断路器短路保护的选型要求
来源:电工天下时间:2021-01-18 08:18:14 作者:老电工手机版>>
有关断路器短路保护的选型要求,额定电流就是断路器可以在此电流下长期工作,选断路器时,要计算预期短路电流,保证断路器分断能力大于预期短路电流。
断路器短路保护的选型要求
空开学名断路器,种类很多,主要用于短路保护。额定电流就是断路器可以在此电流下长期工作。即选空开时,负载的电流之和要小于等于断路器额定电流。这点你说的很对。
当负载电流超过此电流时,断路器就要动作,动作时间是反时限的,具体动作时间可以查断路器动作曲线。
根据负载电流超过断路器额定电流的倍数来查。比如1.2倍时,若干秒后断路器分断。从这点看,断路器是有一定过载保护能力的。但一定记住,断路器是为短路保护设计的。
一般断路器分C型与D型两种,C型用于配电,D型用于动力。比如电动机就要选D型的。为了避免电机启动时断路器误动作,断路器在控制电动机时要选高一级型号。
比如7.5KW电机,电流15A左右,断路器要选20A-25A的。某些器件如变频器、开关电源等,在通电瞬间,由于内部有电容,瞬时电流比较大。
因此,选空开时,一定要注意,而不能单纯按稳定工作后的电流选。这些器件的厂家一般会推荐断路器电流值。
以上说的只是保证断路器在负载正常启动与工作时的电流选择原则,但断路器是保护器件,它的职能是短路保护,而短路保护最重要的参数是短路电流的分断能力。
假如发生短路事故了,断路器瞬间也动作了,但由于断路器分断能力小于短路电流,电弧却无法熄灭。
因此,选断路器时,要计算预期短路电流。保证断路器分断能力大于预期短路电流。
断路器涉及的东西很多:如直流如何分断,选择性(不能越级分断)如何达到等等。断路器种类也很多。各家的断路器功能也有微小的差别。建议多看一些相关样本。
关于空开与断路器的叫法,空气开关是空气断路器俗称,一般用于低压,叫法与灭弧介质有关,还有真空与油式断路器,用在高压。
正式叫法都是断路器,没有哪家的样本管自己的断路器叫空开的。如施耐德空开,小的叫微断,大一点的塑壳,再大的叫框架。
相关文章
隔离开关如何选型,隔离开关选型原则
有关隔离开关的选型方法,隔离开关根据额定电压,额定电流,装置种类等进行选型,选择相应的隔离开关时,还需要注意到其安装环境的条件等。
时间:2022-10-01 09:16:13
断路器的主要保护作用
在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
空开在电路中起什么保护作用
空开,也就是常说的空气开关,在家庭电路中有三种保护作用:一是过载保护,二是短路保护,另外还有一种欠电压的保护,其具体保护的对象包含以下两大部分的内容。
时间:2022-04-26 14:01:29
低压断路器保护作用与工作原理总结
有关低压断路器的保护作用,低压断路器的结构与工作原理,包括断路器的主触点、自由脱扣机构、过电流脱扣器、分励脱扣器、热脱扣器、欠电压脱扣器等。
时间:2021-02-07 09:58:08
塑壳式低压断路器怎么选型,塑壳式低压断路器选型方法
有关塑壳式低压断路器怎么选型的问题,包括DZ15系列断路器、DZ20系列断路器、3VE系列断路器、S060系列断路器与塑壳式断路器的选型方法。
时间:2021-02-07 09:57:50
直接作用于断路器跳闸的保护装置的要求
直接作用于断路器跳闸的保护装置的要求,包括选择性、快速性、灵敏性与可靠性等,电力系统发生故障时,继电保护的动作应具有选择性,还要确保快速性与可靠性等。
时间:2021-01-18 08:13:15
家用空气开关的选择选型原则
家用空气开关的选择选型原则,家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要,计算各分支电流的值,总负荷电流即为各分支电流之和,考虑纯电阻性负载与感性负载等因素。
时间:2021-01-18 07:41:38
漏电断路器与漏电保护器的几点区别
漏电断路器与漏电保护区的几点区别,通常的漏电保护开关或漏电保护器只适用于工频电源,对其它电源,如直流电源、高频电源是不适用的。
时间:2020-07-08 06:44:36
- 上一篇:断路器与漏电保护断路器有何不同
- 下一篇:熔断器的几个特点