高压断路器操动机构的选择要求及4大要素
来源:电工天下时间:2019-12-04 09:27:38 作者:老电工手机版>>
如何选择高压断路器的操动机构,操动机构是带动高压断路器传动机构进行合闸与分闸的机构,选用断路器的操动机构时,需要考虑哪些因素,比如能源性质,动作电压等因素。
高压断路器操动机构的选择要求
一、操动机构应满足以下基本要求:
操动机构是带动高压断路器传动机构进行合闸与分闸的机构。
1)应具有足够的操作功率。
2)要求动作迅速。
3)要求操动机构工作可靠、结构简单、体积小、重量轻、操作方便等。
二、选用断路器的操动机构的4大要素:
1)操作能源性质。
根据变电站的操作能源性质,断路器的操动机构可选用下列形式之一:电磁操纵机构、弹簧操纵机构、液压操纵机构、气动操纵机构。对于新建和扩建的工矿企业变电站,均不应再采用手动操纵机构。
2)动作电压。
操动机构脱扣线圈的端子动作电压应满足:低于额定电压的30%时,应不动作;高于额定电压65%时,应可靠动作。
3)工作压力。
采用液压或气动机构时,其工作压力大于1MPa时,应有压力安全释放装置。
4)防尘、防潮和通风。
操纵机构应具有防尘、防潮、防小动物进入及通风措施,液压与气动机构应有加热装置和恒温控制措施。
相关文章
真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题
有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
户外高压真空断路器的五大技术参数
户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
高压隔离开关如何手动操作?
高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项
高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16
高压隔离开关怎么用,高压隔离开关使用要求
高压隔离开关的使用方法,高压隔离开关用于断开无负荷电流的电路,隔离开关没有专门的灭弧装置,必须在电路在断路器断开电路后,操作隔离开关。
时间:2021-08-22 12:13:47
高压隔离开关的选择技巧图解
高压隔离开关的选择技巧,高压隔离开关用于隔离高压电源,如何选择合适的高压隔离开关呢,与断路器配合使用时,注意停电与送电时的断开顺序。
时间:2021-08-22 12:13:43
户内高压隔离开关如何安装运行?
户内高压隔离开关的安装与运行注意事项,户内高压隔离开关是变电所中的常见设备,没有消弧装置,不能正常地开断负荷电流,户内式高压隔离开关安装的一般要求。
时间:2021-07-12 08:18:46
高压断路器不能合闸的常见原因
有关高压断路器的使用问题,高压断路器不能合闸一般是什么原因,是开关没有蓄能,还是弹簧操作机构处于释放状态,高压断路器不能合闸的常见原因,一起来看下。
时间:2021-05-08 14:11:02