照明电路常见故障的五大分类
来源:电工天下时间:2017-04-20 07:47:50 作者:老电工手机版>>
照明电路常见故障的五大分类
原文标题:照明电路常见故障分类
照明电路故障各种各样,电工朋友在工作中,也会经常处理一些照明电路故障问题,电工天下小编认为,照明电路常见故障分类归纳为短路、断路、过载和接触不良、连接错误五类。
照明电路常见故障分类:
1、断路
如灯丝断了,灯座、开关、挂线盒断路,熔丝熔断或进户线断路等。断路会造成用电器无法工作。
2、短路
如接在灯座两个接线柱上的火线和零线相碰,插座内两根接线相碰。短路会把熔丝熔断而使整个照明电路断电,严重者会烧毁线路引起火灾。
3、过载
电路中用电器的总功率过大或单个用电器的功率过大。产生的现象和后果同短路。
4、接触不良
如灯座、开关、挂线盒接触不良,熔丝接触不良,线路接头处接触不良等。这样会使电灯忽明忽暗,用电器不能连续工作。
5、连接错误
如插座的两个接线柱都接在火线或零线上,开关串接在零线上,用电器串联接在电路中等。
篇二:照明电路的常见问题
照明电路的常见故障
照明电路的常见故障主要有断路、短路和漏电三种。
1.断路
产生断路的原因主要是熔丝熔断、线头松脱、断线、开关没有接通、铝线接头腐蚀等。
如果一个灯泡不亮而其它灯泡都亮,应首先检查是否灯丝烧断。若灯丝未断,则应检查开关和灯头是否接触不良、有无断线等。为了尽快查出故障点,可用试电笔测灯座(灯口)的两极是否有电,若两极都不亮说明相线断路;若两极都亮(带灯泡测试),说明中性线(零线)断路;若一极亮一极不亮,说明灯丝未接通。对于日光灯来说,还应对其启辉器进行检查。
如果几盏电灯都不亮,应首先检查总保险是否熔断或总闸是否接通。也可按上述方法及试电笔判断故障点在总相线还是总零线上。
2.短路
造成短路的原因大致有以下几种:
(1)用电器具接线不好,以至接头碰在一起。
(2)灯座或开关进水,螺口灯头内部松动或灯座顶芯歪斜,造成内部短路。
(3)导线绝缘外皮损坏或老化损坏,并在零线和相线的绝缘处碰线。
发生短路故障时,会出现打火现象,并引起短路保护动作(熔丝烧断)。当发现短路打火或熔丝熔断时,应先查出发生短路的原因,找出短路故障点,并进行处理后再更换保险丝,恢复送电。
3.漏电
相线绝缘损坏而接地、用电设备内部绝缘损坏使外壳带电等原因,均会造成漏电。漏电不但造成电力浪费,还可能造成人身触电伤亡事故。
漏电保护装置一般采用漏电开关。当漏电电流超过整定电流值时,漏电保护器动作,切断电路。若发现漏电保护器动作,则应查出漏电接地点并进行绝缘处理后再通电。
照明线路的接地点多发生在穿墙部位和靠近墙壁或天花板等部位。查找接地点时,应注意查找这些部位。
篇三:照明线路常见故障及排除方法
一、断线,用户灯不亮。
原因可能;一是各线头接触部生锈,二是导线表面绝缘层谆接而里面芯线断开,假如零线断了,火线、零线均带电;火线断了两根线都无电。。处理办法是将导线断处或接头松脱处等重新接好,如灯还不亮、先断定是哪根线断了,然后用灯泡挂在两线卜从头试,到那里灯不亮就是那根线内有断头;
二、火线接地。
火线接地后,用电笔测量,火线不带电、而零线反而带电。先从配电盘上拔掉保险检查,拔掉哪个保险,零线不带电时,就是拔掉保险那相接地。然后从这相开始,逐步向下边用户检查。依次去掉用户火线,谁家火线去掉后,两线恢复原状就是谁家接地。如晴天,电笔看不准,可用一根白双护套线挂在火线、零线上,另一人在下边用电笔量;
三、短路。
某一条照明线路如有一户短路,将使这条线路的所有用户不能正常用电。连线户灯不亮,前边的用户灯稍发红或根本不亮,后边的用户灯一点也不会亮。对不易发现的连线故障,可从灯最不亮用户的电杆上查。把灯泡挂在裸铝线上,依次去掉用户一根线头。去掉谁家线头后,灯突然亮了,就是谁家电线短路。
