断路器断口绝缘分类_高压断路器断口并联电容的作用
来源:电工天下时间:2017-02-13 13:19:44 作者:老电工手机版>>
断路器断口绝缘分类_高压断路器断口并联电容的作用
一、断路器断口绝缘分类
断口绝缘分为两类:
其一,指断路器断口。在国际上。这意味着它仅指断路器灭弧单元为了满足灭弧要求应具备的绝缘水平。当断口绝缘仅意味着只起开断作用时,不包含“安全距离”的保证。
即断路器的断口虽然处在分闸位置。但不允许工作人员进行作业(攀登到设备上进行作业等),这种断日不起“隔离作用”。比起相应电压等级的隔离开关来说。其绝缘水平较低。
另一类叫做“起隔离作用的断日绝缘水平”。简你“隔离断口”,这种断口绝缘按隔离开关的断口绝缘要求。
当断路器具有这种水平时,它可以起到隔离开关的作用(但必须是“可见断口".并不得仃断口电限或断口电容)。因此,对各电压等级断路器的绝缘水平分别就此作出规定。
在运行上很难区分:什么情况不要求起隔离作用,而什么情况下又要求起隔离作用,但用于两个系统联络的断路器必须使用“隔离断口”。一种产品问世,使用的情况是干差万别。以一种固定结构的产品去满足各种不同要求时,宁愿将断口绝缘一律定为“隔离断口”的水平。但是,在电压超过某一水平时,这样做并不经济,因为有时会过多地加大外形尺寸。
二、高压断路器断口并联电容的作用
高压断路器断口应该没有并联电阻,而只有并联电容。如果断路器断口有并联电阻,那回路始终是导通的,断路器失去作用了;并联电容多适用于多断口断路器,是起到均压作用的,保持多个断口平均分配电压,常见的有SW2-220。
110kV及以上电压等级的断路器一般均采用多个灭弧室(断口)串联的积木式结构。尽管各个灭弧室内部结构相同,布置也是对称的,但由于对地电容的存在,每个断口在断路器开断过程中的恢复电压分布和断路器在开断位置时各断口的电压分布都是不均匀的。所以多断口断路器的各断口要并联断路器电容器,使各断口电压分布均匀。
此外,断路器电容器还可以降低恢复电压的上升率。可改善灭弧室的工作条件,大大提高了断路器的灭弧性能。
主要是为了在开关断开时减少开关断开的两个触点之间形成的电弧。开关闭合时,则没有消除电火花的作用。
因为开关所接的电路中,常常都属于感性负载,感性负载在断电时由于电流不能突变,因此,会在断开的两个触点之间形成的电弧,这个电弧一方面对触点造成损坏作用(容易拉成毛刺),一方面影响电路的断开时间,加上电容后,由于电容两端电压不能突变,使触点两端的电压也不能突变,因此,就没有火花形成,起到保护触点的作用和及时断开电路的作用。
相关文章
如何测量少油高压断路器的绝缘电阻
少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法,测量绝缘电阻用于发现油断路器的绝缘杆受潮、电弧烧伤和绝缘裂缝等缺陷,参照出厂试验标准或根据设备的运行情况和历次试验结果进行分析。
时间:2021-01-19 13:25:35
怎么测量少油高压断路器的绝缘电阻,附测量方法与判断标准
在断路器的日常运行维护中,制定好断路器中绝缘电阻的测量计划,是保证断路器正常运行的关键一步,这里分享下少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法、测量目的与判断标准,供各位电工朋友学习参考。
时间:2020-01-12 20:29:27
少油断路器瓷绝缘断裂的原因
在少油断路器的使用过程中,遇到瓷绝缘断裂的问题时,一定要快速查找原因,并快速解决问题,造成少油断路器瓷绝缘断裂的原因有多种,比如瓷绝缘击穿,短路电流过大等,均会导致少油断路器瓷绝缘断裂。
时间:2020-01-06 07:42:53
断路器电容器试验项目与检查周期
有关断路器电容器试验项目与检查周期,了解下断路器电容器试验的具体项目及周期性要求是什么,需要的朋友参考下。
时间:2020-01-02 16:38:48