如何安全操作断路器,断路器安全操作五大注意事项
来源:电工天下时间:2017-05-12 06:02:32 作者:老电工手机版>>
如何安全操作断路器,断路器安全操作五大注意事项
原文标题:断路器安全操作注意事项
篇一,断路器安全操作注意事项
断路器具有灭弧能力,能切断负荷电流和短路电流,是进行倒闸操作的主要设备。
但是,在操作时,由于断路器本身的故障或对断路器使用不当,也可能发生事故。最严重时,可能发生断路器爆炸,不仅造成设备严重损坏,甚至会引起火灾。
当电力系统的最大短路容量超过断路器的遮断容量时,一旦发生短路,由于电动力稳定和热稳定不能保证,可能引起断路器爆炸。
因此,在倒闸操作前必须考虑断路器的遮断容量能否满足系统要求。当遮断容量不足时,必须从各方面采取措施,如通过改变系统的运行方式来降低短路容量等。
在操作断路器时还应注意以下事项:
1)在进行断路器开、合操作时,不论采用什么机构,都应迅速果断,将操作把手迅速扳到终点,直到指示断路器已经合闸或开闸良好的标示灯亮了以后,才算操作完。
在断路器开闸后,如果还要将两则的隔离开关拉开,为了防止在操作时有人误将断路器合上造成带负荷拉隔离开关的事故,操作前应在断路器的操作把手上悬挂“不可合闸!”的警告牌,然后到安装该断路器的地点,检查开、合闸指示器和其他能表示断路器开、合闸状态的部件,确认断路器已断开后方可操作隔离开关。
2)在断路器开闸结束后,如需要断路器停用检修,或在有关二次线及继电保护自动装置回路上进行工作,则将断路器的操作电源断开。
3)电动操作的断路器,其合闸速度与操作电源的电压是否正常有关。当电压降低时,由于合闸功率不足,将使合闸速度减低,这时容易发生断路器爆炸事故。因此在操作前应检查直流操作电压。
4)在断路器合闸送电前,应检查控制该断路器的有关继电保护和自动装置,使其置于使用位置,以便以合闸后发生事故时能正确动作将故障切除。
5)合闸时操作人员应注意监视有关表计指示情况,尤其是要监视电流表和电压表。如发现有事故象征须立即将其切断。合闸后还应检查各相电流电压是否平衡,以便及时发现异常现象加以处理。
篇二,断路器使用安全注意事项
断路器在使用过程中要注意:
(1)电路接好后,应检查接线是否正确。可通过试验按钮加以检查。如断路器能正确分断,说明漏电保护器安装正确,否则应检查线路,排除故障。在漏电保护器投入运行后,每经过一段时间,用户应通过试验按钮检查断路器是否正常运行;
(2)断路保护器的漏电、过载、短路保护特性是由制造厂设定的,不可随意调整,以免影响性能;试验按钮的作用在于断路器在新安装或运行一定时期后,在合闸通电的状态下对其运行状态进行检查。按动试验按钮,断路器能分断,说明运行正常,可继续使用;
(3)如断路器不能分断,说明断路器或线路有故障,需进行检修;
(4)断路器因被保护电路发生故障(漏电、过载或短路)而分断,则操作手柄处于脱扣位置(中位置)。查明原因排除故障后,应先将操作手柄向下扳(即置于“分”位置),使操作机构“再扣”后,才能进行合闸操作(请注意断路器操作手柄三个位置的不同含义);
(5)断路器因线路短路断开后,需检查触头,若主触头烧损严重或有凹坑时,需进行维修;
(7)漏电断路器的负载接线必须经过断路器的负载端,不允许负载的任一相线或零线不经过漏电断路器,否则将产生人为“漏电”而造成断路器合不上闸,造成“误动”。此外,为了更加有效地保护线路和设备,可以将漏电断路器与熔断器配合使用。
(1)电源进线断路器中性线的隔离不是为了防三相回路内中性线不平衡电流引起的中性线过流或这种过流引起的人身电击危险,而是为了消除沿中性线导入的故障电位对电气检修人员的电击危险;
(2)为减少三相回路“断零”
事故的发生,应尽量避免在中性线上装设不必要的断路器触头,即在保证电气检修安全条件下,尽量少装用四极断路器;
(3)不论建筑物内有无总等电位联结,TT系统电源进线断路器应实现中性线和相线的同时隔离,但有总等电位联结的TN-S系统和TN-C-S系统建筑物电气装置无此需要;
(4)TT系统内的RCD应能同时断开相线和中性线,以防发生两个故障时引起的电击事故,但对TN系统内的漏电保护器RCD没有此要求;
(5)除带漏电保护功能的电源转换断路器外,其他电源转换断路器无需隔离中性线;
(6)不论何种接地系统,单相电源进线断路器都应能同时断开相线和中性线。
