断路器与隔离开关有什么区别?
来源:电工天下时间:2017-04-11 09:51:38 作者:老电工手机版>>
断路器与隔离开关有什么区别?
断路器与隔离开关的几点区别:
断路器具有完善灭弧装置,在有电流的情况下切断电路;而隔离开关没有灭弧装置,是在有电压无电流的情况下进行分合闸操作的。
倒闸操作时应遵循的操作原则:分开线路时,首先断开断路器,然后断开相应的隔离开关;合闸操作时,首先合上隔离开关,然后合上相应的断路器。
隔离开关和断路器有什么区别?
隔离开关在电路中起明显断开点的作用,以保证维修时人员的安全,一般只能切断线路的空载电流,不能切断负荷电流和短路电流;负荷开关也起隔离作用,但能切断负荷电流;断路器能切断负荷电流和短路(故障)电流,故障时能够自动跳闸;某些型号的断路器也具有隔离功能,可以作为隔离电器使用。
断路器与隔离开关的区别?分别简称什么?
断路器有灭弧装置,故断路器能够带负荷操作,不但能操作负荷电流,还能操作故障(短路)电流;断路器有良好的封装形式,故单纯观察断路器,不能直观地确定其是处在闭合或断开位置。
隔离开关没有灭弧装置,虽然规程规定其可以操作于负荷电流小于5A的场合,但其总体属于不能带负荷操作;但隔离开关结构简单,从外观上能一眼看出其运行状态,检修时有明显断开点。
断路器在使用中简称为“开关”,隔离开关在使用中简称为“刀闸”,二者常联合使用。
隔离开关和断路器有什么区别
隔离开关:类似闸刀开关,没有防止过流、短路功能,无灭弧装置;
断路器:具有过流、短路自动脱扣功能,带有消磁灭弧装置,可以用来接通、切断大电流;
一般情况下,隔离开关不能用来接通或切断电流,它仅仅是在断路器断开的情况下分断,提供一个“明显的断开点”。
断路器与隔离开关有什么区别?
断路器在正常情况下,用来合上或断开电路,发生故障时,在继电保护装置控制下,能自动地把故障设备或线路断开.
当断路器断开带电的电路时,其内部触头在分离的瞬间会产生电弧,电压越高或电流越大,电弧越强.由于断路器内部有灭弧机构,断路器能在很短的时间内(如百分之几秒)将电弧熄灭,使断路器触头安全分离。
隔离开关的主要作用是形式可以看得见的空气绝缘间隙,在设备或线路检修时将电路可靠地隔离,从而保证安全.另外,还可以用隔离开关来改变运行接线方式.因此,隔离开关是电路中必不可少的设备。
相关文章
断路器脱扣与跳闸有什么区别
有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
低压断路器常见型号及断路器型号意义
低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析
有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明
在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用
在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图
不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12
断路器能不能横向安装?
有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?
在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06
- 上一篇:熔断器与断路器有什么区别
- 下一篇:如何确定漏电断路器的动作值是多少?