隔离开关的操作范围,隔离开关的拉合原因
来源:电工天下时间:2021-04-27 09:09:19 作者:老电工手机版>>
有关隔离开关的操作范围,隔离开关的拉合原因,一般规定隔离开关允许操作范围,拉合220kV空载母线,拉合经开关或隔离开关闭合的旁路电流,错拉隔离开关时的处理方法等。
隔离开关的操作范围
一般规定隔离开关允许的操作范围为:
1、正常时拉合电压互感器和避雷器。
2、拉合220kV空载母线。
3、拉合电网没有接地故障时的变压器中性点。
4、拉合经开关或隔离开关闭合的旁路电流。
5、户外垂直分合式三联隔离开关,拉合电压在220kV及以上励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的空载线路。
6、10kV户外三联隔离开关拉合不超过15A的负荷电流。
7、10kV隔离开关拉合不超过70A的环路均衡电流。
隔离开关的拉合原因:(隔离开关拉不开怎么办?)
这和电流或负载的性质有关,电力上有三种用电元件,1是电阻2是电感3是电容,第1个是线性元件,电流全用于作有效功,表现形式是发热,后两者是非线性元件,做功表现形式是有功和无功,有功部分与阻性元件基本相同,而无功是指电磁感应之间的相互转换,即电感和电容都是能量储存元件。
隔离开关拉合15安负荷电流,相当于拉合阻性负载,不涉及电磁感应之间的无功转换。
当拉合电感和电容时除了阻性负载还会出现电与磁之间的能量转换,出现电磁振荡。
如开断小电容电流时,电流值虽很小,但是电磁振荡引起的过电压很高有可能造成断口绝缘击穿,而关合小电容电流时又会出现很大的关合电流(即涌流)可能会造成触头急剧发热而融结。
严格地讲,高压输电线路上的隔离开关也是不充许拉合负荷电流的,只能拉合电压差不大的母线转换电流,如果要拉合负载电流最好用断路器或负载开关。
但是,在低压配电系统有时会出现隔离开关拉合小的负荷电流。
附,错拉隔离开关时的处理方法
错拉隔离开关时,刀闸动触头刚离开静触时,若发生电弧,应立即合上,便可熄灭电弧,避免事故。若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上。
如果是单级隔离开关,操作一相后发生错拉,对其它两相不应继续操作,应立即采取措施,操作断路器切断负荷。
相关文章
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
隔离开关异常运行的五大故障类型
隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
隔离开关的常见故障与检修方式
有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
隔离开关接触部分过热怎么办?
隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。
时间:2021-09-07 16:04:21
高压隔离开关如何手动操作?
高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析
带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。
时间:2021-09-07 16:04:18
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项
高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16