自动空气开关运行维护的检查项目
来源:电工天下时间:2019-08-29 08:42:38 作者:老电工手机版>>
有关自动空气开关运行维护的检查项目,共有10项检查项目,运行中的自动空气开关应定期检查,包括检查最大负荷电流是否超过断路器的额定值、检查绝缘有无裂痕、表面剥落和放电现象等。
自动空气开关运行维护的检查项目
运行中的自动空气开关应定期检查,检查周期应视具体的工作条件而定。
自动空气开关的检查项目:
1、检查最大负荷电流是否超过断路器的额定值;
2、检查触头系统和连接点处有无过热现象;
3、检查分、合闸状态是否与辅助触头所串接的指示灯信号相符合;
4、监听断路器在运行中有无异常声响;
5、检查传动机构有无变形、锈蚀、销钉松脱等异常现象;
6、检查绝缘有无裂痕、表面剥落和放电现象;
7、检查脱扣器工作状态,如整定值指示位置是否变动,电磁铁表面及间隙是否清洁正常,弹簧的外观有无锈蚀,线圈有无过热现象及异常声响等;
8、检查灭弧罩的工作位置有无移动,外观是否完整,有无喷弧痕迹和受潮清况;
9、如有较长时间的负荷变动(增加或减少较大),则需要相应调节过流脱扣器的整定值,必要时应更换设备或附件;
10、自动空气开关发生短路故障跳闸或遇有喷弧现象时,除将故障排除外,还应对自动空气开关解体检修,重点是触头系统和灭弧罩。遇有灭弧罩损坏,不论是多相或一相,均需停止使用,必须修配好才准许投入运行,以免断路器断开时发生飞弧现象而扩大事故。
相关文章空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
空气开关开一会就跳闸怎么回事

家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。
时间:2022-05-15 16:47:32
空气开关反接很危险吗?

有关空气开关的接线问题,空气开关反接很危险吗,当然了,空气开关不可以反着接线,那样会非常危险,空气开关反装,电弧不能及时熄灭,就会造成较大的故障,下面具体来了解下。
时间:2022-05-10 18:17:14
空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法

在线路接线操作时空气开关的进线有电,出线上也有电,但入户没有电,这类电气故障应该分段检查。所需工具只需测试电笔或用万用表,或者用土方法用220V校验电,下面具体来了解下。
时间:2022-04-26 13:40:47
空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办

造成进户线没有电的原因主要有:空气开关上方进线电源、空气开关上端接线、空气开关触点、空气开关下端接线、下端进户线等处存在接触不良现象,以及空开下端进户线断或未与负载连接正确、可靠等。
时间:2022-04-26 13:38:20
真空断路器拒跳时的操作项目

真空断路器拒跳时的操作项目,当真空断路器发生拒跳时,可以进行如下操作项目:1、将拒跳真空断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。
时间:2021-12-03 05:32:38
- 上一篇:自动空气开关脱扣装置及作用是什么?
- 下一篇:家用空气开关型号规格有哪些?





