塑壳式断路器安装维护的5点注意事项
来源:电工天下时间:2019-11-08 17:07:13 作者:老电工手机版>>
塑壳式断路器安装维护的5点注意事项(塑壳断路器设备日常维护要求和规定)塑壳式断路器主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的损坏。塑壳式断路器主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的损坏。
塑壳式断路器安装维护的注意事项
1、安装前要核对铭牌上的参数与实际需要是否相符,将断路器垂直固定在安装板上。
2、板前接线时,选用对应截面积导线,剥去适量长度绝缘外层,插入线箍的孔内,将线箍的外包层压紧,包牢导线。然后,将线箍的连接孔与断路器接线端用螺钉紧固。连接铜排时,应先把接线板固定在断路器上后,再与铜排固定。板后接线要严格按照说明书投注的要求固定在接线板上。
3、断路器在投运前,要仔细检查固定连接部分是否牢固,并保证操作机构处于灵活状态。
4、断路器出厂时已确定准确,使用中吧可随意调节。线路发生过载或短路故障断路器动作后,应先排除故障,再进行合闸操作。
5、断路器在使用期间应进行周期性检查,要定期对传动部分加润滑油,同时清除外壳灰尘,消除灭弧室内壁和侧片上的金属颗粒及黑烟灰。
塑壳断路器设备日常维护要求和规定
塑壳断路器本身,作为一种封闭在塑料壳体内部的配电元件。
如果安装条件满足 温度、湿度等要求,是无需过多维护的。
塑壳断路器在日常工作中的维护注意事项:
1、定期以温度仪测一下端子与导线连接部分的温度,正常比室温不会超过50度,如超过的话,找时间检查下连接处是否有松动。
2、对于漏电断路器,理论上,其实应该每个月按一下测试按钮,看看漏电动作是否正常。可能许多人都没有注意,那个漏电测试按钮下写的有的。Test Monthly 。
3、断路器三相端子之间,有条件的话,可以吹一下尘土,污垢容易引起相间绝缘性能的下降。
4、在断路器因故障动作断开之后,如果是因为设备过载动作,一般排除故障后,重新合闸即可。
但是,如果在距离断路器比较近的位置发生了断路,则应该检查断路器是否有烧损痕迹。有条件的话,开盖检测下,如果内部有明显烧蚀痕迹,建议更换。
相关文章
断路器能不能横向安装?
有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?
在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06
柱上真空断路器怎么用,柱上真空断路器使用注意事项
柱上真空断路器的使用与维护注意事项,柱上真空断路器安装在柱上使用,并且主要零部件均密封于体内,柱上真空断路器切断小电感电流,将真空断路器退出运行并进行临时性检查。
时间:2021-09-30 09:19:38
真空断路器的日常维护要求详解
真空断路器的日常维护要求,真空断路器的灭弧室本身无需维修,真空断路器的日常维护,包括保持真空断路器的清洁,磨损较为严重的零件要及时给予更换,经常观察接触行程量,若与规定值偏差过大,应及时调整。
时间:2021-09-30 09:19:32
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项
高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16
负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求
有关负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求,熔断器常用型号包括RN1-10、RN3-10、RN5型,七项安装要求,以及操动机构的安装要求等。
时间:2021-08-22 12:13:53
户内高压隔离开关如何安装运行?
户内高压隔离开关的安装与运行注意事项,户内高压隔离开关是变电所中的常见设备,没有消弧装置,不能正常地开断负荷电流,户内式高压隔离开关安装的一般要求。
时间:2021-07-12 08:18:46
隔离开关如何维护,高低压开关的日常维护内容
有关隔离开关的日常维护内容,隔离开关的维护检修内容,低压隔离开关日常维护方法,以及隔离开关拉合的问题及注意事项等。
时间:2021-07-12 08:18:45
- 上一篇:真空断路器的维护与检修项目及注意事项
- 下一篇:熔断器与断路器有什么区别