配电线路熔断器与隔离开关的选择问题
来源:电工天下时间:2020-02-24 08:58:38 作者:老电工手机版>>
有关配电线路熔断器与隔离开关的选择,熔体额定电流的大小不能颠倒,在调换新熔体时,需要查清原因,排除故障后再更换,不能断一相更换一相,同样负荷开关的熔体均更换。
配电线路熔断器与隔离开关
在配电线路上都用隔离开关与熔断器的组合来作为控制和保护设备,总开关和分开关的熔断器内熔体额定电流不一样,总是总开关的大些,分开关的小些。
熔体额定电流的大小不能颠倒,也不能相同,调换熔体时,要懂得、清楚选择择性。
负荷开关的熔体,不论因短路电流或过负荷电流、还是其他原因而熔断。
不能冒然调换新熔体,需查清原因,排除故障后再更换。同时不能断一相更换一相,而是同样负荷开关的熔体均更换。因其未熔断的熔体也经过热的经历,留用易在以后正常工作时熔断。
虽然新旧熔体有些特性相似,但熔断特性却不相同了,截面积大小也不相同了。
同一负荷开关或熔断器式隔离开关,必须调换同一种类熔件。电工天下
不能混换装同容量而非同种类熔件。因不同种类熔件的熔断特性大不相同,例如铅锡合金熔丝的熔断电流是额定电流的1.5倍;而铜丝熔体则是2倍;锌制的熔片却是1.3-2.1倍左右,差异甚大。
相关文章
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
户外高压真空断路器的五大技术参数
户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
隔离开关异常运行的五大故障类型
隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
隔离开关的常见故障与检修方式
有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
隔离开关接触部分过热怎么办?
隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。
时间:2021-09-07 16:04:21
高压隔离开关如何手动操作?
高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析
带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。
时间:2021-09-07 16:04:18
- 上一篇:高压断路器与高压隔离开关倒闸操作的问题
- 下一篇:熔断器式隔离开关符号及使用要求