真空断路器额定电流值与短路开断电流值
来源:电工天下时间:2022-10-08 08:45:58 作者:老电工手机版>>
有关真空断路器额定电流值与短路开断电流值的选择要求,有关高压真空断路器的使用环境温度多数标,根据环境温度下限值进行合、分闸速度的试验,验证合格后即认可。
真空断路器额定电流与短路开断电流
额定电流值和额定短路开断电流值的选择,应以电网的实际容量为宜,尽可能地克服取值保险系数愈大愈好的倾向。取值过大不仅造成大马拉小车极不经济的情况,同时也将影响开断小的感性或容性电流性能,导致截流过电压的发生。
我国运行中的10kV电网额定电流在2000A及以下的约占总馈路数的93.1%,故而对额定工作电流的选择应以2000A及以下为主。
对于最大短路电流值的选择应依据"城市网络规划与改造导则文件中给出的10kV为25kA、35kV为40kA为宜,避免盲目追求过大的保险系数。
使用环境温度:
高压真空断路器的使用环境温度多数标称都为-30℃~+40℃。在实际使用过程中,当环境气温较低时,断路器传动机构的摩擦力明显增大,常温情况下断路器的分、合闸操作力显然满足不了克服低气温时机构的摩擦力要求,导致分、合闸不能到位。
如果此时开断、关合短路故障电流时,势必会出现异常,甚至发生爆炸。所以,对于产品说明书中注明的使用环境温度在特殊使用环境现场,应根据环境温度下限值进行合、分闸速度的试验,验证合格后即认可。
相关文章
空气断路器与真空断路器有什么区别
空气断路器与真空断路器的几点区别,真空断路器到底和空气断路器有什么区别,真空断路器的内部结构比空气断路器简单,故障率低,真空断路器还不能用于直流电路中。
时间:2022-10-07 08:57:12
真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题
有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
真空断路器分闸失灵的故障问题
有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。
时间:2022-01-24 05:15:48
真空断路器真空泡真空度降低的故障问题
有关真空断路器的知识,当出现真空泡真空度降低的问题时,应该从哪些方面来查找原因,以及真空断路器真空泡真空度降低的处理方法有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:12:48
真空断路器图片及电气符号
真空断路器图片及电气符号,如下图所示,一次系统元件:真空断路器。功能:用于控制和保护高压电气设备,下面具体来看下。
时间:2022-01-16 05:16:28
户外高压真空断路器的五大技术参数
户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
真空断路器跳闸失灵的处理方法
在真空断路器运行过程中,可能会出现跳闸失灵的的问题,分为三种情况:一是运行中红色指示灯不亮,二是光字牌发出“控制回路断线’信号,三是光字牌发出“电压回路断线”信号。
时间:2021-12-03 05:38:05
真空断路器拒跳时的操作项目
真空断路器拒跳时的操作项目,当真空断路器发生拒跳时,可以进行如下操作项目:1、将拒跳真空断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。
时间:2021-12-03 05:32:38
- 上一篇:熔断器的几个特点
- 下一篇:漏电断路器与漏电保护器的几点区别