篇四:照明电路的一般故障及检修方法
1. 零线断线造成的照明线路故障
零线断线造成的电压不平衡现象常会造成在高电压的一相中正在使用的家电损坏,在零线断线负荷一侧的断口处将出现对地电压。为防止零线断线造成的照明线路故障和家电的损坏,零线应选用与相线相同截面的导线,并应进行可靠的连接。同时也可在进户线处和在线路的末端处实施重复接地。零线万一断线,三相电源可通过重复接地装置与大地形成回路,避免酿成事故。
对于零线断线故障的检查处理,要检查零线上是否接有刀开关、熔断器等元器件,如有,应全部拆除并将零线进行直接可靠连接。检查零线的连接点有无断开、松动、接触不良,有无因大风或其他机械原因导致零线断线的情况。
2. 照明线路短路故障
短路故障表现为:熔断器熔体熔断,并在短路处有明显烧痕、绝缘炭化,严重的会使导线绝缘层烧焦,甚至引起火灾。出现短路故障的常见原因如下:
1)安装不符合要求,多股导线未捻紧、涮锡,压接不紧,有毛刺。
2)相线、零线压接松动,距离过近,遇到某些外力,使其相碰造成相对零短路或相间短路。
3)恶劣天气,如大风,使绝缘支持物损坏,导线相互碰撞、摩擦,使导线绝缘损坏,出现短路;雨天,电气设备防水设施损坏,雨水进入电气设备造成短路。
4)电气设备所处环境有大量导电尘埃,若防尘设施选用不当或损坏,导电尘埃落到电气设备中,造成短路故障。
5)人为因素,如土建施工时将导线、开关箱、配电盘等临时移动位置,处理不当,施工时误碰架空线或挖土时挖伤土中电缆等。
短路故障的查找一般是采用分支路、分段与重点部位检查相结合的方法,利用试灯法进行检查。
3. 照明线路断路故障
照明线路断路故障发生后,负荷将不能正常工作。线路断路的常见原因如下:
1)负荷过大使熔丝烧断。
2)开关触点松动、接触不良。
3)导线接头处压接不实、接触电阻过大造成局部发热并引起连接处氧化,特别是铜铝导线相接时无过渡接头引起接头处严重腐蚀。
4)恶劣天气和人为因素等。
查找断路故障时可用试电笔、万用表等进行测试,分段查找与重点部位检查相结合。对较长线路可采用对分法查找断路点。
4. 照明线路漏电故障
照明线路的漏电主要是由于相线与零线间绝缘受潮气侵袭或被污染造成绝缘不良,产生相线与零线间的漏电;相线与零线之间的绝缘受到外力损伤,而形成相线与地之间的漏电;线路长期运行,导线绝缘老化造成线路漏电。检查漏电的方法如下。
1)用绝缘电阻表测量绝缘电阻值的大小,或在被测线路的总开关上接一只电流表,断开负荷后接通电源,如电流表的指针摆动,说明有漏电,偏转多,说明漏电大。确定漏电后再进一步检查。
2)切断零线。如电流表指示不变或绝缘电阻不变,说明相线与大地之间漏电。如电流表指示回零或绝缘电阻恢复正常,说明相线与零线之间漏电。如电流表指示变小但不为零,或绝缘电阻有所升高但仍不符合要求,说明相线与零线、相线与大地间均有漏电。
3)取下分路熔断器或拉开分路开关,如电流表指示或绝缘电阻不变,说明总线路漏电;如电流表指针回零或绝缘电阻恢复正常,说明分路漏电;如电流表指示变小但不为零,或绝缘电阻有所升高但仍不符合要求,说明总线路与分线路都有漏电。这样可以确定漏电的范围。
4)按上述方法确定漏电的分路或线段后,再依次断开该段线路灯具的开关,当断开某一处开关时,电流表指示回零或绝缘电阻正常,说明这一分支线漏电。如电流表指示变小或绝缘电阻有所升高,说明除这一支线漏电外还有其他漏电处;如所有的灯具开关都断开后,电流表指示不变或绝缘电阻不变,说明该段干线漏电。
5)用上述方法依次将故障缩小到一个较短的线段后,便可进一步检查该段线路的接头、接线盒、电线穿墙处等是否有绝缘损坏情况,并进行处理。
