,断路器分、合闸时,会造成慢分、慢合,慢分、慢合会使触头间产生的电弧不易熄灭而引起断路器爆炸;当空气断路器、SF6断路器的气体灭弧介质压力太低时,断路器的灭弧能力降低,甚至不能熄灭电弧,从而引起断路器爆炸。
因此,采用液压操作机构的油断路器、气体灭弧断路器都装有液压和气体压力闭锁装置,当液压、气压过度降低时,都会将断路器闭锁在原来的位置上。
相关文章
户外高压真空断路器的五大技术参数
户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
110kv断路器的技术参数含义详解
110kv断路器的技术参数含义详解,具体包括断路器的额定电压 (KV) 、额定电流 (KA)、额定 ( 短路 ) 开断电流 (KA) 、额定峰值耐受 ( 动稳定 ) 电流 (KA) 等。
时间:2022-01-04 06:20:16
10KV真空断路器常见故障现象与处理措施
有关10KV真空断路器常见故障现象与处理措施,真空断路器的常见故障主要分电气回路故障和机械故障两个方面,包括真空灭弧室的漏气、绝缘故障、拒动和误动事故、分合闸不同期等。
时间:2021-09-30 09:19:48
高压隔离开关如何手动操作?
高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项
高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16
高压隔离开关怎么用,高压隔离开关使用要求
高压隔离开关的使用方法,高压隔离开关用于断开无负荷电流的电路,隔离开关没有专门的灭弧装置,必须在电路在断路器断开电路后,操作隔离开关。
时间:2021-08-22 12:13:47
高压隔离开关的选择技巧图解
高压隔离开关的选择技巧,高压隔离开关用于隔离高压电源,如何选择合适的高压隔离开关呢,与断路器配合使用时,注意停电与送电时的断开顺序。
时间:2021-08-22 12:13:43
户内高压隔离开关如何安装运行?
户内高压隔离开关的安装与运行注意事项,户内高压隔离开关是变电所中的常见设备,没有消弧装置,不能正常地开断负荷电流,户内式高压隔离开关安装的一般要求。
时间:2021-07-12 08:18:46
- 上一篇:隔离刀闸的型号含义是什么(图文)
- 下一篇:漏电断路器的安装注意事项