水平接地体电阻的计算公式
来源:电工天下时间:2022-04-17 06:31:22 作者:老电工手机版>>
水平接地体电阻大小的计算方法,使用公式:
Rh=(ρ/2πL)/(ln(L2/hd)+A),式中:
Rh表示水平接地极的接地电阻(Ω);
ρ表示土壤电阻率Ω·m;
L表示水平接地极的总长度(m);
h表示水平接地极的埋设深度(m);
d表示水平接地极的直径或等效直径(m);
A水平接地极的形状系数,可按表A.0.2的规定采用。
扩展资料:接地电阻计算公式
1)一般情况下,接地装置的接地电阻必须遵循下式:R≤2000/ I。
R——考虑到季节变动的最大接地电阻,Ω;
I——计算通过接地装置向接地的短路电流,A
计算通过接地装置向接地的短路电流,接地装置在内外短路时,通过接地装置向接地流动的最大使用短路电流对称成分的最大值。电流必须是5~10年。开发的系统的最大操作模式是确定的,必须考虑系统内接地的中性点之间的短路电流分布和雷电保护线分离的接地短路电流。
2)当接地装置的接地电阻不能满足式中的要求时,可通过技术经济比较增大接地电阻,但不能大于5Ω,且必须满足该规格的要求。
相关文章
电阻器的并联串联怎么计算
如以下电路中,当开关断开和闭合时,电路中的电流I各为多少安?电阻器并联/串联计算公式和欧姆定律,当开关K断开时,4欧电阻与6欧电阻串联,8欧电阻与2欧电阻串联,然后这两条支路再并联。
时间:2022-07-15 16:04:46
电桥法测量电阻的工作原理图
有关电阻测量的知识,可以用电桥法来测量电阻的大小,其工作原理是什么样的,知道四个电阻中的三个来求剩下的一个,以下分析了电桥法测量电阻的具体方法,供大家参考。
时间:2022-07-08 05:41:37
一例电容电阻延时接通的电路图
电容电阻延时接通的电路图,使用NE555能满足要求,电容串接电阻由+Vcc到地,节点接到2,6脚,上电瞬间节点电压高於2/3Vcc,输出=0,随电容慢慢充电节点电压慢慢下降,到1/3Vcc输出=1。
时间:2022-05-27 11:32:44
电阻的工作原理及分类知识
电阻,又称电阻器,电阻是电子电路中应用数量最多的元件,也是最便宜的电子元件,以下介绍了电阻的工作原理,以及电阻的分类方法,供大家学习参考。
时间:2022-05-22 07:16:19
LCR数字电桥测量兆欧级高阻值抗电阻的问题
用不同品牌的LCR数字电桥或者同一品牌LCR数字电桥的不同型号,对兆欧级高阻值电阻进行测量时,结果偏差很大,甚至安捷伦、同惠的产品也如此,以下是解决LCR数字电桥测量兆欧级高阻值电阻问题的方法,供大家参考。
时间:2022-05-15 12:58:03
测量直流电阻的操作步骤及注意事项
直流单臂电桥用于测量1Ω以上直流电阻,操作步骤如下:1、调整检流计零位,测量前将检流计开关拨向“内接"位置,即打开检流计的锁扣,调节调零器使指针指在零位。2、用万用表的欧姆档估测被测电阻,得出估计值。
时间:2022-05-15 12:56:22
土壤电阻率一般多大,土壤电阻率怎么测量
有关土壤电阻率的知识,土壤电阻率一般多大,土壤电阻率是单位长度的土壤电阻的平均值与截面面积乘积,土壤电阻率怎么测量,有哪些测量方法,下面一起来了解下。
时间:2022-04-17 08:21:28
土壤电阻率的合格标准是什么
土壤腐蚀分为三个等级:高、中、低,以下是具体标准要求:1、高:电阻率<20 ;含盐量>0.75;含水量>12;电流密度0.3;腐蚀等级:特加强级。2、中:电阻率:20~50 ;含盐量:0.75~0.05;含水量:5~12;电流密度:0.3~0.025;腐蚀等级:加强级。
时间:2022-04-17 07:55:26
- 上一篇:运放时高输入阻抗的作用有哪些
- 下一篇:万用表怎么测量土壤电阻