真空断路器常见故障的几种情况
来源:电工天下时间:2017-06-01 21:37:09 作者:老电工手机版>>
真空断路器常见故障的几种情况
真空断路器常见故障有哪些,真空断路器的运行过程,总会出现一些故障,电工天下总结了真空断路器的几种常见故障,包括断路器误动作,断路器的拒合、拒分等故障。
真空断路器常见故障的几种情况:
一、断路器的拒合、拒分
处理断路器拒绝合闸,有四个方面的原因:a线路上有故障;b操作不当;c操作、合闸电源问题或电气二次回路故障;d断路器本体传动机构和操动机构的机械故障。(相关阅读:真空断路器的日常维护要求 真空断路器的常见故障 10kV真空断路器的维护检查项目 )
处理断路器拒绝合闸故障,必须善于区分故障范围,处理步骤为:
1.先判定是否断路器合于预伏故障线路上引起跳闸,可从合闸操作时有无短路电流引起的表计指示冲击摆动及有无照明灯突然变暗,电压表指示突然下降来判断。如判明线路有故障,隔离故障区域后再投断路器。
2.判明是否属于操作不当,应检查有无装合闸保险,控制开关是否复位过快或未到位以及转换开关是否位置正确等。真空断路器常见故障的几种情况。
3.检查操作合闸电源电压是否过高或过低,检查操作合闸保险是否熔断或接触不良,检查控制开关及辅助触头是否接触不良,回路是否断线或接线错误。
4.检查操动机构是否卡死,辅助触头和机构调整是否不当。
一般是操作机构连接部件的间隙不合格造成的,需要检查并更换新的高硬度的合格零件。
二、断路器误动作
断路器误跳闸的主要原因:人员误操作、操动机构自行脱扣、电气二次回路问题。真空断路器常见故障的几种情况。
1.在断路器误跳闸时,首先应检查是否属于人员误操作。人员误操作有两种情况:一是操作失误;二是继电保护回路上因防护措施不当而造成误动。
2.如果不是误操作,则应检查操动机构是否有故障。
比如断路器的跳闸脱扣机构是否有故障,或是否由于外界振动而造成断路器自动跳闸。
3.如经检查操动机构正常,则可能是操作回路中发生两点接地而造成断路器自动跳闸,或操作回路短路,或操作回路中某些元件如防跳跃继电器等性能不良而造成断路器误跳闸。
如果经检查操作回路的绝缘状态良好,则应对继电保护装置进行检查,检查保护装置是否误动作而使断路器自动跳闸。为了保证对用户的供电,在线路断路器自动跳闸后,可用手动或自动重合闸装置进行合闸。
三、其他故障
断路器机构储能后,储能电机不停,此时应调整行程开关安装位置,使得摇臂在最高位置时能将行程开关常闭接点打开;断路器直流电阻增大。此时需要调整灭弧室触头开距和超行程;断路器合闸弹跳时间增大。
可以适当增大触头弹簧的初压力或更换触头弹簧;若拐臂、轴销间隙超过0.3mm,可更换拐臂、轴销;调整传动机构,利用机构在合闸位置超过主动臂死点时传动比很少的特点;将机构向靠近死点方向调整,可减小触头合闸弹跳;断路器中间箱CT表面对支架放电;断路器灭弧室不能断开。通常是由于灭弧室真空度下降,灭弧室内绝缘下降,耐压不合格所造成的。
相关文章
真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题
有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
真空断路器分闸失灵的故障问题
有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。
时间:2022-01-24 05:15:48
真空断路器真空泡真空度降低的故障问题
有关真空断路器的知识,当出现真空泡真空度降低的问题时,应该从哪些方面来查找原因,以及真空断路器真空泡真空度降低的处理方法有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:12:48
真空断路器图片及电气符号
真空断路器图片及电气符号,如下图所示,一次系统元件:真空断路器。功能:用于控制和保护高压电气设备,下面具体来看下。
时间:2022-01-16 05:16:28
户外高压真空断路器的五大技术参数
户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
真空断路器跳闸失灵的处理方法
在真空断路器运行过程中,可能会出现跳闸失灵的的问题,分为三种情况:一是运行中红色指示灯不亮,二是光字牌发出“控制回路断线’信号,三是光字牌发出“电压回路断线”信号。
时间:2021-12-03 05:38:05
真空断路器拒跳时的操作项目
真空断路器拒跳时的操作项目,当真空断路器发生拒跳时,可以进行如下操作项目:1、将拒跳真空断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。
时间:2021-12-03 05:32:38
真空断路器内部结构图及编号说明
真空断路器内部结构图及编号说明,在下图中序号对应真空断路器结构图的编号,共有15项,主要包括:1.绝缘筒2. 上支架3. 上出线座4. 真空灭弧室等。
时间:2021-12-03 05:30:25