篇三,断路器在操作及使用注意事项
断路器是倒闸中最基本的操作电器。
断路器在操作及使用中应注意以下几点:
(1)操作断路器时:
1)拉合控制开关(SA),不得用力过猛或操作过快,以免合不上闸。
2)断路器合闸送电或跳闸后试发,人员应远离现场,以免因带故障合闸造成断路器损坏,发生意外。
3)远方(电动或气动)合闸的断路器,不允许带工作电压手动合闸,以免合入故障回路使断路器损坏或引起爆炸。
(2)当断路器出现非对称开合闸时,首先要设法恢复对称运行(三相全合或全开),然后再做其它处理。发电厂及变电所的运行规程应结合本单位的一次接线,明确规定故障发生在不同回路(发电机或出线)时的具体处理步骤和方法。
(3)断路器经拉合后,应到现场检查其实际位置,以免传动机构开焊,绝缘拉杆折断(脱落)或支持绝缘子碎裂,造成回路实际未拉开或未合上。
(4)拒绝拉闸或保护拒绝跳闸的断路器,不得投入运行或列为备用。
(5)其它注意事项:
1)对于外皮带电的断路器,倒闸操作时应与其保持安全距离,间隔门或围栏不得随意打开。
2)在电弧作用下,SF6气体将生成有毒的分解物。发现SF6断路器漏气,人员应远离故障现场,以免中毒。在室外,至少应离开漏气点10m以上(戴防毒面具、穿防护服除外)并站在上风口;在室内,应立即将人员撤至室外,开起全部通风机。
3)对液压传动的断路器,操作后如油系统不正常,应及时查明原因并进行处理。处理中,特别要防止“慢”分闸。
4)对弹簧储能机构的断路器,停电后应及时释放机构中的能量,以免检修时发生人身事故。
5)手车断路器的机械闭锁应灵活、可靠,防止带负荷拉出或推入,引起短路。
6)断路器累计切断短路次数达到厂家规定,应进行检修。
7)检修后的断路器,应保持在断开位置,以免送电时隔离开关带负荷合闸。
篇四,断路器安全可靠运行注意事项
断路器是非常重要的开关设备,它的正常运行直接影响电网及电气设备的安全运行,因此必须加强对断路器的运行维护,保证其性能完好。
为使断路器能安全可靠地运行,正确地动作,必须做到以下几点:
(1)断路器的工作条件必须符合制造厂规定的使用条件,如海拔高度、环境温度、相对湿度等必须符合规定。
(2)各种高压断路器要按断路器铭牌规定的额定参数长期运行。在正常运行时,断路器的工作电流、最大工作电压不得超过规定值。断路器安装地点的系统短路电流不得超过断路器的铭牌额定值。当断路器通过短路电流时,应满足动稳定和热稳定条件。
(3)为使运行中的断路器正常工作,断路器无论采用何种操动机构,均应保证其操作能源完备可靠,操动机构性能完好,对气动或液压操动机构,其工作压力应在规定范围内。
(4)明确断路器的允许分合闸次数,以保证一定的工作年限。
根据标准,断路器一般都有一定的空载分合闸次数(又称机械寿命)。为了加长断路器的检修周期,断路器还规定了允许连续分合闸短路电流或负荷电流的次数(又称电气寿命)。应及时统计断路器跳闸次数,当断路器达到规定的事故开断次数时,应停电检修。一般情况下,禁止将超过规定开断次数的断路器继续投入运行。
(5)各种断路器本体与引线接头等处的运行温度不应超过允许值,与断路器相连接的接线板、引线接头,接触应良好可靠,并有监视运行温度的示温蜡片等,防止接触部位过热引起断路器事故。对油断路器还应监视其油温,防止油温过高。
(6)禁止将有拒绝分闸或合闸缺陷或严重缺油、漏油、漏气及绝缘介质不合格等异常情况的断路器投入运行。
(7)检查断路器合闸的同时性,严禁将动作速度、同期、跳合闸时间不合格的断路器投入运行。
(8)断路器应装有分、合闸位置指示器,以便运行人员在操作或检查时用来核对断路器断开或合闸的实际位置。位置指示器应易于观察,且指示正确。
(9)运行人员应注意辅助触点的状态。若发现触点在轴上扭转、松动或固定触点自转盘脱离,应紧急检修。
(10)绝缘电阻能反映断路器的绝缘缺陷,各种电压等级及类型的断路器的绝缘电阻值都有具体规定。在投入运行前,应测量其绝缘电阻。测量时,应在合闸状态下测量导电部分对地的绝缘电阻,并在分闸状态下测量断口之间的绝缘电阻。各种断路器的绝缘电阻必须符合规定才能投入运行。
(11)断路器的金属外壳及底座应有明显的接地标志并可靠接地,接地导线的截面积必须满足安全规程的要求;
(12)当断路器出现下列情况时,应采取措施将其停运检修。
