节日彩灯安装的安全问题
来源:电工天下时间:2020-02-10 11:29:45 作者:老电工手机版>>
有关节日彩灯安装的安全问题,节日彩灯安装注意事项,包括彩灯线路应采用绝缘铜线,彩灯电源除统一控制外,每一分支线都应装有单独控制开关和熔断器,节日牌楼彩灯对地面距离小于2.5米时,应采用安全电压等。
节日彩灯安装的安全问题
俗话说“除夕的饺子十五的灯”,每到正月十五张灯结彩闹元宵,是中国民间的传统习俗,不过如今的“灯'已花样翻新,电源灯取代了昔日的松油灯、蜡烛灯,吊灯、壁灯、台灯应有尽有。
1、彩灯线路应采用绝缘铜线;选择干线和分支线的截面时,主要应考虑安全方面的要求,但最小截面不得小于2.5平方毫米,而灯头线截面则不得小于1.0平方毫米;每一分支线的工作电流不应超过10安。
2、彩灯电源除统一控制外,每一分支线都应装有单独控制开关和熔断器。
3、彩灯线路的支持物应安装牢固,导线不应承受拉、应力。
4、如果线路水平敷设高度不大,行人可能触碰,则应悬挂”电气危险“的标示牌,以提醒过往人员注意;线路垂直敷设时,离地面高度不应小于3米。
5、节日牌楼彩灯对地面距离小于2.5米时,应采用安全电压。
相关文章
LED色温调节的常规方法及常见问题
有关LED色温调节的方法,LED色温可调的灯具采用高低两种色温的白光LED阵列,将两种色温充分混光,从而实现色温与亮度的调节,LED色温调节的常见问题,主要是难以实现亮度调节、降低电源可靠性等,下面来了解下。
时间:2022-07-20 06:16:49
LED地埋灯安装流程,LED地埋灯的接线图
有关LED地埋灯的安装知识,LED地埋灯安装流程有哪些,必须切断电源,然后再进行LED地埋灯的安装,安装前检查LED地埋灯的连接和各配套的配件是否齐全,LED地埋灯的接线图什么样,下面来了解下。
时间:2022-07-16 07:30:25
2d灯管镇流器的安装方式
2d灯管镇流器的安装方式,2D灯是指2D节能灯管,造型和英文字母D相似,故称为2D灯管。断开房间总电源开关,对应更换电子镇流器。注意,必须正确连接电源线和输出接灯管两端的连接线,一端接火线,另一端接灯管。
时间:2022-01-13 13:40:49
一文看懂灯具安装阶段的具体流程
有关灯具安装的知识,在家庭装修中灯具是必备的,在安装灯具时必须遵循相关规范与流程,以确保安装及后续使用的安全,下面具体来看下。
时间:2021-12-10 11:15:49
一文看懂家中插座与开关的安装流程
无论是家庭装修,还是平时电器设备的安装,总会遇到插座与开关的安装问题,这里介绍了家中插座与开关的安装流程,包括接线盒、开关、插座的安装与测试方法,一起来了解下。
时间:2021-12-10 11:12:16
怎么正确安装室外路灯?
怎么正确安装室外路灯?室外照明多实行单侧布灯,一般存在二种情况:1、当路面宽度大于9米或照度要求较高时,可以在道路两侧对称布灯或交叉布灯;
时间:2021-11-14 08:55:25
怎么安装固定式局部照明灯具?
怎么安装固定式局部照明灯具?固定式局部照明灯具,是指固定在移动结构(如活动托架等)上的局部照明灯具,怎么安装固定式局部照明灯具,在安装时需要注意以下问题。
时间:2021-11-13 07:35:01
怎么安装吊式电灯(吊灯)?
怎么安装吊式电灯(吊灯)?吊式电灯(简称吊灯)由灯头、灯罩和灯泡等组成,分卡口灯头吊灯和螺口灯头吊灯两种,装有100瓦以上灯泡的吊灯多为螺口灯头吊灯,具体安装方法见下文。
时间:2021-11-13 07:30:50