高压断路器的拒跳原因及处理措施
来源:电工天下时间:2020-01-28 11:46:32 作者:老电工手机版>>
【高压断路器的拒跳原因及处理措施】
高压断路器出现拒跳的故障现象,在于高压断路器操作频繁,受机械因素与电气因素的影响,所以,经常会出现拒跳的现象。
对于已投入运行的断路器来说,当故障再现在该断路器负荷侧时,一旦出现拒跳势必造成越级跳闸,扩大事故和停电范围,因此应尽早予以消除。
1、高压断路器的拒跳原因
断路器发生拒跳的原因通常有两个:一是操作机构机械部分故障,二是操作回路电气故障。
当断路器发生拒跳时,值班人员应根据灯光指示,首先判断跳闸回路是否完好,如果红灯不亮,则说明跳闸回路不通。此时应检查操作熔丝是否熔断或接触不良,万能转换开关的触点和断路器的辅助触点是否接触不良,防跳继电器的线圈是否断线,操作回路是否发生断线,灯泡、灯具是否完好等。
若操作电源良好,跳闸铁芯动作无力,则说明跳闸线圈动作电压过高,或者操作电压过低,跳闸铁芯卡涩、脱离,或跳闸线圈本身的故障等原因。若跳闸铁芯顶杆运输良好,断路器又拒跳,则可能是机构卡涩或传动连杆销子脱离等。
2、高压断路器拒跳的处理措施
拒跳原因查明后,值班人员应沉着冷静,根据不同的故障性质采取不同的处理方案。如进行正常的分闸操作时,红色信号灯不亮,在确认灯具完好后,应迅速更换操作保险丝、再进行分闸操作。此时应由两人进行,一人远方操作转换开关,一人就地观察分闸铁芯动作情况,同时要注意保持安全距离。若铁芯动作无力,则为铁芯阻卡;若分闸铁芯动作正常,但跳不掉断路器,则说明机械反卡。此时应就地用机械分闸装置来遮断断路器。对于空气断路器、SF6断路器,气压必须正常,方可进行机构遮断。
当需要在紧急事故状态下进行分闸时,如继电保护装置动作或手动远方拉闸均拒分,有可能引起主设备损坏时,值班人员应立即手动拉开上一级断路器,然后到故障断路器处用机械分闸装置来遮断断路器;若机械分闸装置不能断开断路器时,应迅速断开故障断路器两侧隔离开关,再恢复上一级电源供电,待查明原因再进行处理;若事故状态下时间允许时,值班人员应迅速跑到故障断路器,用机械分闸装置断开断路器;若用机械分闸装置断不开时,应立即倒换运行方式,或用母联断路器、上一级断路器来断开、再用隔离开关将故障断路器隔离、恢复运行方式。
注意,因为断路器本身都受遮断容量的限制,当发生下列之一故障时,禁止将其断开,以免发生爆炸事故。
1)油断路器无油或严重缺油或油质严重碳化。2)少油断路器两相绝缘拉杆断裂时。3)气体断路器压力太低且不能维持。4)采用液压机构的断路器,液压系统降到零时。
一旦发生上述现象时,值班人员应立即取下断路器的操作熔丝,这样远方就不能使断路器断开,即使断路器带故障,保护装置动作也不会使其分闸。
同时,值班人员应在其操作把手和断路器的操作机械上悬挂“禁止操作”的警告牌,然后按下述原则进行处理。
1)若厂(所)用电某一负荷断路故障,应按所长或调度员的命令转移负荷,然后将故障断路器所连接的母线停电,拉开断路器、再恢复上一级断路器运行。
2)若确是某厂(所)用电工作电源断路器故障,应投入备用电源断路器,切断工作电源上级断路器,再拉开故障断路器。
3)若是断路出现故障,必须进行倒换母线操作,用母线断路器或旁路断路器代替时,应通知继电保护专责人调整其定值,然后通知有关单位停电检修。
值班人员巡视时、若发现下列异常现象时,应采取果断措施,首先做好使断路不能自动或远方重新合闸的措施,然后采取远方操作,迅速拉开断路器将其停电:
1)断路器套管炸裂。
2)断路器起火。
3)发生需要立即拉开断路器的人身事故。
相关文章空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
家用空开总跳闸的二种原因

在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 16:01:05
断路器跳闸的五种常见原因

当断路器出现跳闸的问题时,其原因是多方面的,可能是电路过载了,也可能是短路或漏电的问题,以下总结了断路器跳闸的五种常见原因,在检修电路时必须保证上一级断路器处于断开状态。
时间:2022-06-09 05:42:16
断路器间歇性跳闸是什么原因

造成断路器间歇跳闸的原因有很多,主要包括如下几点:1、断路器不是一个厂家的同一品牌,则可能出现越位跳闸。2、总断路器是带漏电,分断路器不带漏电,可能是漏电引起的。
时间:2022-06-09 05:40:24
63A空开电线烧毁的原因分析

63A空开下电线烧坏的主要原因,参考如下:按照单相220V电压6600瓦功率负载、电源线是4平方毫米截面积铜芯导线、空气开关(断路器)的脱扣电流值是63A、配电距离是25米以下来回答问题。
时间:2022-05-18 16:07:49
户外高压真空断路器的五大技术参数

户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
断路器发生拒跳故障的几种原因

在断路器的使用过程中,有时会出现拒跳的故障现象,那么一般是什么原因引起的,以下总结了断路器发生拒跳故障的几种原因,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-03 05:36:40
- 上一篇:高压油断路器的六大异常现象
- 下一篇:三相断路器的型号含义说明





