照明线路漏电的检查方法步骤
来源:电工天下时间:2020-02-24 15:41:25 作者:老电工手机版>>
有关照明线路漏电的检查方法与步骤,故障范围在照明回路,需要断开照明回路空开,拆下其下部的2条引线,依据现场情况,在整个照明回路,从简到繁,进行排查漏电故障点。
照明线路漏电的检查方法
在关闭照明回路空开,其他回路(插座)运行时,总开关就不跳了,说明故障范围在照明回路。
检查方法:
1、断开照明回路空开,拆下其下部的2条引线。
2、使用万用表分别测量2条引线的对地绝缘电阻,再次确认故障范围,并确定其中哪一条导线对地绝缘不良。
3、依据现场情况,在整个照明回路,从简到繁,进行排查。
4、应注意运用专业理论和工作的技巧,可以在回路中“方便、必要和合理”的“点”断开,然后分段测量对地绝缘电阻,这样逐步缩小故障范围,最后找到故障点并排除。
5、对于新建楼房,其照明线路主路上一般没有问题,那么,应重点考虑开关暗盒和顶灯接线。
另外,还要考虑墙体或楼板使用使用电钻开槽、打孔(比如吊顶)以及自行增加的线路有无问题。