隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路

来源:电工天下时间:2020-02-24 08:48:59 作者:老电工手机版>>

有关隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路,隔离开关的操作闭锁装置有机械闭锁和电气闭锁两种,一般高压成套配电装置的闭锁装置应用五防功能。

隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路

隔离开关与相应的断路器、接地刀闸之间必须装设闭锁装置以防止误操作。

隔离开关的操作闭锁装置有机械闭锁和电气闭锁两种,以下主要介绍电气闭锁。

1、电气闭锁装置:电气闭锁装置通常采用电磁锁实现操作闭锁。

在每个隔离开关的操作机构上装有一把电锁,全厂(站)备有2~3把电钥匙作为公用。

只有在相应断路器处于跳闸位置时,才能用电钥匙打开电锁,对隔离开关进行合、跳闸操作。

目前,我国生产的电磁锁有户内DSN和户外DSW型两种。

隔离开关

2、电气闭锁回路

隔离开关的电气闭锁回路与电气一次接线方式有关,最简单的单母线馈线隔离开关闭锁回路如下图所示。

隔离开关

为保证安全运行,一般高压成套配电装置的闭锁装置应具有以下“五防”功能:

隔离开关

a)防止带负荷拉、合隔离开关;

b)防止误分、合断路器;

c)防止带接地误合断路器或隔离开关;

d)防止带电挂接地线或合接地刀闸;

e)防止误入带电间隔。

优点:电气闭锁装置具有防止误拉、合闸的优点;

缺点:操作较麻烦,增加了连接用控制电缆的数目,而且其触点和连线上的缺陷不易被发现,屋外配电装置的电气闭锁装置因气候等因素会影响直流系统绝缘。

相关文章
  • 断路器图片及电气符号

    断路器图片及电气符号

    断路器图片及电气符号,一次系统元件:断路器(框架断路器、塑壳断路器等)。功能:控制电气回路分合的开关。

    时间:2022-01-23 17:24:44

  • 一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

    一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

    一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。

    时间:2022-01-16 05:16:28

  • 真空断路器图片及电气符号

    真空断路器图片及电气符号

    真空断路器图片及电气符号,如下图所示,一次系统元件:真空断路器。功能:用于控制和保护高压电气设备,下面具体来看下。

    时间:2022-01-16 05:16:28

  • 带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

    带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

    带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。

    时间:2021-12-18 11:29:53

  • 断路器电气性能参数的含义说明

    断路器电气性能参数的含义说明

    有关断路器的知识,断路器主要电气性能参数的含义说明,主要包括断路器的额定电压、额定电流、额定频率、额定峰值耐受电流等,下面具体来看下。

    时间:2021-12-12 05:44:16

  • 隔离开关异常运行的五大故障类型

    隔离开关异常运行的五大故障类型

    隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。

    时间:2021-09-07 16:04:35

  • 隔离开关的常见故障与检修方式

    隔离开关的常见故障与检修方式

    有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。

    时间:2021-09-07 16:04:27

  • 隔离开关接触部分过热怎么办?

    隔离开关接触部分过热怎么办?

    隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。

    时间:2021-09-07 16:04:21

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有