5. 照明电路绝缘电阻降低
电气照明线路使用年限过久,绝缘老化,绝缘子损坏,导线绝缘层受潮或磨损等,都会使绝缘电阻降低。应定期检查线路的绝缘电阻,以便发现问题及时处理。测量方法如下。
1)线间绝缘电阻的测量。首先切除用电设备,然后切断电源。用绝缘电阻表测量线间绝缘电阻值,应符合有关要求,若不符合要求应进一步检查。
2)线对地的绝缘电阻测量。切除电源,并将线路上的用电设备断开,把绝缘电阻表上的一个接线柱接到被测的一条导线上,绝缘电阻表的另一个接线柱接到自来水管、电气设备的金属外壳或建筑物的金属外壳等与大地有良好接触的金属物体上,然后进行测量。
6. 熔断器熔体熔断
1)熔体一小段熔断。由于熔体材质较软,安装过程中容易碰伤,同时熔体自身也可能粗细不均匀,较细处的电阻较大,当过负荷时首先从这里熔断。应更换相同规格的熔体。
2)熔体爆熔,使整条熔体均被熔断。一般是由于线路上有短路故障造成的,应找出故障原因,排除后更换熔体。
3)熔体压接螺钉松动造成断路,应在更换熔体时紧固压接螺钉。
7. 熔断器、刀开关过热
1)螺钉孔上封的火漆熔化,有流淌痕迹。
2)纯铜部分表面生成黑色氧化铜并退火变软,压接螺钉焊死无法松动。
3)导线与刀开关、熔断器、接线端压接不实;导线表面氧化,接触不良;铝导线直接压接在铜接线端上,由于电化腐蚀作用,铝导线被腐蚀,接触电阻变大,出现过热,严重时导致断路。
相关文章
LED色温调节的常规方法及常见问题
有关LED色温调节的方法,LED色温可调的灯具采用高低两种色温的白光LED阵列,将两种色温充分混光,从而实现色温与亮度的调节,LED色温调节的常见问题,主要是难以实现亮度调节、降低电源可靠性等,下面来了解下。
时间:2022-07-20 06:16:49
多用途86墙壁开关电路怎么接线
在早期的家庭装修过程中,还能看到厅中挂着用绳子串起来的过头顶的电灯,一组组的灯挂起来作为节口或平台上的装饰,就会用到多用途86墙壁开关电路,以下是这种电线的接线方法,供大家参考。
时间:2022-05-01 17:39:55
低压小灯泡在220V电源上所用的电路图
低压小灯泡接在220V电源上,应该如何设计一个电路图,以下分享一个简单实用的接线电路图,学习下具体的接线方法,参考如下。
时间:2022-03-21 08:57:14
将两个功率相同的110V白炽灯接在220V电源上的电路图
将两个功率相同的110V白炽灯接在220V电源上,应如何设计电路图,以下接线电路图供大家学习参考。
时间:2022-03-21 08:55:52
用三个开关控制一盏灯的电路图
分享一个用三个开关控制一盏灯的电路图,一个简单实用的接线电路图,使用三个控制开关在不同地点控制一盏灯的开与灭,供大家学习参考。
时间:2022-03-21 08:51:49
两个双连开关在两地控制一盏灯的电路图
分享一个两个双连开关在两地控制一盏灯的电路图,提供了二种不同的双控开关的接线方法,由简单到复杂,供大家学习参考。
时间:2022-03-21 08:48:43
三个灯泡三个开关并联电路图
在日常生活中负载都是并联在220Ⅴ电源上使用的,如果需要连接三个灯泡,三个开关并联连接,并且保证各路电灯互不干忧,应该怎么来接线,以下是三个灯泡三个开关的并联电路图,供大家参考。
时间:2022-02-01 06:19:48
led灯一直闪烁的常见原因分析
led灯一直闪烁是什么原因?LED灯一直不停的闪烁是一种常见故障问题,常见原因为二种,一是电源问题,二是光源问题。LED灯具使用恒流电源供电,这种电源要在LED灯珠内阻发生变化时保持电流恒定不变。
时间:2021-12-25 08:26:31