真空断路器怎么防止事故发生,七项预防措施来帮忙
来源:电工天下时间:2020-01-02 12:20:55 作者:xiaokk手机版>>
在真空断路器的使用过程中,做好常见事故与故障的预防措施,包括真空断路器的交接,真空断路器的交流耐压试验等,从七个方面加强预防保障工作,确保真空断路器的稳定运行。
防止真空断路器事故的措施
1、交接试验时,一定对断路器和真空管测试回路电阻,并增加规程中无规定的分、合闸速度、行程和超行程的测量。灭弧室断口间交流耐压42kV/min。
2、真空断路器在新投入使用后,需要定期进行交流耐压试验,一般会安排在第3个月,第6个月,第12个月时进行,进行交流耐压试验.
完成上述交流耐压试验后,在后续真空断路器的使用中,即可以按正常预防性试验周期进行。
另外,在对真空断路器进行交流耐压试验时,记得要测量下泄漏电流,此数据可用于结果的分析对比。
3、在真空断路器的负荷侧安装电压监视器(带电显示器)。
4、试温腊片:监视开关柜内有无过热等异常现象的有效手段,建议采用并做好定期检查。
5、开关柜的清扫:开关柜必须坚持每年彻底清扫检查一次。
6、10kV母线短路电流大于20kA的变电站,10kV母线应分列运行,以减轻断路器的负担和对设备的冲击。
7、高压配电室应装设干燥通风机,防止凝露。
以上就是防止真空断路器发生事故的几项措施,希望对大家有所帮助。
相关阅读:
相关文章
真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题
有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
真空断路器分闸失灵的故障问题
有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。
时间:2022-01-24 05:15:48
真空断路器真空泡真空度降低的故障问题
有关真空断路器的知识,当出现真空泡真空度降低的问题时,应该从哪些方面来查找原因,以及真空断路器真空泡真空度降低的处理方法有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:12:48
真空断路器图片及电气符号
真空断路器图片及电气符号,如下图所示,一次系统元件:真空断路器。功能:用于控制和保护高压电气设备,下面具体来看下。
时间:2022-01-16 05:16:28
户外高压真空断路器的五大技术参数
户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
真空断路器跳闸失灵的处理方法
在真空断路器运行过程中,可能会出现跳闸失灵的的问题,分为三种情况:一是运行中红色指示灯不亮,二是光字牌发出“控制回路断线’信号,三是光字牌发出“电压回路断线”信号。
时间:2021-12-03 05:38:05
真空断路器拒跳时的操作项目
真空断路器拒跳时的操作项目,当真空断路器发生拒跳时,可以进行如下操作项目:1、将拒跳真空断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。
时间:2021-12-03 05:32:38
真空断路器内部结构图及编号说明
真空断路器内部结构图及编号说明,在下图中序号对应真空断路器结构图的编号,共有15项,主要包括:1.绝缘筒2. 上支架3. 上出线座4. 真空灭弧室等。
时间:2021-12-03 05:30:25
- 上一篇:真空断路器触头开距的调整方法
- 下一篇:万能式断路器及脱扣器的常见故障分析