高压断路器远方操作不能合闸的问题分析

来源:电工天下时间:2021-09-30 09:19:18 作者:老电工手机版>>

有关高压断路器远方操作不能合闸的问题分析,高压断路器远方操作不能合闸,根据操作前后红灯或绿灯是否亮起来判断,当值班人员无法处理时,应迅速通知检修负责人。

高压断路器远方操作不能合闸的问题

高压断路器远方操作不能合闸,按下述步骤进行处理:

1、操作前后如果红、绿灯都不亮,可判断为操作电源消失,此时应检查或更换操作熔断器

2、操作前后绿灯亮而控制开关在合闸位置时红灯不亮,且电流无指示(假定送电带负荷合闸),此时应就时观察合闸继电器的动作情况:

①若合闸继电器不动作,则可判断操作回路有故障;②若合闸继电器动作而不能合闸,则表明合闸回路存在故障或发生机械故障,应查明情况分别进行处理;③对于装在液压机构的断路器,应检查液压是否正常,对于空气断路器,则应检查压缩空气的压力是否符合规定值。

如果值班人员无法处理,应迅速通知检修负责人。

相关文章
  • 断路器分合闸不同期及弹跳数值大的故障问题

    断路器分合闸不同期及弹跳数值大的故障问题

    有关断路器的常见故障问题,断路器在使用时分合闸不同期,以及弹跳数值过大,这是什么原因引起的,其故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,下面来看下。

    时间:2022-01-24 05:21:42

  • 真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

    真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

    有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。

    时间:2022-01-24 05:18:51

  • 户外高压真空断路器的五大技术参数

    户外高压真空断路器的五大技术参数

    户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。

    时间:2022-01-04 06:21:59

  • 高压隔离开关如何手动操作?

    高压隔离开关如何手动操作?

    高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。

    时间:2021-09-07 16:04:20

  • 如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项

    如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项

    高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。

    时间:2021-09-07 16:04:16

  • 断路器连接两侧电源合闸的二种方式

    断路器连接两侧电源合闸的二种方式

    断路器连接两侧电源合闸的二种方式,断路器连接两侧电源的合闸操作称为并网,并网的两种情况分为差频并网与同频并网,这二种并网方式的主要特点。

    时间:2021-08-22 12:13:48

  • 高压隔离开关怎么用,高压隔离开关使用要求

    高压隔离开关怎么用,高压隔离开关使用要求

    高压隔离开关的使用方法,高压隔离开关用于断开无负荷电流的电路,隔离开关没有专门的灭弧装置,必须在电路在断路器断开电路后,操作隔离开关。

    时间:2021-08-22 12:13:47

  • 高压隔离开关的选择技巧图解

    高压隔离开关的选择技巧图解

    高压隔离开关的选择技巧,高压隔离开关用于隔离高压电源,如何选择合适的高压隔离开关呢,与断路器配合使用时,注意停电与送电时的断开顺序。

    时间:2021-08-22 12:13:43

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有