1)油断路器冒烟、着火、大量喷油、油箱爆破或内部有爆裂放电声。
2)油断路器严重漏油,见不到油位,或油质劣化。
3)SF6断路器严重漏气,发出操作闭锁信号。
4)液压操动机构严重漏油,油压很低发出闭锁信号。
5)真空断路器出现真空损坏现象。
6)压缩空气断路器空气压力太低且不能维持。
7)断路器端子与连接线连接处过热、放电熔化。
8)套管、绝缘子碎裂,导线烧断或变形,机构位移。
篇五,安全操作断路器应注意哪些?断路器安全操作注意事项
断路器具有灭弧能力,能切断负荷电流和短路电流,是进行倒闸操作的主要设备。但是在操作时,由于断路器本身的故障或对断路器使用不当,也可能发生事故。最严重时,可能发生断路器爆炸,不仅造成设备严重损坏,甚至会引起火灾。
当电力系统的最大短路容量超过断路器的遮断容量时,一旦发生短路,由于电动力稳定和热稳定不能保证,可能引起断路器爆炸。所以在倒闸操作前必须考虑断路器的遮断容量能否满足系统要求。附1,低压断路器的使用注意事项
1)在安装低压断路器时应注意把来自电源的母线接到开关灭弧罩一侧的端子上,来自电气设备的母线接到另外一侧的端子上。2)低压断路器投入使用时应先进行整定,按照要求整定热脱扣器的动作电流,以后就不应随意旋动有关的螺丝和弹簧。3)发生断、短路事故的动作后,应立即对触点进行清理,检查有无熔坏,清除金属熔粒、粉尘等,特别要把散落在绝缘体上的金属粉尘清除干净。4)在正常情况下,每6个月应对开关进行一次检修,清除灰尘。
附2,漏电断路器的使用注意事项
使用时应注意,因为漏电断路器具有多重防护性能,当发生跳闸时,应具体分清故障原因:
当漏电断路器因短路分断时,须开盖检查触头是否有烧损严重或凹坑; 当因线路过载跳闸时,不能立即重新闭合。
由于断路器装有热继电器作为过载保护,当出现大于额定电流时,双金属片弯曲使触头分开,必须待双金属片自然冷却恢复 原状后,方可使触头重新闭合。
当因漏电故障造成的跳闸时,必须查明原因排除故障后,方可重新合闸,严禁强行合闸。
漏电断路器发生分断跳闸时,L般手柄处于中间位置,当重新闭合时,需先将操作手柄向下扳动 (分断位置),使操作机构重扣合,再向上进行合闸。
猜你喜欢:
-
漏电断路器(ELCB)
有关漏电断路器的安装,漏电断路器,需要选择在最低层分路,为最佳安装位置,装置漏电断路器的负载侧,不得再连接地线。....
-
漏电保护器接线图接线方法
漏电保护器的接线方法,漏电保护器接线错误方式,漏电保护器接法注意事项,通过漏电保护器接线图,掌握下漏电保护器怎么接线的方法。....
相关文章
真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题
有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
真空断路器拒跳时的操作项目
真空断路器拒跳时的操作项目,当真空断路器发生拒跳时,可以进行如下操作项目:1、将拒跳真空断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。
时间:2021-12-03 05:32:38
柱上真空断路器怎么用,柱上真空断路器使用注意事项
柱上真空断路器的使用与维护注意事项,柱上真空断路器安装在柱上使用,并且主要零部件均密封于体内,柱上真空断路器切断小电感电流,将真空断路器退出运行并进行临时性检查。
时间:2021-09-30 09:19:38
调整真空断路器的触头开距的操作步骤
调整真空断路器的触头开距的操作步骤,如何调整真空断路器的触头开距,旋转与真空断路器灭弧室动导电杆连接的传动杆,开距小则紧几扣,开距大则松几扣,转动灭弧室,调整分闸限位的厚度。
时间:2021-09-30 09:19:37
刀开关的操作要领
有关刀开关的操作要领,合刀闸开关的过程用力要求,以及拉开刀闸的过程用力的要求,防止电弧造成电气短路和灼伤触头与造成刀闸机械损伤。
时间:2021-09-15 10:29:45
高压隔离开关如何手动操作?
高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项
高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16